1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Плохо греют 2 радиатора

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Denda, 28.11.17.

  1. Denda
    Регистрация:
    05.02.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    8

    Denda

    Живу здесь

    Denda

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Екатеринбург
    Спасибо всем, очень помогли) у меня тут по ходу еще косяк выискался, по ходу система 2 спальни- гостинная, и соответственно коридор подключены последовательно после радиатора на кухне, сейчас эксперементировал... подачу на радиатор кухни закрываю и остывают все радиаторы в комнатах...
     
  2. sarulov
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    1.387
    Благодарности:
    403

    sarulov

    Живу здесь

    sarulov

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    1.387
    Благодарности:
    403
    Адрес:
    Москва
    Уберите просто все последовательные подключения- это не есть правильное решение.
     
  3. Denda
    Регистрация:
    05.02.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    8

    Denda

    Живу здесь

    Denda

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Екатеринбург
    байпасов нет нигде вообще... закрытая система, газовый котел риннай со встроенным цирк. насосом
     
  4. Denda
    Регистрация:
    05.02.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    8

    Denda

    Живу здесь

    Denda

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Екатеринбург
    Сейчас прошел по трубам, все таки все так как на схеме, но почему когда я перекрываю подачу на радиатор на кухне остывают радиаторы в комнатах и в прихожих, я ни чего не понимаю
     
  5. Denda
    Регистрация:
    05.02.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    8

    Denda

    Живу здесь

    Denda

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Екатеринбург
    В натуре покупать готовый дом это самоубийство)
     
  6. sarulov
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    1.387
    Благодарности:
    403

    sarulov

    Живу здесь

    sarulov

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    1.387
    Благодарности:
    403
    Адрес:
    Москва
    это я ошибся) извиняйте.
     
  7. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.654
    Благодарности:
    19.253

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.654
    Благодарности:
    19.253
    Адрес:
    Донецк
    Если голова и руки при месте, просто доп. непредвиденные расходы.
    А вот это лучше с реальной схемой, экстрасенсы на другом форуме.
     
  8. Denda
    Регистрация:
    05.02.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    8

    Denda

    Живу здесь

    Denda

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Екатеринбург
    Схема таже, на подаче радиатора на кухне кран шаровый, его закрываю, вместе с ним остывают радиаторы в спальнях, гостинной, лестницы и прихожке... так ведь не бывает... но так есть

    [​IMG]
     
  9. sarulov
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    1.387
    Благодарности:
    403

    sarulov

    Живу здесь

    sarulov

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    1.387
    Благодарности:
    403
    Адрес:
    Москва
    Так что мешает сделать?
     

    Вложения:

    • плохо греет 2-а радиатора.jpg
  10. Denda
    Регистрация:
    05.02.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    8

    Denda

    Живу здесь

    Denda

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Екатеринбург
    Реальные цифры по пирометру, на секции радиатора кухни 66 град, радиатор левой по схеме спальни 46 град, закрываю подачу радиатора на кухне, через 30+- мин радиатор кухни 44град, той же спальни 36град... открываю подачу радиатора на кухне поднимается темп в спальне, по трубам прошелся все как на схеме... я в недоумении и это мягко сказано
     
  11. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.654
    Благодарности:
    19.253

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.654
    Благодарности:
    19.253
    Адрес:
    Донецк
    1. Фото места установки крана.
    2. По описанию кран стоит в магистрали подачи остывающих радиаторов, а кухонный радиатор включен "напроход" (последовательно), рисуем правдивую схему.
     
  12. Denda
    Регистрация:
    05.02.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    8

    Denda

    Живу здесь

    Denda

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Екатеринбург
    обратка из прихожей идет под полом и примотана к трубе подачи воды из скважины (греет ее) и они в одном месте фундамента проходят так что не подлезть
     
  13. Denda
    Регистрация:
    05.02.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    8

    Denda

    Живу здесь

    Denda

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Екатеринбург
    Я не посмеяться сюда зашел, честное слово, схема правильная, по логике получается что кухонный радиатор последовательно включен к комнатным, но судя по трубам это не так и все как на схеме, сейчас попробую все зафоткать
     
  14. Denda
    Регистрация:
    05.02.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    8

    Denda

    Живу здесь

    Denda

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Екатеринбург
    Собственно вот, верхняя труба везде подача, первое фото кухня, далее 2,3 обратка кухня и проход в стене в гостинную, 4 выход из стены в гостинной, 5 вход в радиатор (левый по схеме) в гостинной, 6 трубы идут в спальные комнаты, 7 вход в радиатор левой по схеме спальни, 8 выход обратки спальня
     

    Вложения:

    • ST831697.JPG
    • ST831698.JPG
    • ST831699.JPG
    • ST831701.JPG
    • ST831702.JPG
    • ST831703.JPG
    • ST831704.JPG
    • ST831705.JPG
  15. sarulov
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    1.387
    Благодарности:
    403

    sarulov

    Живу здесь

    sarulov

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    1.387
    Благодарности:
    403
    Адрес:
    Москва
    Вопрос- вам самому себе нравиться такая разводка?