1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 8

Монтаж плит перекрытия

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Данил [iop], 21.09.09.

  1. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.194
    Благодарности:
    243

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.194
    Благодарности:
    243
    Адрес:
    Тамбов
    Насколько я понял: из темы по плитам перекрытия на форуме описано много инфы, но противоречивой...
    для себя я понял, что если торцевые каналы плит не забутованы бетоном, а отверстия с петлями для монтажа и анкеровки сверху плит я забутовал бетонов, но не обязательно сверлить плиты снизу для выхода воды, торцевые отверстия в плитах будут позволять воде выходить, что не даст ей накопиться в том количестве, при котором может образоваться лед, способный нанести последствия...
     
  2. Revenger1972
    Регистрация:
    22.04.19
    Сообщения:
    4.985
    Благодарности:
    15.369

    Revenger1972

    Дом на печи своими руками

    Revenger1972

    Дом на печи своими руками

    Регистрация:
    22.04.19
    Сообщения:
    4.985
    Благодарности:
    15.369
    Адрес:
    Ставрополь
    Плита 60х16 ПК (времён СССР). Привезли с приличной трещиной и сверху и снизу со сколами бетона. Это ппц или можно использовать на цоколе, залив трещины хорошим бетоном, где не будет нагрузки, например в месте кабинета или типа того? Если под плитой стена для подстраховки?
    Смысл в том, что возить туда/сюда доказывая, что подсунули хрень, себе дороже выйдет хотя бы из-за стоимости манипулятора (
     
  3. baksik99
    Регистрация:
    27.07.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    baksik99

    Участник

    baksik99

    Участник

    Регистрация:
    27.07.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Вопрос такой может где то уже и обсуждался.
    Дом 8х12 два полноценных этажа чердак холодный. фундамент ленточный
    Стены планирую газоблоками толшина стен 400 мм, плотность D400-D500 (пока думаю)
    Вопрос такой стоит ли ставить плиту перекрытия длиной по стене 8 м? или разбить на 4 метровые?(тогда придется по фундаменту внутри еще одну перемычку ставить)
    Какие то минусы вообще есть если ставить очень длинные перекрытия в моем случае 8 м? выдержит ли стена?
    Собираюсь строить все сам, прошу совета у знающих!
    Перед плитами будет армопояс 200-250 мм.
    Всех с Наступающим).
     
  4. kolumb
    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    960

    kolumb

    Живу здесь

    kolumb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    960
    Адрес:
    Москва
    В любом случая для перекрытий третья стена полезна. При больших пролетах перекрытия либо толще, либо с большей плотностью армирования. И то и другое приведет к удорожанию перекрытий. Для примера - сборно-монолитные перекрытия (СМП) для пролетов 4 метра будут иметь толщину 150 мм а для 8 метров - 250 мм.
    В остальном нужно считать экономику.
    Армопояс для СМП войдет в состав перекрытия - отдельно можно не делать.
     
  5. gekson12345
    Регистрация:
    03.02.17
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    159

    gekson12345

    Живу здесь

    gekson12345

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.17
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    159
    Лучше сделать перемычку. Четырехметровые плиты, не смотря на одинаковую с восьмиметровыми плитами нагрузку, прогибаются все же намного сильнее, хотя и в пределах допустимого. Как вы собираетесь делать проем под лестницу? Какой будет пол первого этажа?
     
  6. rustam55555
    Регистрация:
    13.01.20
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    rustam55555

    Участник

    rustam55555

    Участник

    Регистрация:
    13.01.20
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Перекрыл фундамент плитами перекрытия хотел заморозить до следующего сезона.

    Вопрос можно ли их промазать праймером чтоб придать водооталкивающий эфект? и все естественно заделав все щели.
    далее в новом сезоне будут стены и теплый пол первого этажа по технологии
     
  7. tolik444
    Регистрация:
    06.08.15
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    84

    tolik444

    Живу здесь

    tolik444

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.15
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    84
    Добрый день! Изучаю вопрос укладки жб плит в качестве перекрытия между первым и вторым этажом двухэтажного дома из газоблока. Понял, что нужно сделать обязательно армопояс на стену перед тем как плиты укладывать. Для равномерного распределения нагрузки от плит на стены. Но вот слово равномерной нагрузки на всю площадь заставило задуматься. Проект мой имеет не строго прямоугольную форму, а немного буквой Г. Вопрос наверное больше теоретический: форма коробки на равномерное распределение нагрузки имеет принципиальное значение? и нужно ли с учетом этих особенностей корректировать армопояс?
    Не сильно разбираюсь в этом и лучше сто раз проверить предложенный вариант. раскладка плит.png
     
