1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6

Установка и начало использования ТТ котла KREMEN

Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.

  1. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.428
    Благодарности:
    1.871

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.428
    Благодарности:
    1.871
    Адрес:
    Уфа
    Если горят- почистил, дрова положил, пусть горит. Перед следущей закладкой дров прозоры в колоснике почистил и вроде все.
    Вряд ли одноразовая. Там сам скребок с напылением и меняется. Лопатой получается в углах?
     
  2. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.428
    Благодарности:
    1.871

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.428
    Благодарности:
    1.871
    Адрес:
    Уфа
    Что сейчас с «пыхами» происходит?
     
  3. savelikal
    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    71

    savelikal

    Живу здесь

    savelikal

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    71
    При закрытии после продувок быввют, но не всегда. Выброс идет через маленькое окно воздуха для дожига, и красивым колечком через заслонку. Больших выбросов через открытую заслонку при разгоне после чистки пока не видел. Поставил переключатель Т комнатной-Т обратки. Погонял сутки по Т обратки, Если обратку держать выше 50, то при одинаковой температуре на улице и в доме, расход дров выше процентов на 30-35. В общем изначально по обратке и было, но переделал на комнатную и расход снизился. Продувка выставлена сейчас 3 мин через 60 мин (осенью была 3 мин через 99 мин). Т подачи в пределах 71 после продувки (выставлена подача на 63) и 57 -58 перед продувкой. Сегодня опять мигает светодиод, указывая на то, что при продувке дымогазы не полнимаются выше 150. Стартов не было, второй этаж выставлен до выходных на 16-17 градусов.
     
    Последнее редактирование: 23.11.23
  4. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.428
    Благодарности:
    1.871

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.428
    Благодарности:
    1.871
    Адрес:
    Уфа
    Не обольщайтесь что видно свет в дымоходе. Необходимо прочищать ершом до самого верха с выходом ерша. Особенно если труба высокая. Из опыта - сегодня прочищали трубу 9 метров, по причине плохого выхода из стопа. После чистки котел запел. Пламя яркое, дым правильный.
    В качестве штанги можно взять пластиковую трубу целиком, нормально изгибается.
     

    Вложения:

    • 0621664E-7376-4B96-A7F9-AF67C7130254.png
  5. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.428
    Благодарности:
    1.871

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.428
    Благодарности:
    1.871
    Адрес:
    Уфа
    Как дела с факелом после прочистки? Горит с шумом? Возможно для воспламенения не хватает ВВ. Все заслонки открыты? Отверстия прочищены?
     
  6. savelikal
    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    71

    savelikal

    Живу здесь

    savelikal

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    71
    На улице холодно, (-10,-17) в основном хватает продувок (3 минуты, через 60 ми). Кирпича нет, работает чётко, пыхи очень редкие (бывают не часто при достижении 70 гр дымогазов но разовые и небольшие и так же редко при закрытии заслонки) условно раз в 3-4 дня. Расход дров примерно 3/4 полной закладки в сутки. Приноровился к новым условиям после утепления дома прикидывать сколько закидывать, что бы раз в сутки по вечерам. Сейчас дрова короче прошлогодних, оставляю при закладке по бокам зазоры в 15-20 см. Дрова- смесь, больше берёзы, 10-12% влажности. ВВ открыт, факел с синевой, за 3 минуты в продувказ Тд стреляет до 160-230 гр. При полной работе до 350 гр. Пользуюсь польской химией, сухой нагар скатывается к шиберу, и поворотами шибера удаляется из трубы. Под вырезанное окно в переходнике еще не ползал- и так работает. Вообще когда на улице холодно, все года котёл хорошо работал (ну вот кроме случая с заростание переходника, но тут что называется сам дурак) Проблемы в теплую погоду, мощность котла избыточна, при + 5 Поэтому режим тления. Поэтому очень быстрое обрастание каломассой. Я писал, что в октябре котел работал с ЗАКРЫТОЙ аварийной заслонкой и этого хватало. Там получался сначала уголь древесный в шахте, а уже на 2-3 сутки горел уголь.
     
    Последнее редактирование: 07.12.23
  7. savelikal
    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    71

    savelikal

    Живу здесь

    savelikal

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    71
    Кстати, общий вопрос. А котёл-дымоход нужно заземлять?
     
