1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16

Мой Кситал - 3

Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Medhelp63
    Регистрация:
    25.02.15
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    225

    Medhelp63

    Живу здесь

    Medhelp63

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.15
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    225
    Адрес:
    Москва
    Всем доброго времени суток! Заранее извините за возможно повторный вопрос. Меньше месяца назад начал пользовать кситал 4 Т только для отопления конвекторами. Все остальное висит на ЯБЛОТРОНЕ. Решил поставить обогрев на день/ ночь и проверить заодно, когда включается день, а когда ночь. Получил такие данные: Е123=07; Е124=17. Ворос в следующем: во сколько реально (по нашему, а не кситаловскому времени) начинается ночь, а когда день? И как реально можно изменить время наступления дня и ночи через команды СМС? Хотелось бы выставить начало дня на 7:00, ночь на 23:00. Заранее спасибо!
     
  2. solovei67
    Регистрация:
    28.10.09
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    4

    solovei67

    Живу здесь

    solovei67

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.09
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Великие Луки
    Добрый вечер. Помогите решить проблему, перестал видеть термодатчики, на ключ тоже не реагирует, светодиод мигает и ничего больше...
     
  3. Сергейчеловек
    Регистрация:
    21.04.17
    Сообщения:
    948
    Благодарности:
    546

    Сергейчеловек

    Живу здесь

    Сергейчеловек

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.17
    Сообщения:
    948
    Благодарности:
    546
    Адрес:
    Нахабино
    Проще через приложение iKsytal3 если нет то https://ksytal.ru/support/vopros-otvet/systems/izmenenie-granicz-nachala-dnya-i-nachala-nochi

    Сколько лет блоку, похоже что в симке застряла смс. К прочтению https://ksytal.ru/support/vopros-otvet/systems/ksital-rabotal-9-let
     
  4. Medhelp63
    Регистрация:
    25.02.15
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    225

    Medhelp63

    Живу здесь

    Medhelp63

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.15
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    225
    Адрес:
    Москва
    Спасибо! Значит шестнадцатиричные 17 соответствует 23, тогда менять ничего не надо если мне нужно чтобы ночь начиналась в 23 часа. Я правильно понял?

    Тогда ещё один вопрос: в настройках стоит Temp. R2=+05/+15, a система прислала такое: внимание! Температура ниже нормы Т2=+10,5С. Сообщение пришло в 20:48, а днём температура запланирована на +5. По моим параметрам день с 7:00 до 23:00. Что не так?
     
  5. solovei67
    Регистрация:
    28.10.09
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    4

    solovei67

    Живу здесь

    solovei67

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.09
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Великие Луки
  6. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.280
    Благодарности:
    15.283

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.280
    Благодарности:
    15.283
    Адрес:
    Новая Москва
    Предупреждение о снижении Т стоит у Вас на 11*С. Вот блок и прислал предупреждение.
    Поставьте на 4*С.
     
  7. Алексей_Сныткин
    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    1.034
    Благодарности:
    224

    Алексей_Сныткин

    Живу здесь

    Алексей_Сныткин

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    1.034
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    Москва
  8. Wiktar
    Регистрация:
    25.05.07
    Сообщения:
    4.976
    Благодарности:
    4.364

    Wiktar

    Живу здесь

    Wiktar

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.07
    Сообщения:
    4.976
    Благодарности:
    4.364
    Адрес:
    Москва
    Наберите в поиске " Извещатели линейные оптико-электронные" и выбирайте, читайте характеристики...
     
  9. Сергейчеловек
    Регистрация:
    21.04.17
    Сообщения:
    948
    Благодарности:
    546

    Сергейчеловек

    Живу здесь

    Сергейчеловек

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.17
    Сообщения:
    948
    Благодарности:
    546
    Адрес:
    Нахабино
    По первому - после установки задания Temp. R2=+05/+15, необходимо запросить
    kak dela? 00000
    для корректировки времени

    2. Так, а где стоит Т2?
    Temp. R2=+05/+15 - это задание по 2-му реле, а реле 2 может управлять и по Т1 и Т3. Я не знаю как у вас настроено управление. Запросите
    N37? 00000
    и узнаете по какому термодатчику управляется реле

    А не в гнездо ли микрофона воткнут шлейф с термодатчиками?
    А какой светодиод мигает, на считывателе или блоке? Деньги есть?
     
  10. Medhelp63
    Регистрация:
    25.02.15
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    225

    Medhelp63

    Живу здесь

    Medhelp63

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.15
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    225
    Адрес:
    Москва
    Все проверил, отредактировал, теперь работает корректно. Спасибо за подсказки!
     
  11. Алексей_Сныткин
    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    1.034
    Благодарности:
    224

    Алексей_Сныткин

    Живу здесь

    Алексей_Сныткин

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    1.034
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    Москва
    Что-то мой кситал задурил :no:
    Звонок до него доходит и нормально сбрасывает после первого гудка, смс тоже имеют статус доставлено (kak dela?).
    Пробовал перегрузить командой sim, но ответа не получаю от слова совсем.
    Кситал сейчас стоит на работе в тёплом кабинете и к нему ничего не подключено.
    Симка стоит новая - в среду поменял и сделал первоначальный запуск системы.
    Доступ к Кситалу будет только в понедельник.
     
  12. Сергейчеловек
    Регистрация:
    21.04.17
    Сообщения:
    948
    Благодарности:
    546

    Сергейчеловек

    Живу здесь

    Сергейчеловек

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.17
    Сообщения:
    948
    Благодарности:
    546
    Адрес:
    Нахабино
    Так в чем дурость?
     
  13. Алексей_Сныткин
    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    1.034
    Благодарности:
    224

    Алексей_Сныткин

    Живу здесь

    Алексей_Сныткин

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    1.034
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    Москва
    Не отвечает ни на звонки, ни на смс - нет ответных смс.
    Баланс в лк проверил.
     
  14. Алексей_Сныткин
    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    1.034
    Благодарности:
    224

    Алексей_Сныткин

    Живу здесь

    Алексей_Сныткин

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    1.034
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    Москва
    Дурость продолжается - написал в суппорт.
    Симптомы такие - при звонке с телефона, раздается один-два гудка, а затем происходит разрыв соединения с Кситалом.
    По внешнему виду - состояние Кситала нормальное - горит синий диод на симке (стоит одна симкарта), два желтых диода по состоянию GSM и мигает зеленый диод на считывателе. По индикаторам GSM видно, что Кситал получает смс и отправляет ответные, но при этом сам Кситал теряет GSM сеть и начинает опрашивать вторую симку, которой нет. Через 1 минуту все устаканивается, но ответных смс я так и не получаю.
    Получается, что любое входящее соединение (звонок или смс) приводит кситал в ступор и он начинает судорожно искать сеть. Симку проклеил с самого начала, баланс положительный, смсок на симке нет.
    Чудеса или глючный кситал?
     
  15. Сергейчеловек
    Регистрация:
    21.04.17
    Сообщения:
    948
    Благодарности:
    546

    Сергейчеловек

    Живу здесь

    Сергейчеловек

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.17
    Сообщения:
    948
    Благодарности:
    546
    Адрес:
    Нахабино
    Похоже на то, что не денег..., но если есть деньги..., следующая по вероятности проблема - сим-карта.
     
Статус темы:
Закрыта.