1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8

Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.368

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.368
    Адрес:
    Вельск
    Посмотрите вот здесь у Глеба Грина
    https://www.forumhouse.ru/threads/298779/page-4
    и здесь #742
     
  2. СантаКлаус
    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    19

    СантаКлаус

    Живу здесь

    СантаКлаус

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Калининград
    Вот это самый главный вопрос. Рыская по форуму ничего не нашел, если есть где направьте
     
  3. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765
    что с фундаментом? может быть можно у стен поставить стойки для опирания этой балки?
     
  4. СантаКлаус
    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    19

    СантаКлаус

    Живу здесь

    СантаКлаус

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Калининград
    @Rolandspb, не неполучится, внизу на первом этаже с одной стороны окно, сдругой глухая, и под столбы не опоры на фундик. Поэтому только сверху осуществлять крепление
     
  5. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765
    тогда разобрать перекрытие. поставить двутавр на жб пояс. а лаги будут опираться на нижнюю полку в том же уровне
     
  6. pavel_khudoleev
    Регистрация:
    14.05.17
    Сообщения:
    782
    Благодарности:
    180

    pavel_khudoleev

    Живу здесь

    pavel_khudoleev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.17
    Сообщения:
    782
    Благодарности:
    180
    Здравствуйте вопрос следующий имеем коробку 2 этажа размером 6600х7600 по наружным углам перегородок нет вопрос как и чем перекрыть такой пролет что бы опереть на него вальмавую крышу с минимальным прогибом перекрытия стены газобетон 300мм армопоясу залит. плиты не подходят слишком тяжело ps. Вопрос о перекрытии чердака
     
    Последнее редактирование: 09.02.18
  7. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765
    если плиты тяжело, то вариантов-то немного, правда? стальная или монолитная жб балка под коньком. армирование и сечение по расчету. если в направлении 7,6м, то я бы сказал высота жб балки 70-80см в первом приближении. Часть ее может быть внутри жб пояса, если он еще не залит. Сбоку на ту же балку можно опереть деревянные лаги.
    Накосные ноги кровли будут опираться на конек и на шпренгельные балки по углам, если это необходимо. Если чердак холодный, то балку утеплить поверх и с боков
     
  8. Геннадий12рег
    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    179

    Геннадий12рег

    Живу здесь

    Геннадий12рег

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    179
    Адрес:
    Йошкар-Ола
    Прошу помочь с перекрытием.
    Ранее (3 года назад) был заказан проект, но там большой перезаклад который внятно объяснить не могут. Заложили мне туда 22 швеллер и арматуру по профлисту диаметром 16 и 12 мм.

    Накидал схему перекрытия монолитом, но как проверить расчетом не знаю.
    1. Швеллер для большей устойчивости к прогибу хотел опереть на промежуточные стены, т. е. промежуточные стены для плит будут не несущими, а для монолита несущими. Так можно?
    Опирать швеллер только на 2 стены не хочется по причине уменьшения жесткости монолита и в виду планируемого возведения аналогичной перегородки на 2-м этаже с опиранием на нее деревянного чердачного перекрытия.
    2. Можно ли швеллер опирать на капитальные внутренние стены (тамбур и сан. узел) шириной 30 см, установленные на фундаментной плите?
    3. Надо-ли связывать швеллер с плитой перекрытия?
    4. Каркас планировал вязать в 2 ряда А500 Д10 с ячейкой 200мм.
     

    Вложения:

    • Монолит вид сверху.JPG
    • Разрез.JPG
  9. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765
    желательно через какую-то подушку. через жб пояс, как вариант.
    обычно стальные балки, на которое опирается монолитное перекрытие, развязывают к этому перекрытию приваривая усы арматуры заведенные в бетон для того, чтобы исключить потерю устойчивости из плоскости балкой. Сделайте Г-образные элементы, которые подварите к стенке короткой стороной, а длинной стороной они будут заходить в бетон. Думаю, что шага 2м вдоль швеллера для этих элементов вполне достаточно.
    этого хватает с большой долей вероятности, даже, думаю, излишне.
    стяжку, которую будете делать поверх я бы в зоне стыка швеллера со сборной плитой, я бы армировал
     
  10. infinitykitchen
    Регистрация:
    09.02.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    infinitykitchen

    Новичок

    infinitykitchen

    Новичок

    Регистрация:
    09.02.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Какой выбрать фундамент для дома 6х6 лучше? Или это не к вам? :|:
     
  11. con2r
    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    11

    con2r

    Живу здесь

    con2r

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    11
    Немного перефразирую вопрос.

    Исходные данные.
    Фундамент столбчатый, ростверк брус 18х18 см лиственница.
    Балки первого слоя 150х50, пролет 2,7 м, шаг 0,58 м. Между балок бриджинг.
    Расчет пролетов 1.png Расчет пролетов 2.png Расчет пролетов 3.png Расчет пролетов 4.png
    Для усиления перекрытия перпендикулярно размещены балки 100х50, шаг 0,3 м.
    Усиление необходимо для заливки на перекрытие стяжки, слоя утепления.
    Расчетная масса стяжки (8 см) на 1 м2 = 200 кг.

    Добавит ли прочности конструкции перекрестные лаги сверху, и на сколько?
    Знаете ли вы калькулятор или таблицу для расчета нагрузки на такое перекрытие?
     
  12. pavel_khudoleev
    Регистрация:
    14.05.17
    Сообщения:
    782
    Благодарности:
    180

    pavel_khudoleev

    Живу здесь

    pavel_khudoleev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.17
    Сообщения:
    782
    Благодарности:
    180
    перегородки думаем по каркасной технологии делать они не выдержат лаги и крышу ? Первый этаж перекрытия вот так под двутавр планируются две колонны поставить приварить трубы другой конец залить и обложить кирпичем по планировке на двутавр перегородка не попадает полагает на лиги брус сечением 150х200
     

    Вложения:

    • IMG_20180209_134117.jpg
    • IMG_20180209_134108.jpg
    • DSC_0000060.jpg
    • DSC_0000067.jpg
    • DSC_0000059.jpg
    Последнее редактирование: 10.02.18
  13. id394416462
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    550
    Благодарности:
    176

    id394416462

    Живу здесь

    id394416462

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    550
    Благодарности:
    176
    Граждане спецы. На следующей неделе привезу стеновые блоки в поддонах. Цоколь перекрыт плитами ПК 6метров... швы забиты раствором. Вопрос: сколько поддонов можно выгрузить на плиты, если один поддон 1,5т ?
     
  14. id394416462
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    550
    Благодарности:
    176

    id394416462

    Живу здесь

    id394416462

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    550
    Благодарности:
    176
    Ещё такой вопрос. Мегастроители уложили три плиты с опиранием на внутреннюю пятую стену 160мм, а на внешнюю 350мм. Теперь проблема в том что плита будет мостиком холода. Вопрос: можно ли отпилить край плиты на 150мм?
     

    Вложения:

    • IMG_20180210_195834_790.jpg
  15. pavel_khudoleev
    Регистрация:
    14.05.17
    Сообщения:
    782
    Благодарности:
    180

    pavel_khudoleev

    Живу здесь

    pavel_khudoleev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.17
    Сообщения:
    782
    Благодарности:
    180
    Не можно а нужно!
     
Статус темы: