1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8

Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765
    @pavel_khudoleev, 25Б1 по СТО АСЧМ 20-93.
    пролет 6,2м. с учетом нагрузки от чердака и снеговой нагрузки (по СП 20.13330), а также собственного веса конструкций вышел прогиб 12мм. Нагрузку собирал достаточно грубо. Опирание на шпренгели не учитывал. С ними прогиб будет меньше. По прочности запас есть.
    Считал исходя из того, что таких двутавров 2штуки.
    1234.jpg
     
  2. pavel_khudoleev
    Регистрация:
    14.05.17
    Сообщения:
    782
    Благодарности:
    180

    pavel_khudoleev

    Живу здесь

    pavel_khudoleev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.17
    Сообщения:
    782
    Благодарности:
    180
    Тоесть опиранием на стены по 10 см достаточно? а под какую нагрузку считали ? И если взять 25б2 прогиб меньше будет ?
     
    Последнее редактирование: 12.02.18
  3. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765
    это пролет, который я принимал к расчету, а не длина балки. делайте длину, которую задумывали.
    балки надо закрепить к опорной пластине в поясе по торцам.
    расчетные точечная 1,5т от стойки кровли и распределенная 0,22т/п.м.
    меньше.
     
  4. pavel_khudoleev
    Регистрация:
    14.05.17
    Сообщения:
    782
    Благодарности:
    180

    pavel_khudoleev

    Живу здесь

    pavel_khudoleev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.17
    Сообщения:
    782
    Благодарности:
    180
    Спасибо будем пробовать); а как закрепить двутавры по торцам
     
  5. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765
    #1979
    сечение 4-4. узел 51
     
  6. gomis75
    Регистрация:
    05.10.15
    Сообщения:
    2.491
    Благодарности:
    1.891

    gomis75

    Живу здесь

    gomis75

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.15
    Сообщения:
    2.491
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Владимирская область
    @Rolandspb, не очень по чертежу понятно, подпятник в армопоясе под двутавр какой ширины должен быть? Ширина полки двутавра+сколько мм?

    И какой диаметр прутков (арматуры) и в каком кол-ве использовать для сварки верхней полки двутавра и подпятника? Прутки к торцу полки приваривать или с нахлестом (сверху полки) или вообще выгнуть прутки в форме трапеции и уже их приваривать в точках контакта с двутавром и подпятником?

    И нужно ли двутавр непосредственно к подпятнику приваривать (не выдернет ли этот подпятник при приложении нагрузки на двутавр)?
     
    Последнее редактирование: 12.02.18
  7. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765
    таблицу-то читайте. и рисунок смотрите. все подписано. параметр b

    это не прутки, а ребра. стальные листы. толщина дана в таблице
     
  8. gomis75
    Регистрация:
    05.10.15
    Сообщения:
    2.491
    Благодарности:
    1.891

    gomis75

    Живу здесь

    gomis75

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.15
    Сообщения:
    2.491
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Владимирская область
    Читаю и смотрю, там настолько мелко написано, что не понятно, это буква дельта или b

    Если двутавр к подпятнику приварить его (подпятник) не вырвет из кладки при нагружении балки сосредоточенными нагрузками? Может лучше для устойчивости двутавры между собой сварить, а не к закладным в армопоясе?
     
    Последнее редактирование: 12.02.18
  9. yury_by
    Регистрация:
    05.07.15
    Сообщения:
    1.233
    Благодарности:
    624

    yury_by

    Дачник

    yury_by

    Дачник

    Регистрация:
    05.07.15
    Сообщения:
    1.233
    Благодарности:
    624
    Адрес:
    Гродно
    Подскажите, пожалуйста.
    В панельном доме на армированном сеткой перекрытии толщиной 120 мм из бетона С12/15 (все что знаю об этих перекрытиях из полученной документации) производства завода КПД уложена сухопрессованная стяжка толщиной около 5 см. Все выполнено по проекту застройщика. В настоящий момент она представляет собой монолитный элемент.
    Думаю уложить проводку в стяжку, следовательно ее придется в некоторых местах распилить, и она перестанет быть монолитной. Насколько это чревато для перекрытия в плане нагрузок?
     
  10. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765
    да, есть такое. можно эту серию найти в инете. будет получше качество
    номер серии указан справа внизу в штампе
    это конструктивное закрепление просто.
     
  11. pavel_khudoleev
    Регистрация:
    14.05.17
    Сообщения:
    782
    Благодарности:
    180

    pavel_khudoleev

    Живу здесь

    pavel_khudoleev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.17
    Сообщения:
    782
    Благодарности:
    180
    Спасибо добрый человек) ещё вопрос если кидать двутавры то мне лить 2 армопояса? Под чердачное перекрытие и двутавры и под мурлат отдельно ?
     
  12. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765
    не обязательно. можно из этого же пояса вытащить шпильки подлиннее в мауэр, а под мауэр выложить поясок из кирпича.
     
  13. pavel_khudoleev
    Регистрация:
    14.05.17
    Сообщения:
    782
    Благодарности:
    180

    pavel_khudoleev

    Живу здесь

    pavel_khudoleev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.17
    Сообщения:
    782
    Благодарности:
    180
    Сколько рядов кладки сделать кирпича?
     
  14. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765
    это зависит от того, на сколько Вы хотите поднять мауэрлат. в створе двутавра можно уложить еще ряд ГБ. это как раз 250мм, как и двутавр. а поверх 2-3 ряда кирпича.
     
  15. pavel_khudoleev
    Регистрация:
    14.05.17
    Сообщения:
    782
    Благодарности:
    180

    pavel_khudoleev

    Живу здесь

    pavel_khudoleev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.17
    Сообщения:
    782
    Благодарности:
    180
Статус темы:
Закрыта.