Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем LittleSom, 06.12.17.

  1. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.883

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.883
    Адрес:
    Омск
    Если эти перемычки доступны, можно их демонтировать, а концы труб заглушить.
     
  2. Дмитрий_Косых
    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    811

    Дмитрий_Косых

    Живу здесь

    Дмитрий_Косых

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    811
    Замоноличены в пол, а сверху теплый пол. В конце каждой ветки радиаторов с термоголовками перемычка из 16 металлопластика на пресс фитингах. Сейчас, конечно жалею, что так сделано. Расход, наверно, под 40 литров в минуту, вместо 20 и дельта в 7 градусов,(на входе-выходе радиаторов) 10 градусов. Радиаторы, конечно теплые, но как балансировать ума не приложу, ведь если подожмешь первые радиаторы, то просто больше теплоносителя через эту перемычку уйдёт, или нет?
     
  3. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.883

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.883
    Адрес:
    Омск
    Да, примерно так и есть. При поджатии первых по ходу радиаторов перепад на последних увеличится, но очень незначительно, перемычка не даст.
     
  4. Дмитрий_Косых
    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    811

    Дмитрий_Косых

    Живу здесь

    Дмитрий_Косых

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    811
  5. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Имхо. Если Вас устраивает работа СО, зачем что-то балансировать? Но если есть необходимость в балансировке, то на обрате в начале контура установите балансировочный клапан (если параметры контура это позволят, т..е. нужно сравнить расчётную характеристику контура с характеристикой выбранного балансировочного клапана).
     
  6. Дмитрий_Косых
    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    811

    Дмитрий_Косых

    Живу здесь

    Дмитрий_Косых

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    811
    То есть надо балансировать не сами батареи, а в целом контур. Да, так могу. Имеется шесть контуров с коллектора по две, три четыре радиатора. На обратке коллектора балансировочные клапана, да и на прямой термоклапана без термоголовок, которыми можно регулировать. Ну да, отбалансирую хоть контуры между собой, уже лучше будет
     
  7. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Неправильно понимаете. Балансировка приборов отопления не отменяется.
    Имхо, похоже Вы путаете радиаторные клапана с балансировочными. Для примера
    Радиаторные клапана
    upload_2018-1-3_12-19-46.png
    Балансировочные клапана
    upload_2018-1-3_12-20-31.png