    Проверьте контакты обоих передатчиков, проширкайте их. И вообще - все контакты в системе.
    Установите антенны (433 МГц) правильно по отношению друг к другу.
    К примеру, стандартная рекомендация "установите их параллельно друг другу" неверна. Т. к., если они - вдоль одной оси, то прием будет слабый.
    Правильно так:
    Перпендикуляры (нормали) к антеннам должны быть на одной оси.

    Что у Вас на 5-ой зоне висит?
     
  2. Maxim_Westenra
    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    523
    Благодарности:
    154

    Maxim_Westenra

    Живу здесь

    Maxim_Westenra

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    523
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Там не то, что контакты - там передатчики новые.
    На 5 зоне - геркон. Схожий глюк был и на 5-й зоне блока расширения. В итоге я просто не задействую 5 зону нигде. Даже при снятой охране кситал выдавал присылал смс и звонил, хотя контролировать эту зону нужно только когда система на охране, это было не раз проверено.
     
  3. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.212
    Благодарности:
    15.199

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.212
    Благодарности:
    15.199
    Адрес:
    Новая Москва
    Может быть геркон далековат от магнита?
     
  4. Maxim_Westenra
    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    523
    Благодарности:
    154

    Maxim_Westenra

    Живу здесь

    Maxim_Westenra

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    523
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Напряжение проверено, ложная тревога идет при снятой с охране системе! И именно по 5 зоне.
     
  5. Сергейчеловек
    Регистрация:
    21.04.17
    Сообщения:
    948
    Благодарности:
    546

    Сергейчеловек

    Живу здесь

    Сергейчеловек

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.17
    Сообщения:
    948
    Благодарности:
    546
    Адрес:
    Нахабино
    Первая прошивка с интернетом по моему 315.300

    Какая прошивка на основном блоке?

    Если на билайне работает стабильно а на мтс нет то просто оператор режет как то интернет

    Проблема скорее всего в соединении, в контактах

    А какие термодатчики управляют реле в С/У?

    Версия ПО блока расширения какая?
     
  6. Wadiky
    Регистрация:
    07.04.15
    Сообщения:
    3.694
    Благодарности:
    1.631

    Wadiky

    Живу здесь

    Wadiky

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.15
    Сообщения:
    3.694
    Благодарности:
    1.631
    Штатный под номером 1.

    Почему тогда приходят сообщения про переход порога температуры, которые не соответствуют выставленному порогу?
    Продолжение истории: отключился и третий датчик температуры...потом снова сыпались СМС про падение температуры ниже порога...потом все вдруг восстановилось и работает в штатном режиме.
     
  7. MarkizDrakon
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.060
    Благодарности:
    1.453

    MarkizDrakon

    Живу

    MarkizDrakon

    Живу

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.060
    Благодарности:
    1.453
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Было недавно подобное. Похоже, попала влага таки в разъём уличного датчика. Вылечилось прочисткой контактов. Интересно, что все контакты целы. Ко крайней мере на первый взгляд. Понервничать пришлось тоже...
     

    Вложения:

    • WhatsApp Image 2022-01-14 at 10.17.02.jpeg
  8. Сергейчеловек
    Регистрация:
    21.04.17
    Сообщения:
    948
    Благодарности:
    546

    Сергейчеловек

    Живу здесь

    Сергейчеловек

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.17
    Сообщения:
    948
    Благодарности:
    546
    Адрес:
    Нахабино
    Аккумулятор есть? Кситалу сколько лет?
     
  9. MarkizDrakon
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.060
    Благодарности:
    1.453

    MarkizDrakon

    Живу

    MarkizDrakon

    Живу

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.060
    Благодарности:
    1.453
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Проанализируйте, какие показания были ранее при незамерзайке на встроенном датчике (если, конечно вы, как и я не управляли им ранее) и настройте управление от него. У меня, например, сейчас при +5 он показывает +11,5. Поэтому я на своём выставил бы +13 (на всяк случ).
     
