  1. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.368

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.368
    Адрес:
    Вельск
    Перекрытие сделать можно. А дальше может быть 2 варианта
    1 С утеплением перекрытия и ограждающих его стенок, в этом случае нужна постоянная достаточная вентиляция холодного чердака возможно принудительная. Потребуется пароизоляция перекрытия и ограждающих стенок.
    2 Без утепления и без ограждающих стенок, в этом случае Т чердака будет равна Т воздуха в доме, вентиляция общая с домом. Появляются небольшие дополнительные теплопотери через кровлю над этим перекрытием.
    Чистовая отделка потолка может быть из ГКЛ или натяжной.
     
  2. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.368

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.368
    Адрес:
    Вельск
    Смотря что считать, Для расчета перекрытия на прочность определяются расчетные нагрузки по нормативным значениям с учетом коэффициентов запаса. Для расчетов на прогиб по эстетико-психологическим и физиологическим требованиям так же расчетным путем в соответствии с СП 20.13330.
     
  3. dj-sd
    Регистрация:
    21.04.15
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    3

    dj-sd

    Живу здесь

    dj-sd

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.15
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    3
    А что эффективней в плане "батутности" и прочности сдвоенные балки или одинарные, но с шагом в 2 раза чаще?

    p. s. если рассматривать балку как две доски 50х200 с шагом 400, или одну 50х200 с шагом 200, пролет 5м
     
    Последнее редактирование: 15.02.19
  4. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.368

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.368
    Адрес:
    Вельск
    Физиологический прогиб для 2х50х200 с шагом 400 равен 7,7мм при нормативе 4,5мм и при 50х200 с шагом 200
    5,8мм и 3,2мм соответственно, батут одинаковый в принципе.
     
  5. Alexandr1974
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    3.084

    Alexandr1974

    Проектирование и строительство

    Alexandr1974

    Проектирование и строительство

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    3.084
    Адрес:
    Томск
    Как считали? С какими нагрузками? Учитывался ли п. 15.2.1 СП 20.13330.2011 в расчете?
     
  6. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.368

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.368
    Адрес:
    Вельск
    Считал в калькуляторе расчета перекрытий от SWG2000 по нормативным нагрузкам СП20.
    Как учитывается п. 15.2.1 СП20 спросите у автора калькулятора в его теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/391037/
     
  7. lookca
    Регистрация:
    05.10.16
    Сообщения:
    566
    Благодарности:
    322

    lookca

    Живу здесь

    lookca

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.16
    Сообщения:
    566
    Благодарности:
    322
    Адрес:
    Казань
    Здравствуйте. Планирую в бане стелить плитку, но проблема в том что баня играет каждую весну и плитка, по идеи, может треснуть. Но я считаю, что в моем случае боятся нечего вот почему. Баня выполнена из бруса 100x100 с плоской кровлей и стоит на фундаменте из поребриков. 12 балок лежат прямо на поребриках и к дому никак не крепятся. Поверх балок будут закреплены шпунтованные доски, тем самым соединяя все балки и создавая некое ребро жесткости. Даже если весной один из углов бани уйдет, то я считаю, что балки мои с полом не прогнутся и останутся на одном и том же уровне и следовательно плитка, которая будет крепится через определенный пирог к этим балкам также не треснет. Я прав? (На полу ничего сверх тяжелого лежать не будет)

    P. S. Примерно так будет выглядить пол и основание, разве, что доски будут шпунтованные.
     

    Вложения:

    • PyqzUXCnHcI.jpg
  8. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.368

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.368
    Адрес:
    Вельск
    Это не для бани, не будет стоять в моечном отделении плитка из за перепадов Т и влажности. Посмотрите профильные банные темы по устройству полов и придет понимание как этот опыт использовать в Вашем случае.
    Например вот тема с двойным перекрытием и утеплением
    https://www.forumhouse.ru/threads/345241/
     
  9. curspryamo
    Регистрация:
    16.02.19
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    curspryamo

    Новичок

    curspryamo

    Новичок

    Регистрация:
    16.02.19
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    @Constructor,
    Добрый день! Есть вопросы по каркасной пристройке 11.8*3.6м к деревянному дому11.8*6.0м в Тульской области. На данный момент есть фундамент ленточный п- образной формы шириной 40см.
    Несущими являются четыре стены длиной 3.6 м, две наружные и две внутренние, длина пролетов 4м, 4 м, 2 ,2м
    Какую лучше принять конструкцию крыши и перекрытия при таких пролетах. Заготовлены доски 50*150 50*200.
     
