Плохо греет отопление, повышенный расход газа

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем don_kostake, 25.11.17.

  1. don_kostake
    Регистрация:
    05.08.16
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    13

    don_kostake

    Живу здесь

    don_kostake

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.16
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Анапа
    Конечно, проверял это несколько раз уже, вчера тоже, на всякий случай проверил.
     
  2. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.351
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.351
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    ну и все. Это видимо его максимум при данных условиях. Вот и посчитайте какую тепловую мощность он при этом выдает и сколько газа потребляет.
     
  3. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.960
    Благодарности:
    2.338

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.960
    Благодарности:
    2.338
    Адрес:
    Мытищи
    Секундочку, этот момент вы как-то не озвучили.

    Котел НЕ тактует, горелка горит постоянно, на выходе 53, верно?
    Ну попробуйте последовательно повключать батереи.

    Еще, если сможете, засуньте пальцы за батарею, пощупайте стенку - горячая? За батареей?
     
  4. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.351
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.351
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    А разница?
     
  5. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.883

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.883
    Адрес:
    Омск
    Да, похоже. Осталось посмотреть, сколько м3/час газа котел потребляет в этом режиме, и тогда легко посчитать, какую он выдает мощность.
    Р (кВт)=0,86 * Vгаза (м3/час) * 8000 (кКал/м3)*4,19/3600 (сек)
    где 0,86 - КПД котла АОГВ
    8000 (кКал/м3) теплотворная способность газа
    4,19 - перевод кКал в кДж
    3600 сек в 1 часе
     
  6. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.960
    Благодарности:
    2.338

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.960
    Благодарности:
    2.338
    Адрес:
    Мытищи
    Этот самый котел.
    В этом самом доме.
    До замены труб и батарей обеспечивал вполне приемлимую температуру.
    Как вы объясните этот феномен?
     
  7. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.883

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.883
    Адрес:
    Омск
    Трудно сказать. Скорее всего, причины две
    1. У стальных труб, чугунных радиаторов и регистров была гораздо большая емкость, которая позволяла сглаживать суточные колебания температуры. Днем, когда температура за бортом поднималась, система разогревалась, а ночью отдавала накопленное тепло.
    2. У чугунных радиаторов доля тепла, отдаваемая лучистым теплообменом, выше, чем у сегодняшних секционных радиаторов. Из-за этого чугунные радиаторы в большей степени грели окружающие предметы и людей, чем современные секционники. У последних большая часть тепла передается конвекцией воздуху, который благополучно поднимается к потолку, где от этого тепла мало толку. .
     
  8. don_kostake
    Регистрация:
    05.08.16
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    13

    don_kostake

    Живу здесь

    don_kostake

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.16
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Анапа
    Докладываю. Отработал котел 1час (температуру просто крутнул на макс). Насос на максимуме.
    Подача прогрелась до 63гр, обратка 53. Котел проработал этот час без остановки, на горелке все время.
    Потребил 1,05куба (правда в это время еще чайник грели, так что наверное 1куб грубо.
    По формуле получаем 8квт...
    за бортом +5гр. В доме конечно же потеплело, но как то такой режим работы котла не радует:(

    да, стена там очень приятная на ощупь.
     
  9. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.883

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.883
    Адрес:
    Омск
    Вы - молодец!
    Теперь попробуем проанализировать полученную информацию.
    1. Котел в непрерывном режиме развивает мощность 8 кВт против паспортных 11,6. Не хватает 3,6 кВт. Очевидно, что давление перед горелкой слегка занижено. Что и как делать, я уже писал.
    2. Подача 63, обратка 53, дельта на котле 10. Это есть хорошо. Хорошо, потому что это говорит о том, что расход в системе примерно 720 л/час. Для 9 радиаторов совершенно нормальный расход, т. е. перепаивать трубы не нужно.
    Если какие-то радиаторы греют слабее остальных, возможно, стоит выполнить балансировку радиаторов.
    3. После того, как дом прогреется, температура прямой и обратки немного подрастут.
     
  10. sarulov
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    1.387
    Благодарности:
    403

    sarulov

    Живу здесь

    sarulov

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    1.387
    Благодарности:
    403
    Адрес:
    Москва
    А почему такую маленькую температуру выдает котел?
     
  11. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.960
    Благодарности:
    2.338

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.960
    Благодарности:
    2.338
    Адрес:
    Мытищи
    @don_kostake, жаль что вы не сделали того, о чем я просил. Ну да и ладно. Котел, судя по всему, греет стены. Максимально отодвиньте батареи от стен, и попробуйте пенку с фольгой, должно полегчать.
     
  12. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.883

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.883
    Адрес:
    Омск
    Потому что горелка выдает только 8 кВт, лечится настройкой регулятора давления газа.
     
  13. sarulov
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    1.387
    Благодарности:
    403

    sarulov

    Живу здесь

    sarulov

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    1.387
    Благодарности:
    403
    Адрес:
    Москва
    Ну а что останавливает это сделать?
     
  14. don_kostake
    Регистрация:
    05.08.16
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    13

    don_kostake

    Живу здесь

    don_kostake

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.16
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Анапа
    Понял. Значит проверим, отрегулируем. Уже нагуглил про самодельные манометры (трубка с линейкой), так что думаю все получится.

    Вот это прям бальзам на душу, так как уже матерю себя как могу, что не так что-то спаял и т. д.

    я помню, скоро займусь этим экспериментом. Если я правильно понял план действий:
    1) Греем котел при закрытых радиаторах, пусть до 75гр.
    2) открываем 1 радиатор, ждем пока он прогреется, и котел погасит горелку
    3) открываем следующие по очереди, на каком радиаторе котел перестанет тактовать и будет постоянно работать- эксперимент останавливаем.

    Пленки с фольгой нету еще в наличии у меня, но пару радиаторов отодвинуть сегодня тоже планирую попробовать. главное чтобы кронштейнов хватило.
     
  15. sarulov
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    1.387
    Благодарности:
    403

    sarulov

    Живу здесь

    sarulov

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    1.387
    Благодарности:
    403
    Адрес:
    Москва
    Основное-это нагреть и прогнать теплоноситель...а дыры по теплу в стенах не убрать сейчас...