  8. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.428
    Благодарности:
    1.871

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.428
    Благодарности:
    1.871
    Адрес:
    Уфа
    Напоминаю. Котел Кремень-35 отапливает здание 750 кв. Неожиданно ударили морозы за 30 на неделю и котел стал требовать усиленного внимания. Решено сделать другой колосник из 25 уголка с прозорами 17 мм вместо 12. Ситуация значительно улучшилась- зола в прозорах перестала копиться и на колосниках остались только угли: котел быстрее выходит на рабочий режим с ярким факелом и характерным шумом. Дыма из трубы практически нет. Установка по дымогазам 270-300 гр и такое ощущение что расход дров снизился за счет более качественного горения.
     
  9. savelikal
    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    71

    savelikal

    Живу здесь

    savelikal

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    71
    Сегодня произошла авария. Заметил (естественно не сразу) что в комнате где чаще бываю быстро мигат светодиод. Побежал к котлу. В гараже все в пару. Из амереканок на коллекторе, из манометра, из амереканок фильтров хлещет вода с паром. Давление показывает 2,8 (скорее аварийные по давлению еще не открылись, или скинуло через амереканки. Дымогазы 160, Т обратки показывает 88. Т подачи на котле 118. А все потому, что под заслонку как то попал кусок угля, сантиметра 2 в диаметре. И заслонка после продувки не закрылась. А АВАРИЙКА - НЕ СРАБОТАЛА! Да, батарейки в ней оказались севшими (проверил) Но что, батарейки- это единственный источник питания аварийки, при работающем от сети (с резервным питанием) блоке управления?
    Бегом открыл на полную все радиаторы, пока бегал увидел, что часть (5шт) термоголовок печально обвисла, а 2 просто валяются на полу. Открыл окна, двери, стал вручную спускать пар и закачивать в контур воду... После ревизии (сейчас на замере) пока видится в безвозвратных потерях 1 прокладка амереканки и манометр .. Но что было бы, если меня бы не было дома? Или спал? Это пожар 100%. Пипец, товарищи!
     
  10. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.428
    Благодарности:
    1.871

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.428
    Благодарности:
    1.871
    Адрес:
    Уфа
    Батарейки то для чего? Проверяйте периодически. Хотя бы раз в месяц. У других котлов вообще нет никакой резервной и аварийной системы и ничего живут как-то. Если лень проверять батарейки, воткните в этот разъем любой другой источник питания. Тот который устраивает. Опять кто-то виноват. Да и аварийный клапан для чего на 3 ат воткнули- чтобы было?
    Извини, друг, электростанция в комплектации не предусмотрена.
     
    Последнее редактирование: 21.12.23
  11. savelikal
    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    71

    savelikal

    Живу здесь

    savelikal

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    71
    Получается батарейки - единственный источник питания? Это написано в инструкции? Я вижу, что блок управления работает. Цыфры показывает. Заслонка открывает- закрывает. Но при этом аварийка НЕ работает? Трудно было запитать от блока, а батарейки как резерв всего блока? Что там за схема то такая, если все провода уходят-выходят в блок управления, но при этом аварийка ему не подчиняется и живет своей жизнью? Кто такое придумал? То есть условно ситуация- пропало электричество, скорел блок питания. При этом блок ПЛАМЯ перестает работать и уходит в аварийный режим? И сам на тех же батарейках работу не продолжает?
     
    Последнее редактирование: 21.12.23
  12. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.428
    Благодарности:
    1.871

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.428
    Благодарности:
    1.871
    Адрес:
    Уфа
    Аварийка для того и аварийка, чтобы сработала, если с контроллером что-то случилось. Понимаешь - с контроллером, а не только если электричество пропало. Логика простая. На батарейках продолжит работать, но при аварийной ситуации закроет аварийную заслонку и все, котел потухнет.
    Конечно. Должен был приехать и проверить батарейки. Больше ничего не должен?
    Да и много вы видели котлов, чтобы в случае аварии сигнальный диод мигал при удаленном котле?
     
