1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8

Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. поканепостроил
    Регистрация:
    21.07.16
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    13

    поканепостроил

    Живу здесь

    поканепостроил

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.16
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    13
    И еще ранее советовали низ стойки связать с низом стропилы доской 50х150.это в силе или уже лишнее?
     
  2. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.368

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.368
    Адрес:
    Вельск
    Достаточно 2 пары укосин буквой V чтобы захватывали по 2 стойки и нижнюю и
    верхнюю доски обвязки. Ширина доски 100мм достаточно.
    Да это обязательно надо сделать для устойчивости стропильной системы.
     
  3. поканепостроил
    Регистрация:
    21.07.16
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    13

    поканепостроил

    Живу здесь

    поканепостроил

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.16
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    13
    Спасибо. Переделаю и добавлю доску
     
  4. Oleglo7
    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Oleglo7

    Новичок

    Oleglo7

    Новичок

    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Keen_,
    Спасибо.
    Плиты на данный момент чистые. Планирую облегченную стяжку минимальной толщины до горизонта, а сверху пол на деревянных лагах.
     
  5. Oleglo7
    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Oleglo7

    Новичок

    Oleglo7

    Новичок

    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Подскажите еще пожалуйста.

    1. Два ряда плит, по краям несущие кирпичные стены, посередине ригель.
    По глупости убрал перевязки плит над ригелем и срезал монтажные "уши" на плитах.
    Плиты у стен не анкерены. Просто зажаты кладкой.
    Обязательно ли восстанавливать перевязку плит? Как это лучше сделать, привариваться к остаткам "ушей"?

    2. Если забить напрягающий цемент между соседними плитами. Это сможет обеспечить нормальную передачу части нагрузки с одной плиты на другую? Боковые стены плит, насколько я смог увидеть, почти гладкие.

    3. Под стены из силикатных блоков хочу уложить под стенкой горизонтальную подушку из напрягающего цемента с арматурой. Высота подушки от 3-х до 6 сантиметров. Насколько это нормальное решение?

    Заранее спасибо за ответы.
     
  6. AX911
    Регистрация:
    08.02.19
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    AX911

    Новичок

    AX911

    Новичок

    Регистрация:
    08.02.19
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Добрый вечер. Вопрос к знатокам. Нигде не нашёл информации с расчётной нагрузкой на ребристую плиту перекрытия БП-216н. Длина 5920, ширина 2480., которыми в советское время строили панельные дома 504 серии. Выдержит ли данная плита от газобетонной перегородки весом (180кг на 1м.п). Опирание плиты на несущие стены. На рисунке красным цветом указал перегородку. Зелёным цветом выделил плиту перекрытия Перегородка смещена от ребра жесткости на 35см.
     

    Вложения:

    • C9E720E4-0E55-43C1-931E-FF3A89A84CB7.jpeg
    • D18B7236-09F5-4840-8D74-9344127C5422.jpeg
    • C9E720E4-0E55-43C1-931E-FF3A89A84CB7.jpeg
    • D18B7236-09F5-4840-8D74-9344127C5422.jpeg
  7. поканепостроил
    Регистрация:
    21.07.16
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    13

    поканепостроил

    Живу здесь

    поканепостроил

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.16
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    13
    Здраствуйте. Как еще эти укосины можно поставить? Со стороны комнаты они скрадывают пространство и утеплитель мешают укладывать. А с внешней стороны мешают стропилы и затяжка между стропилой и стойкой. 15496538569081229750446.jpg 1549653913409603794825.jpg
     
  8. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.368

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.368
    Адрес:
    Вельск
    @поканепостроил,
    Примерно так, кроме того они могут быть и временными, после настила кровли их
    можно будет и снять- фронтоны же будут держать и сами скаты будут жесткими
    прямоугольниками
    УКОСИНЫ.jpg
     
  9. поканепостроил
    Регистрация:
    21.07.16
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    13

    поканепостроил

    Живу здесь

    поканепостроил

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.16
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    13
    Спасибо. Тогда поставлю снутри, временно.
     
  10. Fratas
    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    25

    Fratas

    Живу здесь

    Fratas

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Саратов
    Здравствуйте. Подскажите, какое перекрытие между первым этажом и мансардой? Ширина пролета 7.5 метров. Фундамент леточный. 1.5 глубиной, ширина 0.5 м. Стены 375 блоки грас плотность D400. Плиты и двутавр, не вариант, кран не подъедет. Несущей стены нет, только межкомнатные.
     

