Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А зачем промежуточное реле? Контакторы тоже бывают на 12В.
     
  2. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.193
    Благодарности:
    15.185

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.193
    Благодарности:
    15.185
    Адрес:
    Новая Москва
    Они могут многовато потреблять. Да ещё и надо качественные найти. Я пока не нашел. Впрочем, не очень-то и искал;).
     
  3. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    На любой вкус и цвет :) ссылка удалена
     
    Последнее редактирование модератором: 22.03.18
  4. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.193
    Благодарности:
    15.185

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.193
    Благодарности:
    15.185
    Адрес:
    Новая Москва
    Я правильно понял, что цены Вас не интересуют? ;)
    Также, видимо, Вас не интересует превышение предельного тока через транзистор в 3 раза?
    Мне раньше казалось, что Вы - специалист. Видимо, ошибся. :hndshk:
     
  5. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну цены-то на небольшие контакторы вполне разумные, 2500-3500. Обычные будут стоить по 1300-1500 плюс реле...
    А вот с током Вы меня уели, это точно. :hndshk:
    Опять же не в 3 раза, на малошумных контакторах 16А потребление 2,2Вт в режиме замыкания, т. е. 180 мА, но все равно.
    И, если честно, я почему-то считал, что по УПР у Кситала все-таки 200-300 мА есть, не совсем хилые 100.
     
  6. Алексей_Сныткин
    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    1.034
    Благодарности:
    224

    Алексей_Сныткин

    Живу здесь

    Алексей_Сныткин

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    1.034
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    Москва
    Вот данные от ТП:
    Реле вполне подойдет такого типа, что используется у нас на плате.
    Ток катушки при 12В у нашего реле около 30мА. Ключ позволяет подключать нагрузки до 100мА.
    Технический характеристик на контакторы hager по ссылке отсутствуют.
    Видимо, без промежуточного реле, как правильно подсказал @Андрей-АА, не обойтись.
    Может, действительно, проще поставить Нептун (как советует ТП) и связать его с Кситалом и не париться?
     
  7. forana
    Регистрация:
    26.05.14
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    3

    forana

    Участник

    forana

    Участник

    Регистрация:
    26.05.14
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Россия
    Так можно и твердотельное реле поставить. Я так и сделал, чтобы не нагружать встроенные реле.
     
  8. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.193
    Благодарности:
    15.185

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.193
    Благодарности:
    15.185
    Адрес:
    Новая Москва
    Контакты реле Кситала (и соотв. проводники печатной платы) легко выдерживают ток обмоток контакторов, поэтому смысл их беречь "не нагружая" отсутствует. Тем более - дорогим твердотельником.
     
  9. forana
    Регистрация:
    26.05.14
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    3

    forana

    Участник

    forana

    Участник

    Регистрация:
    26.05.14
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Россия
    Так я твердотельник использую вместо контактора. Тихо, ничего не щелкает. А ток твердотельник держит 40-70А (зависит от модели).
     
  10. Lehoi
    Регистрация:
    26.03.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Lehoi

    Новичок

    Lehoi

    Новичок

    Регистрация:
    26.03.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте.

    Используем GSM - 8.
    В щите АВР на каждом вводе реле с нормально-замкнутыми контактами. Выходы с этих реле подключаем к входам Кситала. С каждого реле на отдельный вход.
    Задача в информировании по номерам об отключении/восстановлении подачи напряжения на каждый ввод.
    Подключили всё по схеме, симку настроили, аппарат зарегистрировался. Указали активность зон - 3 Такой вопрос:
    Кситал в этом случае может присылать смс только об изменении состояния или как-то можно настроить (подключить) так, чтобы он отдельно одной смс'кой сообщал о пропадании напряжения на вводе, а другой о его появлении.
     
  11. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да, у меня был тот же вопрос - решение тут - https://www.forumhouse.ru/threads/314738/page-140#post-19590368.
     
  12. Lehoi
    Регистрация:
    26.03.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Lehoi

    Новичок

    Lehoi

    Новичок

    Регистрация:
    26.03.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Спасибо. Тоже дозвонились до ТП.
    Предложили тоже самое. Т. к. в реле переключающий контакт, подключим еще жилку к 3м доп зонам.
    Поддержке тоже +.
     
  13. beerok
    Регистрация:
    20.12.16
    Сообщения:
    376
    Благодарности:
    92

    beerok

    Живу здесь

    beerok

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.16
    Сообщения:
    376
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    Беларусь
    Пока определяюсь с покупкой.
    Есть ли у сабжа возможность при сработке датчика выдавать только сирену, не отсылая СМС или вызова?
    По сути мне нужно 2 режима:
    1 - работа всех датчиков внутри дома, при сработке - рассылка СМС и сирена.
    2 - работа датчиков периметра (без датчиков внутри дома) при сработке - только сирена.
    Возможно такое на сабже?
     
    Последнее редактирование: 06.04.18
  14. Maverick03
    Регистрация:
    08.04.18
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2

    Maverick03

    Участник

    Maverick03

    Участник

    Регистрация:
    08.04.18
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2
    Уважаемые форумчане, прошу помощи. Поддержка не помогла, Грион, 07office не помогли, посоветовали обратиться к конкретному автору программы, но дозвониться не удается... Да и зачем мне программист..? В конце 2017 купил Кситал 4Т (исп.2, поставил 315-314) и оба 433 блока расширения. БР V0R8 регистрируется, опрашивается. При потери питания - смс приходит. Выполняет одну команду на любое реле и даже выполняет ее отмену. Всё... Больше от него ничего не добиться. Не реагирует ни прежде работающее реле, ни другое. По отчету все 00000000. Приход смс по индикаторам виден. Команды никакие более не выполняются. Лечится только одним способом - смс с "разрегистрацией БР". После повторной регистрации картина та же - радостнаое выполнение одной пары команд и зависание. Думаю, ладно, брак. Регистрирую второй БР (V8R4-433) - такая же картина... Я, конечно, уже почти дождался конца отопительного сезона, чтобы все демонтировать и привезти, мол, сделайте мне красиво, но не хочется. Может быть я что-то не так или у кого-то тоже случалась подобная фантастика? Чтобы снять ряд вопросов - Кситал у меня отлично трудится с 2013 года. Да, новый перепрошивал несколько раз в поисках ошибки. Ничего не меняется.
     
  15. Mikhtso
    Регистрация:
    08.03.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    29

    Mikhtso

    Участник

    Mikhtso

    Участник

    Регистрация:
    08.03.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    29
    А сам по себе 4Т нормально работает?
    У меня к V0R8 2017 года тоже поначалу было много вопросов. Не то, чтобы совсем не работало - но часто команды с 5-6 раза проходили, или "звстревала" последняя команда - потом несколько раз на любую команду блок повторял эту "застрявшую". Ну и другие мелкие косяки:)
    Два раза перешивал - на 308, кажется, и на 312 - постепенно блок вылечился, теперь работает как надо.
    Там, по-моему, с 312 прошивка обновляет и БР - только надо подождать после рестарта, не подавать команды - иначе процесс прерывается. По крайней мере, так в тех. поддержке объясняли:)
    Можно запросить версию прошивки БР - есть специальная команда.
    Если все нормально - возможно, проблема именно в основном блоке, или в РП-433.
     