  10. Wadiky
    Регистрация:
    07.04.15
    Сообщения:
    3.694
    Благодарности:
    1.631

    Wadiky

    Живу здесь

    Wadiky

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.15
    Сообщения:
    3.694
    Благодарности:
    1.631
    Аккумулятор есть. Держит как минимум пару часов (на больший срок электричество давно не отключалось).
    Систему ставил в 2017 +- году.

    Раньше все работало. При уменьшении температуры ниже 6 градусов Кситал включал реле, потом при достижении какой-то (7-8) отключал. Когда датчик "отвалился" реле осталось включенным.
    Сейчас всё само восстановилось и работает.
    Встроенный датчик конечно можно задействовать в качестве аварийного режима, но не хотелось бы - как минимум черевато перерасходом электричества. Он у меня внутри щитка в тамбуре установлен.
     
  11. Сергейчеловек
    Регистрация:
    21.04.17
    Сообщения:
    948
    Благодарности:
    546

    Сергейчеловек

    Живу здесь

    Сергейчеловек

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.17
    Сообщения:
    948
    Благодарности:
    546
    Адрес:
    Нахабино
    Аккумулятор маленький?
    Обычно срок службы акб 3 года. Если акб разряжен то начинается перекосы напряжения на плате. Попробуйте без акб поработать, будет такой же эффект?
    Какое это реле? Реле 2 или 3?
     
  12. Wadiky
    Регистрация:
    07.04.15
    Сообщения:
    3.694
    Благодарности:
    1.631

    Wadiky

    Живу здесь

    Wadiky

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.15
    Сообщения:
    3.694
    Благодарности:
    1.631
    большой
    С этим проблема, изначально написал, что не ранее, чем через пару месяцев туда сможет кто-нибудь приехать. Иначе все контакты бы давно профилактировал, аккум проверил и систему вручную перегрузил. Пока могу действовать только дистанционно.
    Раньше ошибочно про датчик отвечал. Правильно так:
    зона С/У (санузел) - датчик 2, реле 1.
    зона кухня-гостиная - датчик 3, реле 3.
    реле 2 управляю вручную
    датчик 4 (куплен дополнительно) - показывает температуру на улице.
     
  13. MarkizDrakon
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.060
    Благодарности:
    1.453

    MarkizDrakon

    Живу

    MarkizDrakon

    Живу

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.060
    Благодарности:
    1.453
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ставьте от встроенного датчика все реле. Перерасход окупится как страховка от потерь при перемерзании. Задно, пока всё работает, промониторите, что получилось и подберёте необходимую установку. Может и перерасхода большого удастся избежать. Ps у меня тоже уличный последний. По приезду отключил его прямо в доме. Сразу всё вернулось на места. Встроенный в шкафу с реле управления, поэтому температура на нём вырастает значительно быстрее, чем в доме, ибо три релюхи тоже греют немного.
     
  14. Wadiky
    Регистрация:
    07.04.15
    Сообщения:
    3.694
    Благодарности:
    1.631

    Wadiky

    Живу здесь

    Wadiky

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.15
    Сообщения:
    3.694
    Благодарности:
    1.631
    Пока работает менять ничего не буду.
    Встроенный у меня в отдельном закрытом металлическом щитке вместе с аккумулятором. Релюшки и все "автоматы" в соседнем. Поэтому его температура совсем не показатель. Имею его ввиду как крайнюю аварийную меру.
    Причину вот какую думаю: до начала глюков прожил в доме неделю...когда дом стал остывать влага из воздуха конденировалась и "выпала" на контактах/разъёмах. Вот и начались проблемы.
    Одному не могу найти объяснение - смс "температура ниже порога", со значением, отличающимся от установленного порога ...
     
  15. Сергейчеловек
    Регистрация:
    21.04.17
    Сообщения:
    948
    Благодарности:
    546

    Сергейчеловек

    Живу здесь

    Сергейчеловек

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.17
    Сообщения:
    948
    Благодарности:
    546
    Адрес:
    Нахабино
    Это значит что на термодатчике с функцией оповещения температура ниже нормы.
    Какой датчик в оповещении стоит? На Т-ках 2й по умолчанию.
    Надо либо отключить его в оповещении
    Либо на другой переключить
    Либо порог ниже на градус или два задать
     