ТП + радиаторы + ГС = большой расход и малый напор

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Ndrew219, 11.12.17.

  1. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Прогоняйте каждую петлю отдельно со сливом теплоносителя и одновременной подпиткой. На большой скорости потока удастся полностью удалить воздух из петель.
     
  2. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.883

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.883
    Адрес:
    Омск
    При вашей схеме подключения контуров к ГС насосы контуров все равно влияют друг на друга. На время прокачки петель теплого пола выключите насос контура радиаторов, это увеличит действующий напор в контуре теплых полов.
     
  3. Ndrew219
    Регистрация:
    04.11.12
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    291

    Ndrew219

    Живу здесь

    Ndrew219

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.12
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    291
    Адрес:
    Йошкар-Ола
    Вчера немного повозился и вот что сделал:
    1. слил теплоносителя примерно по 10-15 литров с каждого контура.
    2. поставил дополнительный воздухоотводчик сразу после насоса ТП.

    Результата никакого не принесло :(

    Т. е. если я отключаю и перекрываю краном контур радиаторов, то вся гидрострелка по сути начинает работать на контур ТП, мощность насоса выставляю на 3-йку (насос 25-60 вестер) и выходит следующая картина:
    1) расходомеры 6-ти открытых петель показывают около 0л.
    2) расходомеры 5-ти открытых петель показывают около 0,5л
    3) ... 4-х по 1л.
    4) 3-х около 1,5л
    5) 2 петли прогоняю примерно по 2,5 литра
    6) 1 петля покачивает 3,5л. (Любая петля при закрытых остальных. Больше 3,5 не показывает в принципе).

    Но ведь мощности этого насоса должно хватает на 6 петель (по 60 метров). Короче хз что и думать. :no:

    П. С. Расход газа вроде немного снизился (с 36 кубов в сутки до 25 кубов), хотя может я и преждевременно делаю выводы. На улице -5, в доме 19гр выставил
     
  4. Ndrew219
    Регистрация:
    04.11.12
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    291

    Ndrew219

    Живу здесь

    Ndrew219

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.12
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    291
    Адрес:
    Йошкар-Ола
    Может быть в трубе подачи к коллектору которая петляет вниз воздушная пробка... Хоть там и есть ВО, но не факт что работает. Коллектор ТП слева.
     

    Вложения:

    • IMG_20171211_120146.jpg
  5. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.100
    Благодарности:
    9.536

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.100
    Благодарности:
    9.536
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    С магистрали пробку выгнать чих нафиг и всё.
    там всё красиво припаяно намертво ?
    или коллектор можно отцепить ?
    В любом случае выкрутится можно - цепляйте малыш/ручеёк/ любой насос куда сможет в подающий коллектор, с обратки сброс в бочку и включайте сперва оптом потом попетельно
    если расходы будут везде - прогоняйте и прицепляйте всё обратно.
    если на штатном циркуляшке нет расходов, значит магистраль заплавили.
     
  6. Ndrew219
    Регистрация:
    04.11.12
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    291

    Ndrew219

    Живу здесь

    Ndrew219

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.12
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    291
    Адрес:
    Йошкар-Ола
    С обратки я в бочку слил с каждой петельки примерно 10 -15л (непосредственно со шланга петли) и расходы был 3-3,5л. Или как то по другому надо слить? Извините не понял может.
     
  7. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.100
    Благодарности:
    9.536

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.100
    Благодарности:
    9.536
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ура, значит не продавливает насос, скорей всего или пробка но она с магистрали выгоняется, либо запаяно какое нибудь соединение.
    попробуйте времянку из 20 мпл кинуть от насоса до коллектора.
     
  8. Алтаец
    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    1.951
    Благодарности:
    677

    Алтаец

    Живу здесь

    Алтаец

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    1.951
    Благодарности:
    677
    Адрес:
    юго-запад Алтайского края
    А может быть дело в "хите" некоторых тем форума: фильтр-грязевик проверяли?
     
  9. Ndrew219
    Регистрация:
    04.11.12
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    291

    Ndrew219

    Живу здесь

    Ndrew219

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.12
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    291
    Адрес:
    Йошкар-Ола
    Да, все 3 грязевика проверял. Все норм там.
     
  10. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.100
    Благодарности:
    9.536

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.100
    Благодарности:
    9.536
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    вы же понимаете, мы сейчас лечим пневмонию по телевизору.
     
  11. Ndrew219
    Регистрация:
    04.11.12
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    291

    Ndrew219

    Живу здесь

    Ndrew219

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.12
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    291
    Адрес:
    Йошкар-Ола
    Трубу металлопласт времянку пока не нашел...
    Еще вопрос - а могут расходомеры быть "не точными"? При шкале в 4л он показывает только максимум 3,5л на любой петле...
     
  12. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.100
    Благодарности:
    9.536

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.100
    Благодарности:
    9.536
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Могут, но обычно если оставляяешь одну -две петли и насос даже на 1ке 25-60, то поплавки уходят ниже разлиновки :))
     
  13. Ndrew219
    Регистрация:
    04.11.12
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    291

    Ndrew219

    Живу здесь

    Ndrew219

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.12
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    291
    Адрес:
    Йошкар-Ола
    Нашел причину, но не уверен до конца, что это она.
    Для начала раскрутил из коллектора расходомер, покрутил в руках, подергал шток - чисто физически он не идет дальше 3,5л/мин. при шкале в 4 л./мин. Мне это показалось конечно странным, но производителю видимо виднее)

    Купил шаровый кран и вкрутил его вместо термосмесителя, при это обратку, которая шла на подмес пришлось временно закрыть. И расход на третьей скорости насоса 25-60 сразу вырос до 2х литров на каждой из 6-ти веток.
    Смущает следующее - отверстия у клапана маленькие по сравнению с шаровым краном на 1". Но при этом производитель заявляет Kv=3 на конкретно этой модели смесителя, что вроде является неплохим показателем для ТП? или маловато? Боюсь что поменяю я клапан скажем на ESBE, а проблема все равно останется.
     

    Вложения:

    • IMG_20171223_154729.jpg
    • IMG_20171223_154732.jpg
  14. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    @Ndrew219, А ведь выше уже писалось про то что клапан маловат будет. :(
     
  15. Ndrew219
    Регистрация:
    04.11.12
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    291

    Ndrew219

    Живу здесь

    Ndrew219

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.12
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    291
    Адрес:
    Йошкар-Ола
    Да, Вы писали, что его маловато на Ваш взгляд, потом еще другой форумчанин написал про Kvs=3 и что вроде его должно хватить. Но я вот как прикинул - монтажники вроде не совсем балбесы и не могли они запаять трубы с "пробками", значит скорее всего причина в клапане. И в его сторону я и начал копать...
    Какой клапан на Ваш взгляд подошел бы для теплых полов?