Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Данил [iop], 21.09.09.

  1. Рам-серго
    Регистрация:
    02.04.21
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Рам-серго

    Участник

    Рам-серго

    Участник

    Регистрация:
    02.04.21
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Добрый день. Сейчас на этапе строительства фундамента.
    Компания Стройматик забила сваи сечением 300x300 длиной 4 метра.
    Сваи забили криво (на фото видно) а ростверк у меня по проекту 400 мм, 20 см от уровня земли.
    По проекту ростверк заливается на сваи "шарнирным" типом. Получается что с каждой стороны сваи, ростверк должен свисать на 5 см.
    Но у меня не получается это сделать так как сваи в ряд забиты криво (до 9см) в некоторых отрезках ростверк будет свисать на 15 см.
    1. Вопрос: как это можно исправить?

    2. Вопрос: по проекту плиты перекрытия ложатся на ростверк на 14.5 см из них 9.5 см на сваю.
    У меня теперь (в связи с кривизной свай) получается что плита только на 5 см ложиться на сваю.
    А в крайних точках, вовсе не ложиться на сваю а только на висячий ростверк. Критично ли это? не треснет ростверк?

    Дом 2 этажа из газоблока, перекрытие на 1ом этаже плиты пк, на втором монолитная плита, крыша монолитная плита.
     

    Вложения:

    • 123.jpeg
    • WhatsApp Image 2021-03-28 at 14.24.16 (1).jpeg
  2. arshup
    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.038
    Благодарности:
    3.875

    arshup

    Живу здесь

    arshup

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.038
    Благодарности:
    3.875
    по моему, проект не особо верный.

    открой верх сваи на 300-400мм, подогни арматуру и залей ростверк ниже
    пнели не просто смонтировать на ростверк, но и обвязать арматурой, заанкеровать все это со швами и залить.
    в правильной геометрии.
    если еще ничего не заказанно, то можно сделать дом чуть больше или меньше, панели без разницы же какие заказвать хоть на 3см больше или меньше.
    судя по фото ничего критичного.
     
  3. Nickolay_82
    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    33

    Nickolay_82

    Живу здесь

    Nickolay_82

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Нижегородская область, г. Саров
  4. arshup
    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.038
    Благодарности:
    3.875

    arshup

    Живу здесь

    arshup

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.038
    Благодарности:
    3.875
    большинство мягких кровель так сделаны
     
  5. nbvf1986
    Регистрация:
    26.08.16
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    739

    nbvf1986

    Живу здесь

    nbvf1986

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.16
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    739
    Адрес:
    г.Кирово-Чепецк
    Это типа что то "Технониколь фикс бетон". Там у них только не пенопласт а вата жесткая как утеплитель (что то типа как раньше был ППЖ170-200).
    Суть этих кровель - это кровли с механической фиксацией кровельного ковра. Если не жечь пенопласт, то нижний слой крепить по шву и по середине (по середине реже, например по шву шаг 0,25м, по середине 0,5м, шаг расчетный, от ветровых нагрузок). По шву грибки перекрываются нахлестом следующего рулона нижнего ковра. Потом верхний слой (с посыпкой) наплавляете к нижнему так же (правда эппс все равно поплавится наверное, и поэтому вата как то по безопаснее в этом плане от огня). Не забывайте что пенопласты и эппс не любят мастики холодные, т. к. в них растворитель есть, который может их прекрасно начать растворять.
    А плиты лучше горизонтально класть, соглашусь с arshup, так как они не предназначены особо для такой укладки, да и нормы вряд ли такие найдете о допустимом угле укладки плит.
     
  6. arshup
    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.038
    Благодарности:
    3.875

    arshup

    Живу здесь

    arshup

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.038
    Благодарности:
    3.875
    утепление из пенопласта, а верхнийслоц 30мм или 50мм ваты к которой привартвается руберойд.

    к тому же резать в уклон вату не реально.
     
  7. nbvf1986
    Регистрация:
    26.08.16
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    739

    nbvf1986

    Живу здесь

    nbvf1986

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.16
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    739
    Адрес:
    г.Кирово-Чепецк
    Вата есть и с уклоном. У этого же технониколя например ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА КЛИН 1,7% и ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА КЛИН 4,2% (думаю такое и у других производителей имеется), этими слоями делают уклон. с сайта у них можно найти методички как и что там делать с чертежами и фотками каждого процесса.
    Не обязательно из минваты делать можно и из ЭППС вот тут у них на сайте можете посмотреть решения другие https://nav.tn.ru/systems/ploskaya-krysha/
    P. s. Ссылаюсь на данного производителя потому что у него много разной литературы есть, и много материалов для изучения. А так аналогичные материалы есть на рынке и других производителей просто решения по их применению не так расписаны детально.
     
