1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Посоветуйте расположение и мощность тепловых насосов воздух-воздух

Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем konfuciy, 08.12.17.

  1. konfuciy
    Регистрация:
    23.06.15
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    60

    konfuciy

    Живу здесь

    konfuciy

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.15
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    60
    1. хорошее расположение, четвертый блок и не понадобится, если норм утепление.
    с хорошим утеплением вообще и 1го бы хватило мощного)

    2. а так единственное замечание меня также по столовой. Дело в том, что температура в спальне в принципе рекомендуется более низкая, чем в остальных помещениях. Когда спишь - это биологически полезно, что вместо 23 будет, например, 19 или 20. Поэтому в столовой блок более уместен.

    Но в противовес есть другие моменты - если вы часто и много готовите и вообще любите проводить время в столовой, то там будет итак тепло за счет плиты и находящихся людей. И кроме того, в спальне вы спите и дверь туда возможно захотите закрывать, тогда там самое место блоку.
    Если это все так в вашей семье, то по совокупности ваш вариант размещения выигрывает. Если же нет, то блок в столовую.

    3. и кстати если потом окажется недостатоно нагрето соседнее помещение вдруг (хотя при праувильно рассчитанной мощности и открытой двери такое невозможно) можно просто вентилятор поставить между комнатами в стене нешумный и будет все ок
     
    Последнее редактирование: 24.01.19
  2. konfuciy
    Регистрация:
    23.06.15
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    60

    konfuciy

    Живу здесь

    konfuciy

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.15
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    60
    В инструкции наисано 250 см от пола. на мой взгляд, высокова-то
    Я на самом деле установил сильно ниже, где-то 170 см. Если пол утеплен нормально, все будет хорошо, у меня даже люди спрашивают - у тебя что, теплый пол) А на самом деле просто пол так хорошо прогревается потоком воздуха.
     
    Последнее редактирование: 24.01.19
  3. konfuciy
    Регистрация:
    23.06.15
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    60

    konfuciy

    Живу здесь

    konfuciy

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.15
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    60
    мои куперы оба умеют дуть почти вертикально вниз, ну где то градусов 15 наверно отклонение от вертикали, но это как раз от стены отдуть то, что надо
     
  4. ZUDIRA
    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    9

    ZUDIRA

    Живу здесь

    ZUDIRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    9
    Спасибо за ответы..1,7 метров от пола? Я правильно понял?..а я думал ещё ниже: 1-1,5 метра, тёплому воздуху свойственно перемещаться вверх, переживаю что если высоко повесить внутренний блок, то ноги будут в холоде, а голова в тепле.
     
  5. konfuciy
    Регистрация:
    23.06.15
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    60

    konfuciy

    Живу здесь

    konfuciy

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.15
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    60
    Нет, такого не происходит. Ни у меня, ни у моего знакомого, у него на высоте около 2м висят. У меня полы совсем теплые, у него плитка - поэтому чуток прохладные, но с коврами норм
     
  6. АлексейСвитин
    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    455

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    АлексейСвитин

    Проектирование воздушного отопления

    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    455
    Адрес:
    Москва
    Внутренние блоки сплитсистем формируют достаточно дальнобойную направленную струю, что с технической точки зрения плюс для отопления, с другой стороны для комфорта человека минус. Разницы между 2,5 и 1,7 м не заметите.
     
  7. mickey_yar
    Регистрация:
    05.09.18
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    1

    mickey_yar

    Участник

    mickey_yar

    Участник

    Регистрация:
    05.09.18
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    1
    Screenshot_20190720-221804~2.png Добрый день. Подскажите пожалуйста если тема жива. Дом 75кв.м. каркасник на ленте с теплыми водяными полами, утепление 200 стены, 250 потолок. Задумался о тепловом насосе, но не знаю сколько их надо на такую площадь и куда повесить. Если написал не в ту тему переместите!
     
  8. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.093
    Благодарности:
    7.098

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.093
    Благодарности:
    7.098
    Адрес:
    Таганрог
    Если есть теплые полы, целесообразно использовать ТН воздух-вода. https://www.forumhouse.ru/forums/215/
     
  9. СПутники
    Регистрация:
    13.06.16
    Сообщения:
    1.072
    Благодарности:
    2.618

    СПутники

    Живу здесь

    СПутники

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.16
    Сообщения:
    1.072
    Благодарности:
    2.618
    Адрес:
    Липецкая деревня
    @mickey_yar, и так же место где живите, а то вдруг Якутия и там будет очень сложно с тепловым насосом
     
  10. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484
    Адрес:
    Kiev
    Я бы попробовал начать с одного и повесил бы над гардеробной так есть шанс что будет обогревать все помещения
     
  11. mickey_yar
    Регистрация:
    05.09.18
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    1

    mickey_yar

    Участник

    mickey_yar

    Участник

    Регистрация:
    05.09.18
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    1
    Да простите, не уточнил сразу, Ярославская область! Задумал о системе так как непонятные зимы, и межсезонье, чтоб котел не гонять зазря.
     
  12. mickey_yar
    Регистрация:
    05.09.18
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    1

    mickey_yar

    Участник

    mickey_yar

    Участник

    Регистрация:
    05.09.18
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    1
    По моделям может тоже кто что скажет. Примерно смотрю сплит-инвертер
    Electrolux EACS/I-09 НМ/N3_15Y такую модель.
     
  13. konfuciy
    Регистрация:
    23.06.15
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    60

    konfuciy

    Живу здесь

    konfuciy

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.15
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    60
    при таких вводных я бы поставил один вот так. вариант над гардеробной, если там есть место над дверью, тоже хороший
    upload_2021-2-18_21-27-58.png
     
  14. konfuciy
    Регистрация:
    23.06.15
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    60

    konfuciy

    Живу здесь

    konfuciy

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.15
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    60
    по параметрам вполне подходит
     
  15. konfuciy
    Регистрация:
    23.06.15
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    60

    konfuciy

    Живу здесь

    konfuciy

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.15
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    60
    Четвертая зима пошла. Все работает, как и прежде. ТН используются в качестве основного отопления. Никаких поломок пока не было.