  10. tyiryi
    Регистрация:
    05.02.15
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    43

    tyiryi

    Живу здесь

    tyiryi

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.15
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    43
    Добрый день. Вопрос к инженеру конструктору. Есть план дома. Перед походом к архитектору. хочется уеснить для себя вопросы по конструкции дома. В плане 12 на 12. Один этаж. Фундамент плита. Чердак не жилой. Основные стены кирпич 250 мм. Утеплитель 200 мм и облицовочный кирпич 120 мм. Перегородки кирпичные. Возможно ли опереть потолочные балки на кирпичные перегородки, имея почти равные квадратные и прямоугольные комнаты. Армирование последних трех рядов перегородок предполагается по 2 арматуры по 8 мм в горизонтальных швах. Возможно замена на армопояс из бетона с армированием две сверху, две снизу по 8 мм. Максимальный пролет 4м. Высота перегородок 3,2. Screenshot_2019-02-18-21-00-16-360_com.google.android.apps.docs.png
     
  11. Farusco
    Регистрация:
    06.05.12
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    23

    Farusco

    Живу здесь

    Farusco

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.12
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    23
    Собираюсь лить плиты для перекрытия сам.
    Предистория.
    Был куплен старый домик 10на 10 метров, которому 90 лет. До меня были проведены какие то переделочные работы... Допустим внутренние стены сделаны из пенобетона. Также внешние - как я думаю несущие стены в полтора кирпича были дополнены тем же пенобетоном, что не есть хорошо как я думаю. Фундамент базальтовые валуны толщина всего фундамента не меньше 500 мм. Дом частично с подвалом. цоколь залит бетоном в том числе и потолок подвала. Там же усилинет двутавром. Перекрытие первого этажа дерево.
    Собсвенно хочу заменить деревянное перекрытие на бетонное. Два варианта. делать из плит или лить целиком. Лить целиком получиться очень тяжело. И я не знаю насколько терпимы к этому делу окажуться 1.5 кирпича несущих стен. Не долго парясь смоделировал бетонную плиту 340мм х 9000 мм толщиной 150мм внутри плита трубчатая усиленная арматурой вдоль. и частично поперёк. Вес всего 370 кг. что можно поднять цепным краном и очень легко установить на стены которые выше перекрытия первого этажа. Плита была испытана в программе САПР и показала при нагрузке в пол тонны провис в 0.8 мм. запас 1.5 судя по данным программы. И еэто если не исползовать внутренние стены. Короче про вибростол для плиты и спец смесь я не буду рассказывать.
    Меня смущает вопрос несущих стен. Какие есть методики чтоб узнать какая несущая способность конкретно взятого кирпича, не по заводским показателям а по факту. А ещё лучше как определить несущую способность стены поскольку кирпичи не все одинавковые и цемент между кирпичами тоже не факт. На этом я и застрял... оснастка вся на бумаге практически есть ... думаю уже месяц в свободное от работы время... как расчитать несущую способность стены... Хоть блин кусок кирпича брать и викерсом давить... вообщем у меня полный стопор... помогите.
     
  12. denmen
    Регистрация:
    13.04.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    denmen

    Новичок

    denmen

    Новичок

    Регистрация:
    13.04.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Здравствуйте.
    Подскажите кто понимает.
    Заранее спасибо.
    Односкатная крыша, угол наклона 15, сверху профлист 10, обрешетка на балку, размер балки -7200*200*150, шаг балок 800мм, внутри утеплитель 200мм, снизу обрешетка. Снеговая нагрузка 3, ветровая 2.
     
  13. aleks_borovok
    Регистрация:
    20.02.19
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    aleks_borovok

    Участник

    aleks_borovok

    Участник

    Регистрация:
    20.02.19
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Всем добра хотел посоветоваться Балки 150*200 шаг 600 на них хотел прикрутить брусок 50*50 с шагом 300 а сверху QuickDeck 16 мм.
    В чем вопрос достаточно ли брусков 50*50 или надо доской зашивать?
     
  14. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.368

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.368
    Адрес:
    Вельск
    @aleks_borovok,
    Брусков достаточно будет, только сухие они должны быть и крепить на клей и саморезы
    чтобы не было скрипа в полу со временем. Добавлю инструкцию производителя
    по укладке
     

    Вложения:

  15. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.368

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.368
    Адрес:
    Вельск
    Прогнутся балки на таком пролете под собственным весом, опору надо ставить промежуточную да и не забывайте про пароизоляцию утеплителя + мембрана ВВЗ
    утеплителя + вентзазор брусок 50мм.
     
Статус темы: