    @Rolandspb, ну там по факту нагрузка будет меньше скорее всего. Потом прикидывал на 50 кН/м. Если учесть длительность временной впритык может пройти. Но это, будем говорить, некий минимум. Прогиб попозже прикину при таком армировании, арбат может не совсем корректно считать при таких пролётах вроде где-то слышал. Хотя не факт что и лира будет точнее, но чисто сравнить.
    Увеличивать высоту сечения - уже перебор на мой взгляд. Какая-то балка-стенка выйдет. Арматурой лучше решить. Не 6d25, так 6d28
     
  2. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766
    разброс приличный. кузнецов на 33% больше дает результат, чем арбат
    будет интересно посмотреть, что в лире, так что прикинь, если будет время
     
  3. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.127

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.127
    Ну так это-же железобетон. До 50% расхождение в прогибах - дело обычное :)]
    А расхождение с реальностью - ещё больше... Вот в этом плане поэтому больше люблю металл.
     
  4. кент1
    Регистрация:
    10.03.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    кент1

    Участник

    кент1

    Участник

    Регистрация:
    10.03.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Спасибо на наставления! Нагрузка 10 плит пк 63*15 или 63*12 еще хотел стяжку 10см поверх плит положить. Там гараж и мах 5 машин будет это 10-15тонн плюсом. А арматуру можно и 32ю взять чтоб с запасом и наверняка без прогибов, там надо 8мь 8ми метровых прутков это мелочи. Монтироваться будет щас уже путем вбуривания в основной фундамент, правда тоже проблематично будет если учесть что там бетон я мешал наверно м 450-500:) нежалел цемента и арматуры вообщем:)
     

    Вложения:

    • 2017-08-27 12.06.34.jpg
  5. кент1
    Регистрация:
    10.03.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    кент1

    Участник

    кент1

    Участник

    Регистрация:
    10.03.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Арматура 32 А500С ГОСТ 52544-2006 пойдет такая? Я просто не понял что значит 8d? и 2d наверх
     
  6. Курачинов Денис
    Регистрация:
    01.02.14
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    26

    Курачинов Денис

    Живу здесь

    Курачинов Денис

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.14
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Балашиха
    IMG_20180314_212544.JPG IMG_20180314_212701.JPG Прошу прощения за качество, у меня, к сожалению, вблизи оказались лишь такие "планы". Поясню немного: столбы фундамента с уширением в нижней части, помеченные красным имеют диаметр уширения 600 мм, помеченные зелёным - 520 мм. Нагрузки от чердачного перекрытия и крыши приходятся на оси А, Б, В; от цокольного перекрытия - на оси 1, 2, 3, 4. По всем осям верхушки столбов попадают в полосу шириной 300 мм (отклонения свай от оси достигают 25 мм).
     
  7. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.127

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.127
    @Rolandspb, в общем докладываю:
    Расчётный пролёт 8,2м, шарнир-шарнир. бетон В25, 400х600 (h).

    - нагрузка расчётная 60 кН/м (коэффициент надёжности 1,15). Т. е. задавал 52 кН/м без разбивки по длительности, армирование низа 6d26A500
    прогиб f=59мм. Больше предельно допустимого. И больше на 25% Кузнецова получается.

    - нагрузка расчётная 50 кН/м (коэффициент надёжности 1,15). Армирование низа 6d28A500
    прогиб f=41мм. Впритык

    Т. е. 6d28A500 надо минимум получается. А с запасом ещё или увеличить немного высоту или добавить арматурки всё-таки.
     
  8. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766
    прочтите всю переписку с тех пор. уже поднимался этот вопрос
     
  9. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766
    чуть меньше, потому что я на 8м считал пролет. но все равно впечатляет разница в результатах
     
  10. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.127

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.127
    @кент1,
    Пойдёт конечно. Тогда вниз можно положить 6 прутов 32А500С. Вверх - 4 прута 20 например. Поперечку - хомуты d12A240/A500C четырёхсрезные шаг 150-200мм у опор (в пределах участка 2м от опор) и 300мм в пролёте. Бетон В25-В30. Должно быть ок. Главное с хомутами и их шагом не напутать - это очень распространённая ошибка тут на форуме. Хоть отдельную тему по хомутам открывай - периодически всплывают эти вопросы.

    Вот такая схема армирования примерно (см. рис. 1). Только внизу 6 стержней. Ещё можно в средней части балки по высоте конструктивно добавить пару стержней d12.

    На рис. 2 - просто хотел показать что шаг хомутов неравномерный - у опор чаще, в пролёте реже. А сами хомуты там не такие как надо, а двухсрезные.
     

    Вложения:

    • 222.png
    • 64R_N2y13_img002.jpeg
    Последнее редактирование: 14.03.18
  11. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.127

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.127
    Сколько помню - никогда схождений хороших именно в прогибах железобетона особо не было, когда вылезаешь за 6м пролёты... Но 25% (даже меньше) - это я считаю ещё хорошая корреляция :). Вопрос только почему с арбатом так сильно не бьётся. Где правда? Посередине?
     
  12. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766
    ты имеешь ввиду двойные? потому что картинку скинул на четырехсрезные
     
  13. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.127

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.127
    верно, эт я затупил просто
     
  14. кент1
    Регистрация:
    10.03.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    кент1

    Участник

    кент1

    Участник

    Регистрация:
    10.03.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Так двойными или четырехсрезными? :) upload_2018-3-15_8-32-54.png
     
  15. кент1
    Регистрация:
    10.03.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    кент1

    Участник

    кент1

    Участник

    Регистрация:
    10.03.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Везде говорится о том что при ширине сечения более 350 мм необходимо переходить на четырехсрезные или многосрезные хомуты - допустимо ли в ростверке шириной 500 поставить двухсрезный хомут?
     