1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8

Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. Геннадий12рег
    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    179

    Геннадий12рег

    Живу здесь

    Геннадий12рег

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    179
    Адрес:
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте.
    Есть две колонны из проф. трубы 100*100*4 высотой 3500мм на эти колонны будет опираться только небольшой кусок монолитного перекрытия высотой 160 мм. В онлайн калькульторах данная труба проходит.
    Скажите есть ли смысл для дополнительного усиления заполнять эти колонны раствором/бетоном или это ловля блох?
     
  2. Kruso
    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    137

    Kruso

    Живу здесь

    Kruso

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Нврск
    3м. высота. Кладка армируется через несколько рядов.
    Да при штормовом ветре, на этапе кладки, конечно может повалить 200мм. Но это редкость.
    Внутри первого этажа ещё будут крестом (на 4 помещения) перегородки. Но подумаю, может куплю на несущие стены 320мм. блок.
     
  3. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766
    Это фантазия прораба. Две доски в вертикальной плоскости это и в Африке 2 доски. В горизонтальной плоскости есть разница, но в подавляющем большинстве случаев это не играет роли.
     
  4. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766
    Разве что для защиты металла от коррозии изнутри
     
  5. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766
    Здравая мысль
     
  6. V1v1v1k1k1k1
    Регистрация:
    30.01.12
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    23

    V1v1v1k1k1k1

    Живу здесь

    V1v1v1k1k1k1

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.12
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо огромное!

    Т. е. один брус 100 на 200 будет прочнее фермы из досок 50 на 150 между которыми перемычки?
    А если ферма из досок 50 на 200?
     
  7. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766
    если говорим про вертикальную плоскость, то:
    брус 100х200 это тоже самое, что спаренная доска 50х200 и то же самое, что 2 доски 50х200 через прокладки.
    брус 100х150 это тоже самое, что спаренная доска 50х150 и то же самое, что 2 доски 50х150 через прокладки.
    Так что Вы сами можете ответить на вопрос, что прочнее 50х150 или 50х200.
     
  8. V1v1v1k1k1k1
    Регистрация:
    30.01.12
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    23

    V1v1v1k1k1k1

    Живу здесь

    V1v1v1k1k1k1

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.12
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Т. е. ферма ничего не дает.
    просто в соседней ветке "Деревянное перекрытие на 6 метров" на стр. 2 james1980 приводит такую ферму в качестве примера. Вот я и терзаюсь...
     
  9. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766
    это не то чтобы ферма. просто спаренная через сухари доска
     
  10. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766
    в качестве примера чего?
    этот прием иногда полезен для стыка элементов. спаренный раздвинули, чтобы одинарный стыкуемый с ними в сопряжении между спаренными оказался.
    но все остальное, как я уже писал выше ...
     
  11. swdawu2016
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.179
    Благодарности:
    2.492

    swdawu2016

    Живу здесь

    swdawu2016

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.179
    Благодарности:
    2.492
    _
    Добрый день
    у вас каркасное строение как я понял, отсюда пояс придется совмещать с балкой связанной с калоннами.
     
  12. Старик Хотабыч
    Регистрация:
    08.03.09
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    342

    Старик Хотабыч

    Живу здесь

    Старик Хотабыч

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.09
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    342
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Добрый день подскажите пожалуйста.
    Пролет между несущими газобетонными стенами 460 см, уложены деревянные балки 100х150 мм. с шагом 40 см. между балками.
    Сверху на балки стандартный пирог, черновые полы 40х150 с шагом 100 мм, плита ОСБ, подложка, ламинат. Внутри звуко изоляция Роквул 150мм.
    Второй этаж мансардный жилой.
    Вопрос: Стоит ли перестраховаться и поставить балки более мощные 100х200
    Спасибо.
     
  13. olegp1985
    Регистрация:
    08.09.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    37

    olegp1985

    Участник

    olegp1985

    Участник

    Регистрация:
    08.09.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    37
    Пару страниц назад я приводил ссылку на калькулятор. По вашим данным размер балок недостаточен.
    При таком шаге балок их размер должен быть 150*150 (едва впритык), но лучше 200*100 с почти двукратным запасом по прогибу.
    Если оставлять ваши балки, то их шаг должен быть 20-25 см.
     

    Вложения:

    • Снимок1.JPG
  14. olegp1985
    Регистрация:
    08.09.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    37

    olegp1985

    Участник

    olegp1985

    Участник

    Регистрация:
    08.09.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    37
    Подскажите же и мне по моему вопросу, пожалуйста... Или киньте ссылкой на простенький калькулятор, а то все что находится выходит за пределы легких математических вычислений :)
     
  15. kolumb
    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    960

    kolumb

    Живу здесь

    kolumb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    960
    Адрес:
    Москва
    При таких пролетах толщину перекрытия в 150 мм обеспечат либо монолитные, либо сборно-монолитные перекрытия. В деревянном варианте даже при 200 мм вибрация будет ощущаться.
     
Статус темы:
Закрыта.