Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Алексей_Сныткин
    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    1.034
    Благодарности:
    224

    Алексей_Сныткин

    Живу здесь

    Алексей_Сныткин

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    1.034
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    Москва
    Имеется в виду ручное управление насосами или с помощью Кситала?
     
  2. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.321
    Благодарности:
    15.335

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.321
    Благодарности:
    15.335
    Адрес:
    Новая Москва
    Оптимальное во всех отношениях - управление по температуре воздуха.
    А температура теплоносителя должна устанавливаться автоматически через погодозависимую автоматику (ПЗА), а при её отсутствии в ручную - раз в месяц корректироваться.

    Т. е, котел будет всегда тактовать?
    Ну уж - нет.
    Управлять, я считаю, надо горелкой/ТЭНами котлов, а насосами тоже можно, но не всегда обязательно. Частенько и без этого вполне нормально.

    Оба варианта можно использовать.
    Но, есть третий - более правильный вариант: автоматическое отключение насосов через несколько минут после отключения горелки/ТЭНов.
     
  3. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Про Кситал речь, конечно.
     
  4. Сергей Вязьма
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    484

    Сергей Вязьма

    Живу здесь

    Сергей Вязьма

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    484
    Адрес:
    Москва
    Добрый день!
    Хелп! :)
    Честно говоря, не знаю, что и когда произошло, но вот сейчас такая ситуация:
    от реле 2 питаются конвекторы.
    Включение реле настроено при температуре +3/+5 (день\ночь)
    И смс-ка выглядит вот так (реле2 выключено, хотя датчик реле должен его включить):
    T1=+06,0C;
    T2=+01,5C;
    T3=+08,0C;
    Systema na controle.
    Naprjagenie norma.
    RELE=000
    Hxxxnxxx
    Temp. R2=+03/+05

    Т. е. тут явно путаница. У меня такое ощущение, что перепутаны каким-то образов датчики Т2 и Т3.
    Т. е. реле2 днем включится при достижении температуры+3
    Когда-то давно я мог физически поменять датчики между собой. Возможно, в этом причина.

    Вопрос, как теперь _удаленно_ сделать так, чтоб реле 2 включалось при температуре =+03/+05?
    Ну или как исправить ситуацию не удаленно. а когда доберусь до сигнализации?
    Конечно, временно я могу отправить СМС temp r2=15/15 pass
    И реле включится. Но хочется не костыль, а исправить ситуацию...

    наверняка это давно у меня так, но летом не было таких холодов и я это как-то не замечал...
     
  5. Julianych
    Регистрация:
    28.08.13
    Сообщения:
    1.463
    Благодарности:
    3.380

    Julianych

    Живу здесь

    Julianych

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.13
    Сообщения:
    1.463
    Благодарности:
    3.380
    Адрес:
    Королев
    Первое, что пришло в голову в качестве временной "удаленной" меры: Если есть хоть "примерная" линейная зависимость между Т2 и Т3 (ну например, Т2- комната, Т3-прихожая, которая всегда холоднее, но в принципе обогревается теми же конвекторами) - поправить границы Т2 на эту дельту. А уже по приезде разбираться на месте, что по факту показывают датчики...
     
  6. Сергейчеловек
    Регистрация:
    21.04.17
    Сообщения:
    948
    Благодарности:
    546

    Сергейчеловек

    Живу здесь

    Сергейчеловек

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.17
    Сообщения:
    948
    Благодарности:
    546
    Адрес:
    Нахабино
    Если горят чуть видно намекает на какие то проблемы на плате, компонентах. Но странно что два Кситала так себя ведут и не сразу... Были бы неисправны, то сразу так себя повели. Подозрение на то что что то сдохло из компонентов или возможно вошла в режим конфигуратора.

    Возможно через программу Термикс.

    Отключить интернет в личном кабинете оператора, там где не нужен.
     