  8. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    @tolik444, Вам сейчас расскажут, что можно легко и без пояса плиты укладывать на ГБ, но не я. Конкретно на Ваш вопрос: делаете пояс и делайте. Хуже точно не будет. Пояс и другие задачи может выполнять. Его можно (а иногда требуется) делать в уровне плит перекрытия или в ряде случаев не делать. Если не понимаете, когда можно не делать, то просто делаете его. Равномерное распределение имеется ввиду распределение напряжений на кладку под зоной опирания плит. Форма дома на это не влияет.
    П. С. в примечаниях к чертежу указано, что отверстия выполнять по месту без уточнений. С этим советом осторожнее. Отверстия надо выполнять безударным способом и только в створе пустот. А монолитный участок 300 мм шириной должен быть заармирован.
    ссылки найдете в faq По перекрытиям
     
  9. kolumb
    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    960

    kolumb

    Живу здесь

    kolumb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    960
    Адрес:
    Москва
    Полезная статья про монолитный пояс http://marko.ltd/monolitnii_poyas_obyazatelnii_element_sborno_monolitnogo_perekritiya_marko/?utm_source=yamarko.
    Она больше относится к СМП, но и для перекрытий из плит будет полезной.
    Сравните стоимость перекрытия из плит и СМП
    http://marko.ltd/sravnenie-stoimosti-perekritii-marko-s-pustotnimi-plitami/?utm_source=yamarko
     
  10. Revenger1972
    Регистрация:
    22.04.19
    Сообщения:
    4.985
    Благодарности:
    15.369

    Revenger1972

    Дом на печи своими руками

    Revenger1972

    Дом на печи своими руками

    Регистрация:
    22.04.19
    Сообщения:
    4.985
    Благодарности:
    15.369
    Адрес:
    Ставрополь
    Форма в данном случае не принципиальна, главное, что плиты будут опираться на прочное основание, а нагрузка будет распределяться равномерно, гарантированно не позволит массе сверху натворить дел с газобетоном.
     
  11. tolik444
    Регистрация:
    06.08.15
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    84

    tolik444

    Живу здесь

    tolik444

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.15
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    84
    Спасибо! По отверстиям в плите для коммуникаций вопрос возник. То есть в плите нужно будет вырезать отверстие, а не долбить перфоратором? Вырезал как то я в пустотке проем для лестницы, метр на два хотел вырезать. В итоге долбили перфоратором, сверлить и резать ее было мучением.
    А в этом случае, я так понимаю, главное арматуру несущую не задеть, ту что по краям, как правило.
    Ну а насчет делать или нет армопояс, тут я однозначно за то чтобы делать. Что уж говорить, если я даже с армопоясом побаиваюсь дом делать из газоблока. Уже неделю штудирую статьи и форумы на эту тему.
     
  12. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    высверлить коронкой с точной разметкой места.
     
  13. Деновитц
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    776

    Деновитц

    Живу здесь

    Деновитц

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    776
    Почему боитесь из газоблока? Неделю штудируете! Я, прежде чем построить, два года штудировал инет, форумы, статьи и ютуб)
     
  14. arshup
    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.051
    Благодарности:
    3.883

    arshup

    Живу здесь

    arshup

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.051
    Благодарности:
    3.883
    Я бы немного модернезировал проект, но в середине дома монолитную заделку убрать, а панели сдвинуть к более длинным.
    Тогда при отделке можно везде оставить русты, а и они пойдут с одинаковым шагом. И на сам конструктив это никоим образом не повлияет.
     
  15. tolik444
    Регистрация:
    06.08.15
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    84

    tolik444

    Живу здесь

    tolik444

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.15
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    84
    Да уже страхи поубавились, почитал, нашел завод в регионе, который на немецком оборудовании производит автоклавный газобетон. Есть у них сертификаты всякие там, испытания... Вообщем не гаражного производств). ГБЗ-1 называется. Стоит куб 3400 руб.
    Сделаю под плиты армопояс в У-образных блоках. И будет спокойно надеюсь. Жена переживает только как кухню на стены вешать).