1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 8

Монтаж плит перекрытия

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Данил [iop], 21.09.09.

  1. stlav
    Регистрация:
    20.08.14
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    14

    stlav

    Живу здесь

    stlav

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.14
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    14
    Добрый день.
    +1 вода замерзла. льда/снега/воды не заметили под образовавшемся отверстием в плите?
    бетон то работает в верхней части плиты, но снизу он важен не меньше. арматура должна быть полностью в бетоне для "совместной работы арматуры и бетона в конструкции". в противном случае арматура и плита будут жить отдельно друг от друга.
    что делать? Для данной плиты скорее всего, как уже говорилось, сделать косметический ремонт. для всех плит просверлить перфоратором отверстия в пустоты (диаметра бура 6-8 мм хватит с головой). отступить по 30 см от стен и по сторонам опирания плит и просверлить отверстия. Толщина плит там где пустоты 2-4 см. Если есть вода она сольется.
     
  2. Voevoda78
    Регистрация:
    13.03.16
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    300

    Voevoda78

    Живу здесь

    Voevoda78

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.16
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    300
    Только перф аккумуляторный лучше взять. Я в цоколе у себя по центру сверлил. По ведру выливалось.
     
  3. Armarb
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160

    Armarb

    Живу здесь

    Armarb

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160
    Адрес:
    Минск
    @mamont7176, если несущей способности плиты хватает, снегопадов больше не предвидится, а Вы и так стройны и подтянуты, то можно подождать, пока сам растает.
     
  4. mamont7176
    Регистрация:
    29.06.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    mamont7176

    Участник

    mamont7176

    Участник

    Регистрация:
    29.06.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Под плитой еще 2 перемычки залитые на 2х колоннах каждая. Боюсь не потеряет ли бетон своих своей прочности? а летом сделаю гидроизоляцию плиты, пока деньги закончились
     
  5. Vladkus
    Регистрация:
    12.02.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Vladkus

    Новичок

    Vladkus

    Новичок

    Регистрация:
    12.02.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Прошу помочь советом с раскладкой плит. Понимаю, что допустил ошибку. Но сейчас стоит вопрос можно ли ее исправить и как?

    Началось с того, что стал строить цокольный этаж и не собирался использовать плиты –было решение строить из бревна сруб, но не смог найти нормальных плотников. Решил строить из газоселикатных блоков и тогда решил купить плиты, как положено укладывать в то время совсем не знал. Предложили б. у. плиты- привезли и положили не правильно. Фундамент и цокольный этаж у меня внешний размер 13,1 метра на 5,8 метра шириной. Купил плиты длиной 6,0 х1,2 метра высотой 220 мм. – 8 штук, 6,3 х1,2 метра высотой 220 мм.- 5 штук (3 шт для тамбура)

    Начитался советов и понял, плиты надо ложить на конечности 10-15 см. Прошу совета можно ли положить на брусок (50 х 50 или 30 х 30 мм) и подкладывая бетон, как изображено у меня на эскизе. Если необходимо, когда встанет бетон можно брусок высверлить и убрать. При такой укладке, думаю прогиба больше 3 см не будет, а значит не будет и защемления.

    В крайнем случае придется укорачивать плиты на 70 см
     

    Вложения:

  6. polshin
    Регистрация:
    14.01.17
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    102

    polshin

    Живу здесь

    polshin

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.17
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    102
    Опасность представляет как раз температурная деформация (в вашем случае - точно). Происходит в результате выноса части плиты из зоны ограждающих конструкций. Как результат - зона конденсата и температурное расширение \ сужение будут на нее сильнее действовать.
    Плиты ПК и ПБ невероятно прочные конструкции. Для частного дома 220 мм. Качественные плиты ПБ и ПК имеют огромный запас по прочности типовые - 800 кгс/м2. Что как и хорошо - выдержит вас жену\любовницу\всех\детей\и гостей на одном этаже. Притом при всем хорошо гасит низкочастотные вибрации (не будете чувствовать когда рядом кто то ходит по ней) При деформации такая плита с легкостью сломает вам стену - вызвав паутину трещин практически у любого материала.

    Совет. Вы выше все написали если это плита ПБ - берете в прокате алмазный круг и аккуратненько режете плиты (к вашему счастью их будет 2-3 судя по рисункам). ПК надо смотреть (есть удивительные умельцы изготавливающие их по ТУ)
    Так же к информации - у вас неверные параметры заделки. Он составляет от 90мм до 240 мм. а не 10-15. Тоесть свободно можно по 20 см слева справа оставить По рисунку непонятно будет ли обеспечена теплоизоляция плиты. Тоесть выступает по 10 см на улицу ?

