    плохо выразился - имел ввиду не черный пол на котором утеплитель, а черновой пол поверх лаг. Сори.
    Уточните! если поставить под несущую стену брус/ клееный брус, это будет явно не хуже чем 2-е доски через распорку или сшитые между собой сплошняком.
     
  2. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369
    Адрес:
    Вельск
    Перекрытие каркасное и так же собирается из досок
    Перекрытие 2.jpg Угол с ППС.jpg
     
  3. SLS1966
    Регистрация:
    02.03.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    SLS1966

    Участник

    SLS1966

    Участник

    Регистрация:
    02.03.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Вопрос! допускает ли технология каркасного строительства разводку отопления и электричества в трубе под полом (по тех. полу поверх настила ОСБ)?
     
  4. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369
    Адрес:
    Вельск
    В полу проводится только канализация и водопровод, все остальное по стенам, в стенах,
    в плинтусах. Вот тему почитайте, понятнее будет процесс строительства
    https://www.forumhouse.ru/threads/393693/
     
  5. SLS1966
    Регистрация:
    02.03.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    SLS1966

    Участник

    SLS1966

    Участник

    Регистрация:
    02.03.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    уточните! на Вашей фото ниж. венец/балка только по периметру? сваи по центру дают опору сразу лагам? тут без настила ОСБ стены не поставишь?
    какие сваи диаметр/какой брус/какой зазор между землей и брусом?
     
  6. кент1
    Регистрация:
    10.03.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    кент1

    Участник

    кент1

    Участник

    Регистрация:
    10.03.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Может мне кто нибудь поможет с расчетами?
     
  7. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369
    Адрес:
    Вельск
    По периметру и под внутренними несущими стенами
    Это перекрытие собрано под ОСП, но можно и без него стены поставить.
    Этого не могу сказать, не помню уже эту тему.
    Есть полезная книжка Платформа, скачайте, читайте, изучайте
     
  8. Курачинов Денис
    Регистрация:
    01.02.14
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    26

    Курачинов Денис

    Живу здесь

    Курачинов Денис

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.14
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Балашиха
    @Rolandspb, подскажите, пожалуйста. Строю столбчатый фундамент с висячим ростверком под одноэтажный дом из газобетона. На данный момент готовы столбики диаметром 250мм. Интересуют минимально возможные в моих условиях сечение, армирование и материал бетонного ростверка. Самая нагруженная стена-4,05 т/м, шаг столбов 1277мм. Стена с самыми большими пролетами-2,67 т/м, шаг 1437мм. Перекрытие планируется плитами ПНО.
     
  9. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.127

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.127
    @кент1, 60Ш1 может держать 10тс/м при пролёте 8м. Если опираются с двух сторон 6м пустотки только + временная нагрузка и перегородки... Ну будет в районе 6-7тс/м максимум. Хватит и одного 60Ш1. Стены на этой балке несущей нет случайно выше?
    Вообще широкополочный двутавр тут хороший вариант. В принципе можно даже не выполнять специальных мероприятий по раскреплению сжатого пояса, т. к. полка широкая и толстая с устойчивостью проблем не будет. Кручения практически не будет, т. к. с 2 сторон одинаковая примерно нагрузка (из-за неравномерного загружения и смещения плит конечно будет чутка, но с таким запасом не принципиально). Ширина достаточна для опирания плит с 2 сторон. На смятие блок ФБС должен пройти. Завести балку поглубже надо.
    В железобетоне также можно отлить. Но ширину 50см нет смысла делать. Скажем 300х600 (h). Но, конечно не 16 арматура там будет. При сечении 300х600 (h) бетоне В25 и арматуре 8d28 снизу (в 2 ряда) и верхней 2d28 класс А500, поперечка - хомуты d12ш.150-300мм А240/A500. Под нагрузку 6тс/м где-то так будет
     
  10. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766
    чего хомутов-то пожалели? конструктивный шаг не выдержан
    в каких точках по отношению к пролету (к опорам) перемычки опираются балки?
    и какие нагрузки приходят на эти точки от балок?
     
  11. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766
  12. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.415
    Благодарности:
    36.753

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.415
    Благодарности:
    36.753
    @keen_, а что обозначают цифры перед диаметром арматуры (выделил красным)? И что значит в 2 ряда (это рядом друг с другом или один над другим)?
     
  13. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766
    количество таких диаметров.
    x273.gif
    рисунок в
     
  14. кент1
    Регистрация:
    10.03.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    кент1

    Участник

    кент1

    Участник

    Регистрация:
    10.03.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    ВОТ ОТВЕТ КОТОРОГО ЖДАЛ, СПАСИБО!
    Нет несущих перегородок не будет и все стены опираться на фундамент будут. Просто по деньгам сейчас считаю две балки примерно 80тыс будут стоить а бетонный ригель я и сам смогу залить (там не дорого совсем получится) ! Вопрос в том чтоб не похоронило меня потом в цокольном этаже когда пару тройку машин заедет в гараж! Под ригель нужны столбы опорные (хочется просторный цоколь без перегородок и столбов?)
     
  15. Игорь8562
    Регистрация:
    23.03.16
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    158

    Игорь8562

    Живу здесь

    Игорь8562

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.16
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    158
    хомуты скорее всего меньше шаг, уже точно не помню, указал максимально возможный шаг в 30 см. Балки еще не опираются, могу расставить как нужно...
    про нагрузку от балок, имеете в виду в кг? По факту на балки кладутся доски пола + доп. вес от стоек крыши.
    В случае крайней необходимости могу уменьшить проем, но не хотелось бы...
     