  8. arshup
    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.038
    Благодарности:
    3.875

    arshup

    Живу здесь

    arshup

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.038
    Благодарности:
    3.875
    зачем мне ваша реклама.
    я заказал с любым уклоном пенопласт, позвонил, рисунук кинул, уточнился и все 3 дня и пенопласт готов,
    вата специальная с каналами, гораздо проблемнее расчитать количество sfs дюбелей для крепления
     
  9. nbvf1986
    Регистрация:
    26.08.16
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    739

    nbvf1986

    Живу здесь

    nbvf1986

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.16
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    739
    Адрес:
    г.Кирово-Чепецк
    Рекламу тут и не собирался приводить. Я привел ссылки на возможные варианты в наглядных картинках (чтоб не рисовать и не объяснять, там выберете для вас похожее). И про пенопласт тоже писал (вернее про эппс, но и обычный сойдет только не упаковочный).
    Я предлагал там подсмотреть только технологию (в том числе и по креплению), а с материалом определиться какой вам выгоднее хоть по утеплителю, хоть по рулонному кровельному ковру (может вы вообще мембрану решите), вариантов море как и производителей (это я и имел ввиду выше уже написал в P. s.).
     
  10. arshup
    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.038
    Благодарности:
    3.875

    arshup

    Живу здесь

    arshup

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.038
    Благодарности:
    3.875
    я уже сделал, так что мне не надо
     
  11. BioHazard
    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    BioHazard

    Участник

    BioHazard

    Участник

    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Дорогие форумчане, есть вопрос!
    Имеется свежая лента с продухами (600х400)
    Снял внутренние размеры (картинка) для понимания небольших пролетов
    Есть площадь пустот (это считал для обратной небольшой засыпки ибо там образовалась яма, вода стоять может)
    Вопрос: Можно ли ПНО плиты класть или только ПБ ПК?
    Суть в том что лента стоит на сваях ЖБ, хотел бы снизить нагрузку. (полы по грунту мимо тк участок засыпан глиной как год)
    Дом 2 этажа газобетон. Второй этаж тоже будет монолитное перекрытие.
    Деревянные полы с лагами сразу мимо, -хватило, был опыт проживания.
    Вот и вопрос в плитах ПНО 160мм как полы первого этажа, какие работы и меры необходимо провести до того как их класть для гидро теплоизоляции (тк доступа в цоколь в дальнейшем не будет)
     

    Вложения:

    • объем пустот.jpg
  12. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766
    поверх ленты отсечную гидрозоляцию. на нее стены и плиты. ПНО не хуже ПБ.
     
  13. Martik88
    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Martik88

    Участник

    Martik88

    Участник

    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Добрый день. Прошу совета, не переборщил ли я с количеством арматуры в кольцевом анкере плит перекрытия пк. Все плиты увязаны между собой п-образными прутиками 12 арматуры через отверстия к монтажным петлям. По периметру идёт два прутка 12 арматуры вертикально. IMG_20210512_193341.jpg IMG_20210512_193327.jpg IMG_20210512_193319.jpg IMG_20210512_193240.jpg
    IMG_20210512_193335.jpg IMG_20210512_193312.jpg IMG_20210512_193250_1.jpg

    Это Перекрытие второго этажа. Коробка 11/13 на ленточном фундаменте. Сейсмичность не высокая, но строю для себя) как говорится на века.
     
  14. arshup
    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.038
    Благодарности:
    3.875

    arshup

    Живу здесь

    arshup

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.038
    Благодарности:
    3.875
    вообще анкеры зпводятся в швы между панелями.
    а торцевое примыкание, в панелях, по заказу на заводе делаются анкеровочные отверстия.
    если их нет, то можно надпилить верх панели и подработать отбойником, в отверстие пруток и 2 П образных анкера, на обвязку и к арматурине, окно заливается бетоном
     
  15. Martik88
    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Martik88

    Участник

    Martik88

    Участник

    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0