    1. Порезать до минимального размера (пусть будет по 20 см с каждой стороны допускается и 24 (вобще по рассчетам проблемы будут от 30 см но тут можно спорить)
    2. Обеспечить теплоизоляцию - эппс вкладышь\минвата (со стороны улицы)\газоблок на оставшуюся часть стены\цоколя
    3. Стянуть между собой
     
  7. Vladkus
    Регистрация:
    12.02.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Vladkus

    Новичок

    Vladkus

    Новичок

    Регистрация:
    12.02.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Большое спасибо за совет. У меня расстояние между стен внутри 5,0 метра, толщина 40 см, снаружи получается 5,8 метра. В тамбуре наружное расстояние 6,0 метра внутренний 5,2 метра. Плиты длиной 6,0 метра и 6,3 метра, значит если я правильно понял мне надо делать длину плит 5,3-5,4 метра для основного и 5,5 для тамбура - опиливать с двух сторон. по 30-35 см. Как это отразиться на плитах? а плиты которые по 6,3 метра придется резать по 50-65 см. Возможно легче заказать другие плиты, а эти продать? Тему температурного расширения я пока не понимаю, поэтому думаю надо делать как положено с посадкой по 10-15 сантиметров на стену.
     
  8. polshin
    Регистрация:
    14.01.17
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    102

    polshin

    Живу здесь

    polshin

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.17
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    102
    По СТО надо замерить раскрытие. Если больше допуска то увы да. Риск присутствует. И что за мода не писать что за плиты ПБ или ПК маркировку.
     
  9. polshin
    Регистрация:
    14.01.17
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    102

    polshin

    Живу здесь

    polshin

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.17
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    102
    Поскольку вы держите в тайне маркировку плиты не могу сказать можно ли резать в вашем случае. У плит ПК есть анкерное армирование и резать их нельзя. Плиту ПБ (безопалубочного формования) можно. Причём есть плиты ПК которые армируються по другому и их можно резать. Проще перезаказать плиты естественно если такая возможность есть.
     
  10. Vladkus
    Регистрация:
    12.02.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Vladkus

    Новичок

    Vladkus

    Новичок

    Регистрация:
    12.02.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Большое спасибо за ответ, Секретов не держу, плиты б. у. скорее всего ПК, с круглыми дырками внутри, с одной стороны больше, с другой меньше диаметром. Если резать по 70 см с одной стороны боюсь потеряется прочность, если резать с двух сторон по 35 см и по 700 рублей за рез выходит дороже. Получается тоже самое если заказать новые бу плиты. Но это будет надежнее.
     
  11. Egoist
    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1

    Egoist

    Участник

    Egoist

    Участник

    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Саратов
    Доброго времени суток, по весне обнаружил небольшие трещины в плите перекрытия - потолок, пошла вода через трещину, сама трещина небольшая около 3-х метров по пустоте вдоль плиты, сверху крыша, видимо по осень из-за некачественно заделанных строповочных крюков хватанула воды, плита ПБ 63, со стороны чердака просматривается еле заметная трещина, вопрос: оставить ее или заменить (для замены необходима частичный демонтаж крыши 3-4 страпилы убрать, немного кирпича скинуть и опиловка алмазным кругом по периметру плиты...),
    Заранее благодарен!
     

    Вложения:

    • 20190326_135541.jpg
    • 20190326_135559.jpg
    • 20190326_135614.jpg
    • 20190326_140319.jpg
    • 20190326_183918.jpg
  12. Sterh
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    631
    Благодарности:
    185

    Sterh

    Живу здесь

    Sterh

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    631
    Благодарности:
    185
    Адрес:
    Московско-Ярославская обл. :)
    Скорее всего это был брак.
     
  13. Egoist
    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1

    Egoist

    Участник

    Egoist

    Участник

    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Саратов
    Не брак, когда просверлил отверстие в полости была полна льдом, если бы трещинка была с завода то вода вся убежала по осени в теплые дни. Так что вопрос остается без ответа.
     
  14. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.724
    Благодарности:
    6.684

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.724
    Благодарности:
    6.684
    Адрес:
    Москва
    Если нет возможности заменить, необходимо обследовать и усилить каркасами в пустотах.
     
  15. Egoist
    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1

    Egoist

    Участник

    Egoist

    Участник

    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Саратов
    Наверно будет достаточно обследования эндоскопом через отверстия в соседних пустотах на предмет сохранения целых рёбер жёсткости, и если на ребрах присутствуют трещины или они сломаны - усиление или замена. Если усилить, то расшить сверху одну или две крайние полости уложить арматура и залить бетом М300-М350 ? Нет ничего не возможного, можно и поменять но придется убрать 3-4 страпилы с крыши, немного кирпича и алмазным кругом освободить плиту по периметру для снятия со стен, примерно это все я представляю так, в чем ошибся?