1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6

Установка и начало использования ТТ котла KREMEN

Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.

  1. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.439
    Благодарности:
    1.871

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.439
    Благодарности:
    1.871
    Адрес:
    Уфа
    Простите великодушно. Не проверил что пост неудаленный. Смысл изменился мало.
     
  2. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.439
    Благодарности:
    1.871

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.439
    Благодарности:
    1.871
    Адрес:
    Уфа
    Не думаю что это какая то значимая величина.
     
  3. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.385
    Благодарности:
    21.030

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.385
    Благодарности:
    21.030
    Адрес:
    Россия, Москва
    Проверяйте впредь информацию более тщательно.
     
  4. Leshii
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    198

    Leshii

    Живу здесь

    Leshii

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    Омск
    Приму к сведению
     
  5. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.439
    Благодарности:
    1.871

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.439
    Благодарности:
    1.871
    Адрес:
    Уфа
    B94DC537-607E-4E5E-8E92-96FA43DBC8F2.png 12C67182-C3CA-4F33-96DF-73F32532220F.png ECF4314A-75A0-425F-9663-17042319DE53.png
    вот нашел в данных ваш вариант: на графиках изменение веса закладки 27,5 кг, мощность, график горения. Время горения 24 часа, средняя мощность 3,67 кВт.
    Можно подробне посмотреть от 8.08.17 в теме «шахтный котел 15 кВт» в разделе самодельных котлов
     
  6. Leshii
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    198

    Leshii

    Живу здесь

    Leshii

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    Омск
    Параметры уставок есть?
     
  7. SeviL
    Регистрация:
    22.04.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    13

    SeviL

    Участник

    SeviL

    Участник

    Регистрация:
    22.04.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Екатеринбург
    В контроллере в допменю есть пункт что-то типа "Минимальное положение заслонки" - о чем это?
     
  8. Leshii
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    198

    Leshii

    Живу здесь

    Leshii

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    Омск
    @Оксфорд, совсем забыл спросить про (не знаю как правильно назвать) смотровые окна-трубочки. Одно на верхней крышке, а другое возле нижней крышки. Они еще закрыты металлическими шторками на гайках-бабочках. Они для чего? Может их надо открывать при работе? Тут народ иногда говорит про какой то вторичный воздух. Может его там где то не хватает?
     
  9. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.439
    Благодарности:
    1.871

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.439
    Благодарности:
    1.871
    Адрес:
    Уфа
    Журнал надо поднимать. Пока вроде не очень требуется.
    Освежил память. На стенде стоял котел с регулируемым газовым окном, регулируемым теплообменником и регулировкой ВВ со своим приводом ШД. В результате испытаний было признано, что все эти новшества пока внедрять не нужно- удорожание процентов на 15 неизбежно, а улучшений народ не почувствует- сравнивать не с чем. И так результаты нормальные.
    Внесены изменения в программу регулирования, естественно в лучшую сторону. Поэтому те значения уставок устарели.
     
    Последнее редактирование: 10.12.20
  10. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.439
    Благодарности:
    1.871

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.439
    Благодарности:
    1.871
    Адрес:
    Уфа
    Минимальное положение- минимум устойчивого горения. Зависит от дров, тяги ... Смотрим в смотровое окошко сбоку- наблюдаем красивое пламя. Если срывает пламя на минимуме - увеличивааем уставку. Большая крышка сбоку - подвод ВВ над ГО. Вначале лучше открыть полностью. С опытом научитесь регулировать по пламени, температуре дымогазов- максимум. Второе-смотровое окошко для наблюдения пламени. При необходимости может работать дополнительным источником ВВ.
     
  11. Leshii
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    198

    Leshii

    Живу здесь

    Leshii

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    Омск
    Сейчас посмотрел ваш сайт по котлу. Там написано, что нужно устанавливать в теплообменник кирпич. Информация актуальна?
     
  12. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.439
    Благодарности:
    1.871

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.439
    Благодарности:
    1.871
    Адрес:
    Уфа
    Конечно. Он же у вас в комплекте был.
     
  13. Leshii
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    198

    Leshii

    Живу здесь

    Leshii

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    Омск
    Неа. Не было. Был колосник, две кочерги, трубные соединители и блок управления. Все.
     
  14. savelikal
    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    71

    savelikal

    Живу здесь

    savelikal

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    71
    Весной 21 года потребуется ещё пара- тройка котлов. В этом сезоне вместо Кремня (не сраслось) были закуплены другие, с похожими параматрами по мощности и объёму. Нареканий в общем нет, как и какого то ВАУ эффекта (монтаж и пользователь не я) Поэтому тему мониторю, и пытаюсь понять, стоит ли пробовать. Требования - большой объём камеры сгорания, около 30 кВатт в пике, беспроблемная работа ни минимуме. Возможность не часто подходить к котлу, естественно надёжность и негеморойность обслуживания. Топливо- дрова, порой низкого качества, практически всегда не сушёные и хвойные. Цена тоже играет роль. Может в личку кто - что посоветует?
     
  15. Leshii
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    198

    Leshii

    Живу здесь

    Leshii

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    Омск
    У меня следующие новости.
    1. Утеплил котел.
    2. Поставил в теплообменник кирпич.
    3. Открыл окошко подачи ВВ
    4. Перенастроил БУ. Подача 73, продувка 90, период 2.
    5. Дрова уложил аккуратно, а не набросал, как раньше.
    Результат такой.
    Затопил в 17-00. Светодиод загорел постоянно в 13-00. Время горения 20 часов. Температура в доме 24 гр. На улице, как и раньше -7.
    Ну уже более-менее приличный результат.
    Вопрос о окнах для ВВ.
    Я сначала открыл оба окошка. И подачи ВВ, и смотровое. Вроде сначала все было нормально. Но потом зашел в котельную - слышу какие то звуки, типа хлопков. Долго не мог понять, откуда эти звуки. Потом смотрю, а из смотрового окна, с периодичностью хлопков, вылетают маленькие клубочки дыма. Закрыл это окошко. Хлопки прекратились. А заглянул в отверстие подачи ВВ, а там дырочка то малюсенькая совсем. Этого хватает?