    Последнее редактирование: 21.12.23
  13. savelikal
    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    71

    savelikal

    Живу здесь

    savelikal

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    71
    Батарейки менял год назад. Сейчас они в 0. Куда за год " ушли" 5 батареек, при условии, что они ничего не питают. Кстати проверил, блок, при батарейках работает. А Аварийка без батареек нет. 2 датчка NO и NC вместе в струе фена. Первым срабатывает заслонка и мигает перегрев. И лишь спустя 10-15 секунд дальнейшего нагрева фена (на 500 гр) срабатывает аварийная заслонка. Хотя написано, что оба датчика на 85 гр. Это ладно, при 100 если сработает- хорошо. Но что за хитрая схема, при которой без батареек нет аварийки, при запитке блока Пламя, но при отсутствии питания от сети он может питаться от батареек. И какой ток утечки блока батареек, если за год они в ноль, при этом не разу не применялись?
    Напишите в инструкции жирным красным текстом - ПРОВЕРЯЙЬЕ БАТАРЕЙКИ РАЗ В МЕСЯЦ, А ТО СГОРИТЕ НАХРЕН! и " Хотя бы раз в месяц." это звучит. То есть по уму их надо проверять раз в 2 недели? А там корпус батареек смешной и открытый, от китайской игрушки, я его, что бы пыль, грязь не поподала (такой корпус незакрытый месяц в котельной проживет) изолентой обмотал. Почему в инструкции не написано ? " купите тестер, раз в 2 недели меряйте напряжение"?
    Про потухнет Вы лукавите. И при закрытой аварийке он не потухнет, а будет тлеть. И если циркуляции не будет, то тот же же пожар гарантирован. У меня же он второй раз перегревается. Первый я писал, в самом начале использования, без резервного питания циркуляционных насосов. Электричестово ночью отключили, циркуляция встала, и аварийная заслонка отработала, но котёл продолжил тление и вскипятил систему на хрен...И опять хорошо, что был дома.
     
    Последнее редактирование: 21.12.23
  14. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.428
    Благодарности:
    1.871

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.428
    Благодарности:
    1.871
    Адрес:
    Уфа
    В двухэтажном доме встала циркуляция? Это надо постараться такую СО сделать.
    Аварийная система питается только от резервного источника питания и только. Усложнять схему не вижу необходимости. Периодичность проверки зависит от батареек. Можете хоть каждый день проверять. Требовать сработку одновременности аварийных датчиков- смешно. Вы таких денег не заплатили.
    Отсутствие резервного питания для насосов- тоже я виноват? Проверяйте как работает система - искусственно создав аварию.
    И насчет гарантированности пожара - сильно преувеличиваете. Во первых из системы надо выпарить всю воду. И критически нагреть после этого две стенки котла в режиме тления невозможно.
    Для проверки батареек тестер не нужен- достаточно отсоединить блок от сети и нажать кнопку «пуск». Первые десять секунд дисплей покажет напряжение питания контроллера. Если оно ниже, чем от сети- батарейки просят замену.
     
    Последнее редактирование: 21.12.23
  15. savelikal
    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    71

    savelikal

    Живу здесь

    savelikal

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    71
    Если насосы не работают, циркуляция встает. Или становится недостаточной для того, что бы котёл не перегрелся. Иначе нахрена насосы? По Вашему СО должно и без работающих насосов бодро обеспечивать 199 секций. Научите ?
    Я 3 года назад заплатил за вашу поделку сотку. С доставклй 113. Вы цените её дороже? Контролер с выпадающими проводами из коробки, как из кружка юных техников 80 х годов, железо внутри котла все в глине, и не разу не котловое, которое запросто течет через 3 года. Схема, которая коротнула через неделю после использования. Частые "ПЫХИ" в теплую погоду и редкие, но тоже "ПЫХИ" с выбросом искр и дыма из горловины заслонки, и как следствие контрукция из 2 ух ведер ловящяя эти огневые выбросы. Горловина, которая протекала и залипала заслонку, пока не пришлось отправить дверцу на допилку напильником в Уфу. Аварийная заслонка, которая не тушит котёл, а просто переводит его в режим тления с дымком из дымохода и которая работает ТОЛЬКО от сцука батареек! Вам за это говно нужно было пол-ляма заплатить?
    Резервное питание и насоса и контролера давно есть. Но где, блин, сказано в инструкции, что при организации полноценного резервного питания, батарейки все равно раз в 2 недели смотреть и менять? Что аварийный модуль работает сам по себе, хотя провода от термодатчика и к исполнительному механизму уходят в этот самый, передовой по своему конструктиву контролёр?
     
    Последнее редактирование: 21.12.23