1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8

Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369
    Адрес:
    Вельск
    Перекрытие с пролетом 5м балками 50х200 с шагом 300мм перекрывается с превышением физиологического прогиба - батут, даже 50х250 не проходит по расчету.
    Пролет 4м перекрывается 50х200 с шагом 300мм на пределе физиологического прогиба.
     
  2. atztek
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    958

    atztek

    Живу здесь

    atztek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    958
    Адрес:
    Алтай
    В онлайновом калькуляторе для расчета шага балок перекрытия есть параметр "Нагрузка от конструкций" - что он в себя включает?

    Предполагаю что это масса самого пола (лаги, чистовой и черновой полы) + масса утеплителя + масса мебели и т. д. на единицу площади 1 м2 - так ли это?

    [​IMG]
     
  3. ariks67
    Регистрация:
    22.08.10
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    ariks67

    Участник

    ariks67

    Участник

    Регистрация:
    22.08.10
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тольятти
    Здравствуйте. Прошу совета по подбору сечения двутавра. Гараж на одном фундаменте с домом. Ширина 6300 мм длина 8000 мм. Хочу по ширине перекрыть одной двутавровой балкой по середине а подлине перекрыть балками дер. 50х150+утеплитель базальтовый 150 мм+покрытие сплошной настил из доски 25х100+подшивка доской 25х100 +нагрузка от секционных ворот 140 кг+нагрузка двух человек временно для монтажа кровли Площадь перекрытия 53 м2.Спасибо.
     

    Вложения:

    • Скриншот 1.png
    • Скриншот 2.png
    • Скриншот 3.png
  4. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766
    @ariks67, а опора конька кровли гаража на что встанет? на эту балку?
     
  5. scoporta
    Регистрация:
    12.10.14
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    9

    scoporta

    Участник

    scoporta

    Участник

    Регистрация:
    12.10.14
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    9
    Здравствуйте! Я живу в доме серии 1-515/9м на первом этаже. Сейчас делаю кап. ремонт. Столкнулся с такой проблемой. Демонтировал деревянные полы обнаружил, что на полу лежат разные плиты перекрытия. Две плиты ребристые. Не могли бы Вы сказать маркировку этих плит которые использовались в данном проекте, чтобы узнать их нагрузочную способность ? Толщина плиты 220мм,длина примерно 5,9-6,0м,ширина примерно 2,0 м. В сечении плита Ш-образная. Спасибо.
     
  6. ariks67
    Регистрация:
    22.08.10
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    ariks67

    Участник

    ariks67

    Участник

    Регистрация:
    22.08.10
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тольятти
    Опора встанет на эту балку но схема стропильной системы распорная двойные затяжки из доски 50х150 и конёк одним концом опирается на стойку
     

    Вложения:

    • Разрез 2.png
    • Разрез 3.png
    • Разрез1.png
    • Страпила.2.png
    • Страпила.png
  7. ariks67
    Регистрация:
    22.08.10
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    ariks67

    Участник

    ariks67

    Участник

    Регистрация:
    22.08.10
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тольятти
    Ещё скриншоты опирания балки
     

    Вложения:

    • Опирание  балки на стену гаража.png
    • Опирание балки на стену дома.png
  8. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766
    @ariks67, как она может быть распорной, если конёк стоит на стойках? Это не затяжки, а схватки будут.
    И стойку надо поставить чётко на балку. Без смещения
     
  9. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.127

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.127
    Ну тогда вроде всё в порядке. Хомуты на концах тоже сделайте, конструктивно, хоть они и не расчётные уже (наклонная трещина их не пересекает). Ну и класс бетона - лучше В25.
     
  10. Levik82
    Регистрация:
    17.04.12
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    27

    Levik82

    Живу здесь

    Levik82

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.12
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Ханты-Мансийск
    @Anuralfh,
    Можно уточнить какой калькулятор показывает такие перегрузки?
    Пользовался всем известным, с шагом 300мм на 4 метрах держит 400кг, на 5 метрах перегруз на 10%.
    Потому и хочу балки 4 метрового пролеты выпустить еще на метр в 5 метровый пролет и срастить с балками 5 метрового пролета, посадить на шпильки 10мм, с шагом в 30см.
    пролет 4.jpg пролет 5.jpg

    Или тогда срастить по две 200х50, и уложить их через 50см.
    этот же калькулятор показывает что будет норма и запас по прогибу станет 11%
     
  11. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.127

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.127
    @Levik82, ваш калькулятор не считает предельные физиологические прогибы.

    Кстати, и эстетико-психологический считает не правильно. Во-первых предельный прогиб для 4м будет 1/167 пролёта, а для 5м 1/183 пролёта. Во-вторых считается от нормативной постоянной и длительной части временной нагрузки. Т. е. по факту по данному пункту запас гораздо больше. А вот по физиологическому может и не пройти - надо считать.

    Для 5м и сечения 50х200 при шаге 300мм, если принять нормативную нагрузку от собственного веса перекрытия (включая полы) 1 кПа (100 кгс/м2) у меня получился предельный физиологический 7мм, а расчётный 12мм. Так-что да, не проходит. А вот по прочности и эстетико-психологическому прогибу проходит. Так-что калькулятор не совсем точный и не все необходимые расчёты выполняет.
     
    Последнее редактирование: 01.06.18
  12. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.127

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.127
    Судя по логике - нормативная нагрузка от собственного веса перекрытия, полов и перегородок. Мебель и люди учитываются ниже - там где 153 кгс/м2 (или 1,50 кПа).

    Неясным остаётся вопрос, какой учитывается коэффициент надёжности для постоянной нагрузки при расчёте по прочности. Видимо с запасом по-максимальному значению 1,3, поскольку это нигде не указано.
     
  13. Levik82
    Регистрация:
    17.04.12
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    27

    Levik82

    Живу здесь

    Levik82

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.12
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Ханты-Мансийск
    @keen_,
    Можно еще немного помучать вопросами.
    Если немного добавить балок на 5 метровый пролет.
    накидал как в рисунке эксель. желтые это заход 5 метровых балок, зеленые это 4 метровые балки. выходит что на 5 метровом пролете балки будут сдвоенные как 200х100 через 30см, на 4 метровом пролете 200х50 через 40см.
    такая конструкция имеет право но нормальную жизнь?
     

    Вложения:

    • 5 метров измененный.jpg
  14. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.127

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.127
    Сдвоенные по расчёту на пределе могут пройти, т. к. собственный вес перекрытия изменится незначительно, а прогиб уменьшится в 2 раза, и соответственно будет 6мм против предельного 7мм. Но это приближённо, т. к. для более точного расчёта надо понимать точный вес самого перекрытия. В расчёте я брал его 100 кгс/м2. Что-бы точно определить постоянную нагрузку надо пирог со всеми слоями, включая подшивки, стяжки, покрытие пола и т. д. + вес перегородок учесть.
    Но даже если по расчёту пройдёт - по факту всё-равно м. б. будет ощущаться некая зыбкость.
    В общем эффект в любом случае будет.
     
  15. Levik82
    Регистрация:
    17.04.12
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    27

    Levik82

    Живу здесь

    Levik82

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.12
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Ханты-Мансийск
    Ещё вопрос, будет иметь смысл сшивать лаги поперечными перемычками? Если их через метр закрепить, и сверху планировал закрыть ОСБ плитой 18мм
     
    Последнее редактирование: 01.06.18
Статус темы:
Закрыта.