1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8

Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766
    особенно, если учесть, что, ослабилась только одна плита, а соседняя ей поможет за счет заполнения шва между плитами раствором.
     
  2. Геннадий12рег
    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    179

    Геннадий12рег

    Живу здесь

    Геннадий12рег

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    179
    Адрес:
    Йошкар-Ола
    @Rolandspb, поясните для общего развития: почему не допускается бурить плиты ударными механизмами? Предполагаю что во избежании отслоения арматуры...
    Надеюсь не очень критично что я собираюсь высверливать свое отверстие перфоратором?
     
  3. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766
    Почему надо сверлить коронкой, а не отбойником ломать плиту?
    думаю, для того, чтобы отверстие было выполнено максимально точно и при этом щадяще для плиты. ударные методы менее точны и более разрушительны
     
  4. Armarb
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160

    Armarb

    Живу здесь

    Armarb

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160
    Адрес:
    Минск
    Для других стоит лишь уточнить, что данные рекомендации относятся к конкретной серии, и не могут слепо распространяться на другие. Есть серии плит, где продольная арматура не в каждом ребре, есть схемы армирования, где количество канатов не одинаковое в ребрах. В вашем случае плиты армированы равномерно по всей ширине, а значит цифра в 15 % близка к правде.
     
  5. collyan
    Регистрация:
    28.07.16
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    40

    collyan

    Живу здесь

    collyan

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.16
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Беларусь
  6. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766
    @collyan, вряд ли. Мне лично совершенно не ясны пункты 1, 5, 7 и 9 для Вашего случая. И про сейсмичность то же до сих пор неизвестно. Остальные пункты полностью тоже понятны только Вам.
     
  7. ddiman
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    6

    ddiman

    Участник

    ddiman

    Участник

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Внутренних стен нет. Пять на шесть плюс стены по 40 см несущие. Плиты не хочу. Утепление 100 мм пенополистирола
     
  8. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766
    @ddiman, для СПб, точнее ЛО, могут быть 2 разных снеговых района. все, что севернее и восточнее - 4й, сам СПб и зоны южнее и западнее - 3й.
     
  9. savelikal
    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    492
    Благодарности:
    71

    savelikal

    Живу здесь

    savelikal

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    492
    Благодарности:
    71
    Rolandspb, вопрос по балкам перекрытия между вторым этажом и холодным чердаком дома из бруса. Вводные такие. Максимальный пролёт -4,5 метра. Утеплить пол чердака хочу хорошо. Есть вариант доска 50х205, но её покупать, дорого и много (дом большой) А есть брус 100х150, он по наличию и достаточно. Думаю поставить его друг на друга, образовав "пирог" 100х300. И под утеплитель будет 250 мм (черепной брусок с доской съедят 50 мм) Сшивать думаю шпильками Д14, через метр, подвешивать к внешним стенам на опоры бруса 100х150 на "глухари"
    Насколько жизнеспособна эта конструкция? Что то в инетах не встречал, что так делают (напомню,брус 100х150 - халява)
     
  10. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369
    Адрес:
    Вельск
    Брус 100х150 с большим запасом проходит по расчету на пролете 4,5м с шагом
    690мм. Ложить 2ой ряд бруса нет никакого смысла, найдется для него более полезная роль, дополнительное утепление делайте поверх балок, для ревизии чердака уложите на бруски 50х50 ходовые доски и все дела ;)
    Безымянный сегодня.jpg
     
  11. savelikal
    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    492
    Благодарности:
    71

    savelikal

    Живу здесь

    savelikal

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    492
    Благодарности:
    71
    Да, точно. На чердаке можно на 1 м2 выставить нагрузку 150 кг. Больше боюсь, что под своим весом провиснет.
     
  12. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369
    Адрес:
    Вельск
    Чердачное перекрытие рассчитывается на нормативную равномерно распределенную нагрузку 70 кг/м2.
     
  13. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.415
    Благодарности:
    36.753

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.415
    Благодарности:
    36.753
    @Rolandspb, собираюсь зимой купить и привезти плиты перекрытия для плоской неэксплуатируемой кровли. Т. е. на них будет только утеплитель и мембрана.

    Плиты рассматриваю вот такие: Облегченная плита перекрытия ПБ 1.6 51-12- (расчетная нагрузка 300 кг/м2, 450 кг/м2, 600 кг/м2, 800 кг/м2) серия ИЖ 979 стендового безопалубочного формования шириной 1197 мм, высотой 160 мм, с рабочей арматурой из холоднодеформированной проволоки периодического профиля класса Bp1400 (Bp-II) диаметром 5 мм.

    Вопрос: для моего варианта для плоской неэксплуатируемой кровли с высотой парапетов не более 20 см. какой минимальный вариант можно рассматривать по нагрузке для Подмосковья? :hello:
     
  14. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766
    снеговая 210, если без мешков. так что 300 бы хватило. если разница по цене невелика с 450, я бы себе взял 450. (а то поддоны с кирпичом на парапеты вдруг придется поднять на перекрытие)
    а может быть и 800 бы взял себе. если вдруг что-то в процессе стройки изменится, их будет проще продать. мысли вслух.
     
  15. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.415
    Благодарности:
    36.753

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.415
    Благодарности:
    36.753
    @Rolandspb, кирпичей не будет, т. к. парапеты уже готовы. :) Разница в цене небольшая, поэтому буду рассматривать 450 кг/м2. Спасибо. :hello:
     
Статус темы:
Закрыта.