1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 8

Монтаж плит перекрытия

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Данил [iop], 21.09.09.

  1. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.724
    Благодарности:
    6.683

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.724
    Благодарности:
    6.683
    Адрес:
    Москва
    @Skripach39rus, Причин, как правило, несколько. Размороженные пустотки обычно трещат
    с низу. Тем более, рядом незамоноличенный шов: без трещины сверху вода бы ушла через
    него и не попала бы в пустоту. Значит трещина сверху уже была.
    Теперь факт налицо. Весной будет момент истины. Противоаварийные мероприятия я
    Вам озвучил, есть время для осмысления и расчётов:hndshk:.
     
  2. Skripach39rus
    Регистрация:
    16.03.14
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    12

    Skripach39rus

    Участник

    Skripach39rus

    Участник

    Регистрация:
    16.03.14
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Калининград
    Спасибо за отзывы)
     
  3. Безработный
    Регистрация:
    13.07.10
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    187

    Безработный

    Участник

    Безработный

    Участник

    Регистрация:
    13.07.10
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    187
    При монтаже плит перекрытий на гараж обнаружили поперечную трещину в одной из плит в верхней её части. Плита длинной 6м., шириной 1м. Трещина от края плиты примерно в полутора метрах. Так как нагрузки на эту плиту почти не будет, ну кроме снеговой конечно, то решили её всё же установить на крышу. Как можно усилить данную плиту, и на сколько это критично?
     
  4. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.724
    Благодарности:
    6.683

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.724
    Благодарности:
    6.683
    Адрес:
    Москва
    @Безработный, Трещины в верхней зоне, как правило, возникают при транспортировке и
    монтаже. При качественном замоноличивании швов между плитами они не опасны.
    Но, если внимательно осмотрите плиту, и снизу обнаружите микротрещину, т. е. трещина сквозная.
    Лучше перегрузить на соседние или усилить каркасами в пустоты (методики в ГУГЛе), т. к.
    качественный монолит в швах - это, к сожалению, редкость. :(
     
  5. Butleger1977
    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    1.456
    Благодарности:
    1.668

    Butleger1977

    Живу здесь

    Butleger1977

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    1.456
    Благодарности:
    1.668
    Адрес:
    Томск
    @Безработный, ну положить ее с краю, надо техническими помещениями.
     
  6. Безработный
    Регистрация:
    13.07.10
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    187

    Безработный

    Участник

    Безработный

    Участник

    Регистрация:
    13.07.10
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    187
    Положил с краю, оперев на три стороны, теперь лебёдку выбираю что бы отодвинуть её от этого края:hello:. Летом усилю плиту уложив в пустоты арматуру с бетоном. Заодно под плитой для перестраховки арматуру проложу, с небольшим зазором, с привязкой последней к несущей стене и "здоровой" плите, пока так думается. Это на тот случай что если вдруг рухнет то не сразу на голову. Блин, стрёмно конечно, но думаю обрушение выдержит, по крайней мере смягчит:aga:.
     
  7. Трафарет
    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    1.952
    Благодарности:
    1.625

    Трафарет

    Живу здесь

    Трафарет

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    1.952
    Благодарности:
    1.625
    Адрес:
    Самара
    Вот Вас закашмарили! Тыщу лет с этой плитой ничего не случится.
    З. Ы. Спорить ни с кем не собираюсь, это моё мнение и я имею право его высказать.
     
  8. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.724
    Благодарности:
    6.683

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.724
    Благодарности:
    6.683
    Адрес:
    Москва
    Зачем спорить, любое мнение имеет право на ошибку...:|: Моё тоже:hndshk:.
    Но трещина характерна для демонтированных БУ плит, когда в спешке
    плиту срывают краном. Спорить не буду:hello:.
     
  9. plazmatx
    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    160

    plazmatx

    Люблю ФорумХаус!!

    plazmatx

    Люблю ФорумХаус!!

    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    160
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Ребят, вот нашел фото. На ней видно что на 30 см плита ПК опирается 3й стороной на Армопоят.
    Еще раз скажите на сколько это опасно?
     

    Вложения:

    • IMG_7328.JPG
  10. Трафарет
    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    1.952
    Благодарности:
    1.625

    Трафарет

    Живу здесь

    Трафарет

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    1.952
    Благодарности:
    1.625
    Адрес:
    Самара
    @plazmatx, по хорошему конечно же надо срубить два лишних ребра. Но при наличии постели из раствора по всей поверхности стены, на которую опирается третья сторона, лично себя дорогого не стал бы утруждать этими манипуляциями.

    На фото у Вас армирование балкона либо не доделано либо не верно выполнено.
     
  11. plazmatx
    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    160

    plazmatx

    Люблю ФорумХаус!!

    plazmatx

    Люблю ФорумХаус!!

    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    160
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Трафарет, да, все плиты за периметку 11м на 11м залиты бетоном, + где на фото сделан второй армопояс!
     

    Вложения:

    • IMG_7326.JPG
    • IMG_7327.JPG
  12. AlekseySs
    Регистрация:
    19.06.14
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    15

    AlekseySs

    Живу здесь

    AlekseySs

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.14
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    Все правильно советует, вода может просочиться и наделать гадостей, с которыми потом намучаетесь. Мы делали кафе, положили плиты и связывали их раствором (щели между ними, обязательно), и сами отверстия тоже затягивали. Послушайте совета и будете правы.
     
  13. sergunyavasilek
    Регистрация:
    19.03.15
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    200

    sergunyavasilek

    Живу здесь

    sergunyavasilek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.15
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    200
    Разработано конструкторами. Полагаю для газобетона это оптимальный вариант. Максимальная глубина обозначена в СП как 200 вроде бы (уточнчить!), дальше плита начинает работать на излом.
     

    Вложения:

    • PK_opiranie.jpg
  14. johnv250387
    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    38

    johnv250387

    Живу здесь

    johnv250387

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    38
    А если плита длиной 12метров и толщиной 30см, опирание по 20см хватит?
     
  15. Sergey32RUS
    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    653
    Благодарности:
    80

    Sergey32RUS

    Живу здесь

    Sergey32RUS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    653
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Брянск
    Провисать будет сильно не рекомендуется такие!