  7. Сергей Вязьма
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    484

    Сергей Вязьма

    Живу здесь

    Сергей Вязьма

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    484
    Адрес:
    Москва
    Это я уже сделал:) Но это как раз "костыль":) Потому как такую зависимость я не знаю...
    ну а на месте-то что делать? Пытаться поменять местами физически Т2и Т3? т. е. вытащить один датчик из гнезда и поставить в другой и наоборот?

    или можно что-то в самой сигналке поменять? Подключить её к ноуту и поковырять где-то?
     
  8. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @Сергей Вязьма, давайте еще раз правильно обозначим Вашу ситуацию:
    Вы хотите, чтобы конвекторы управлялись через реле 2 по датчику №3, а сейчас, судя по всему, это происходит по датчику №2?
    Если так, то N37 (030) pass и все заработает :)
     
  9. Сергейчеловек
    Регистрация:
    21.04.17
    Сообщения:
    948
    Благодарности:
    546

    Сергейчеловек

    Живу здесь

    Сергейчеловек

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.17
    Сообщения:
    948
    Благодарности:
    546
    Адрес:
    Нахабино
    Кстати тоже где то такое читал, а что у вас сначала беспроводной идет?

    Запросить
    N37?пробелпароль
    В ответе придут настройки по какому термодатчику управляется реле.
     
  10. Алексей_Сныткин
    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    1.034
    Благодарности:
    224

    Алексей_Сныткин

    Живу здесь

    Алексей_Сныткин

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    1.034
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    Москва
    И как это можно реализовать с помощью базового блока?
    Или надо ставить блок расширения?
    Пока чёта не вкурю алгоритм работы задержки отключения насосов.
    И с включением как?
     
    Последнее редактирование: 02.12.19
  11. Сергей Вязьма
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    484

    Сергей Вязьма

    Живу здесь

    Сергей Вязьма

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    484
    Адрес:
    Москва
    Наоборот:) я хочу, чтоб датчик 2 управлял реле2, т. е. как у нормальных по умолчанию:) а я что-то накосяпорил...и у меня какой-то другой датчик управляет включением 2 реле.
    И. судя по свежей смс-ке, это датчик 1 (который в самом Кситале, как я понимаю)
    А датчик Т2 у меня к трубе примотан. Надо, чтоб там вода не замёрзла...

    T1=+10,0C;
    T2=+02,0C;
    T3=+08,0C;
    Systema na controle.
    Naprjagenie norma.
    RELE=000
    Hxxxnxxx
    Temp. R2=+10/+15

    сейчас попробую 37 ячейку прочитать...

    Странно, но настройки не пришли, но отправил N37 (020) пароль (тоже не пришла ответная смс-ка, но изменения вступили в силу) и вроде как жизнь наладилась. :) По крайней мере вижу, что реле включено. :):super:
     
    Последнее редактирование модератором: 02.12.19
  12. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну если с базовым блоком, то на циркуляционники - реле с задержкой отключения добавляется. И все дела. А включаются одновременно с котлом.
     
  13. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.321
    Благодарности:
    15.335

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.321
    Благодарности:
    15.335
    Адрес:
    Новая Москва
    Датчик температуры термостата - на трубу подачи прямо у самого котла, или даже в самом котле. Труба нагрелась - термостат включил насос, остыла - выключил.
    Всё...
    Ну, или реле времени.
     
  14. dmchehow
    Регистрация:
    21.07.10
    Сообщения:
    1.809
    Благодарности:
    551

    dmchehow

    Живу здесь

    dmchehow

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.10
    Сообщения:
    1.809
    Благодарности:
    551
    Адрес:
    Чехов
     
  15. Алексей_Сныткин
    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    1.034
    Благодарности:
    224

    Алексей_Сныткин

    Живу здесь

    Алексей_Сныткин

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    1.034
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    Москва
    Вот главный вопрос в том - как включать циркуляционники вместе с котловым насосом?
    Лезть в котловую автоматику?
    Или как предлагает Андрей:
    Наверное, надо включать циркуляционные насосы через контактор, тк реле Кситала может не потянуть пусковые токи насосов?
    Реле времени - это вариант с отключением насосов, а как включить-то, только через термостат на трубу?
     
Статус темы: