1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Две недели не могу прогреть УШП

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kologrive, 12.12.17.

  1. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.082
    Благодарности:
    40.728

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.082
    Благодарности:
    40.728
    Адрес:
    Эстония
    ...Так надо вызвать этих самых инженеров,
    пусть приедут...и настроят систему.
    Почему не сделать это? :faq:
     
  2. kologrive
    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    16

    kologrive

    Живу здесь

    kologrive

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    16
    @Владимир Таллин, Я столько не зарабатываю что бы пригласить к себе главного инженера Rehau :)]
     
  3. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.082
    Благодарности:
    40.728

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.082
    Благодарности:
    40.728
    Адрес:
    Эстония
    ...Тогда не стоит покупать их продукцию. :no:
    П. С. Пригласи его зама по техническим вопросам. :|::)]
    Я покупаю машины, на которые хватает ума их ремонтировать.
    Во всяком случае организовать ремонт у друзей. (тоже не еду
    в БМВ центр) на них точно не хватит денег.
     
  4. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.882

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.882
    Адрес:
    Омск
    Чтобы поднять температуру подачи в петли, попробуйте прикрыть балансировочный кран вторичного контура (верхний, со шкалой) скажем, до 1, а балансировочный кран первичного контура (внизу, под пробкой) открыть полностью. Только не забудьте предварительно отверткой с тонким жалом отпустить фиксирующую шпильку в гнезде клапана, иначе вы его не повернете. При таком положении балансировочных клапанов объем рециркуляции холодного теплоносителя снижается, и узел работает практически на прямотоке.
     
  5. kologrive
    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    16

    kologrive

    Живу здесь

    kologrive

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    16
    Да, так и регулировал до этого, но видимо мало времени ждал, что бы понять есть эффект или нет. На данный момент хочу пока оставить как есть.
    Вот показания на сегодня, 15.00
    Температура:
    Контур 1: стяжка 28.1, обратка труба 29.5
    Контур 2: стяжка 30.4, обратка труба 30.6
    Контур 3: стяжка 28.2, обратка труба 29.8
    Контур 4: стяжка 30.3, обратка труба 30.1
    Контур 5: стяжка 30.0, обратка труба 30.4
    Подача с котла 45, на пол 39, обратка 33.
    Температура воздуха 23.1 :) жарко :))
     
  6. kologrive
    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    16

    kologrive

    Живу здесь

    kologrive

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    16
    Или 1 и 3 надо уменьшить расход?
     
  7. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.882

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.882
    Адрес:
    Омск
    Тут вы правы, теплый пол, он не любит суеты.
    Судя по цифрам, эти 5 контуров уже созрели, подключите еще парочку.
     
  8. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.882

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.882
    Адрес:
    Омск
    Я бы подключил следуюшие 2 петли, а на уже прогретых выставил 2 л/мин или даже 1,5 л/мин.
     
  9. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.882

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.882
    Адрес:
    Омск
    Ув. @Владимир Таллин, !
    Вариант который вы предлагает, т. е. теплые полы без НСУ (насосно-смесительного узла) возможен только в одном случае – если в качестве источника тепла у вас электрокотел, которому не важно, какая температура обратки, и если отопление при этом осуществляется только теплыми полами, без радиаторов. Во всех остальных случаях НСУ нужен. Исключение - короткие петли, которые можно подключить к контуру РО с помощь клапанов RTL.
     
  10. kologrive
    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    16

    kologrive

    Живу здесь

    kologrive

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    16
    Новые две, открыть на максимум или 2л/мин?
     
  11. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.882

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.882
    Адрес:
    Омск
    Откройте на максимум. Скорее всего, температура на подаче всех петель сначала упадет, но вы не обращайте на это внимание. Через сутки новые петли прогреются, и температура восстановится.
     
  12. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.082
    Благодарности:
    40.728

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.082
    Благодарности:
    40.728
    Адрес:
    Эстония
    ...Вот этого и я хочу добиться от ТС...:hello::|:
     
  13. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.082
    Благодарности:
    40.728

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.082
    Благодарности:
    40.728
    Адрес:
    Эстония
    ...У меня так и есть...:super:
     
  14. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.882

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.882
    Адрес:
    Омск
    Но народ ведь не знает, что у вас электрокотел и нет радиаторов, и, читая ваши посты, где вы пишете, что смесительные узлы для теплого пола не нужны, расстраивается и приходит в недоумение.
    Вы уж пишите все как есть.
     
  15. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.082
    Благодарности:
    40.728

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.082
    Благодарности:
    40.728
    Адрес:
    Эстония
    ...Знает народ это...тем более УШП, исты.