    Вложения:

    • E91D2D8C-CE68-4118-97AC-1F57701A4DF1.jpeg
  11. Miroslav85
    Регистрация:
    14.01.16
    Сообщения:
    798
    Благодарности:
    205

    Miroslav85

    Живу здесь

    Miroslav85

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.16
    Сообщения:
    798
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Московская область
    Здравствуйте! Вопрос к тем, кто хорошо разбирается в каркасных конструкциях и нагрузках. Строится дом (реконструируется). С укосинами произошло недоразумение. Их много, но под углом, большим чем 60 градусов. Плюс они не врезаны в обвязки. Снаружи перекрестное утепление по брускам 100х50. От ОСП снаружи отказался. И теперь стоит вопрос каким образом не очень дорого и надёжно добавить диагональной жёсткости.
    Есть следующие варианты:
    1) изнутри нашить на каркас по диагонали металлические ленты, соединяя верхнюю и нижнюю обвязку. На гвозди и врезаясь заподлицо со стойками.
    2) изнутри по пи нашить диагональную обрешётку из доски 25х150 (а сверху чистовую отделку в виде ГСП или ГКЛ.)
    3) использовать внутри ОСП 12 мм. Но это самый дорогой вариант, особенно если брать импорт (егер или глюнц). Не хочется клеями дышать в доме. Поэтому сдесь встаёт вопрос с ПИ. Крепить её под осп или на осп. Сильно не критикуйте. Хорошую дозу критики уже получил и от самого себя в т. ч. Спасибо
     
  12. Miroslav85
    Регистрация:
    14.01.16
    Сообщения:
    798
    Благодарности:
    205

    Miroslav85

    Живу здесь

    Miroslav85

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.16
    Сообщения:
    798
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Московская область
  13. Miroslav85
    Регистрация:
    14.01.16
    Сообщения:
    798
    Благодарности:
    205

    Miroslav85

    Живу здесь

    Miroslav85

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.16
    Сообщения:
    798
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Московская область
    Ещё вариант: чтобы сымитировать врезку укосин в обвязку, на верхнюю и нижнюю обвязку в промежутках между местами отпирания укосин на обвязку нашить куски доски 50х150. Получатся упоры. Не знаю, понятно ли объяснил. Короче, это чтобы исключить скольжение укосины по обвязкам.
     
  14. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.368

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.368
    Адрес:
    Вельск
    @Miroslav85,
    Не изобретайте велосипед, принципиально не верный подход к решению проблемы.
    Конструктивные требования к обеспечению жесткости каркаса изложены в испытанных
    и проверенных десятилетиями Кодах.
    Североамериканский IRC для зданий подобных вашему предусматривает только
    наружную плитную обшивку по стойкам каркаса структурной плитой, это может быть фанера, OSB от 9,5мм, ЦСП от 12,7мм. Кроме того все наружные стены изнутри обшиваются ГКЛ от 12,7мм непосредственно на стойки.
     
  15. Miroslav85
    Регистрация:
    14.01.16
    Сообщения:
    798
    Благодарности:
    205

    Miroslav85

    Живу здесь

    Miroslav85

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.16
    Сообщения:
    798
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Московская область
    Насколько мне помнится из СП, то плитной обшивки может и не быть, если предусмотрены укосины, правильные. Но у меня они не совсем правильные, в том то и беда... Металлическую связь жесткости тоже взял из СП. Но какая она должна быть, инфы не нашел. А если внутри осп или фанерой обшить (больше к осп склоняюсь из-за влагостойкости) ? Знаю, что это не практикуется в Канаде, я имею ввиду обшивка осп изнутри. Но снаружи ее уже не сделаешь. Меня напрягает неэкологичность осп. А если изнутри ГСП по стойкам все обшить? Этот материал справится с задачей по приданию жесткости? Изначально думал про осп внутри, а сверху ГКЛ или ГСП. Но куда ПИ пихать-то лучше? Надо было конечно снаружи осп крепить, но риск конденсата остановил от этого решения, т. к. неизвестно как строители ПИ сделают. Одно дело, когда сам все проклеиваешь, а тут следить надо, и следишь, а все равно чего-нибудь, да пропустишь. Как с укосами, например...
     
Статус темы: