1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6

Установка и начало использования ТТ котла KREMEN

Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Гудвинарм, 13.12.17.

  1. Юриййй
    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.966

    Юриййй

    Живу здесь

    Юриййй

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.966
    Адрес:
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    30 процентов от обьема шахты если не стараться. 35 - если постараться. Это в кг.
     
  2. virustel
    Регистрация:
    28.08.14
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    577

    virustel

    * * * * *

    virustel

    * * * * *

    Регистрация:
    28.08.14
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    577
    Адрес:
    Yaroslavl
    Давайте я поясню, на меня то наверно никто не злится.
    Я тоже свой контроллер ставил на другие котлы, но завязал. Ибо чтобы был результат, нужно посидеть не один час у работающего котла, понять какие температуры в каких режимах в трубе, как реагирует котел на заслонку, как выводить из стопа и т. д., а потом прописать нужные настройки в контроллере. Возможно даже в скетче (прошивке). При стоимости продажи контроллера 5-6 т. р. и себестоимости для меня 1,5 т. р. и убитый день сборки и день настройки - мало, я зарабатываю больше. Я даже на банную печь ставил, и результат на лицо, термопара выдерживает.
    Да, напомню, я сварил котел и месяц топил без контроллера, подкладывая отвертку под заслонку, ждал посылку из Китая с комплектующими. Мой котел максимально набирает 320° по ДГ, с открытой заслонкой, стабильный факел желтого цвета можно зафиксировать при 170° более чем на 20минут. Но при такой температуре ДГ почти не растет температура в системе, у меня ТА на 750 и 300 л и 11 с лишним кВтт суммарная мощность радиаторов.
    В моем контроллере есть счетчик времени горения, дак вот полная загрузка сгорает суммарно за 6 часов, и за 15 - 40 часов со стопами, в зависимости от температуры на улице
     
  3. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.550
    Благодарности:
    1.881

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.550
    Благодарности:
    1.881
    Адрес:
    Уфа
    Вот по такой цене их действительно не хочется делать. Смысла нет. В комплекте с котлом еще есть смысл. Или когда пользователь контроллера отписывается в теме. Со сложностью настройки вы преувеличиваете. Очень немного вопросов. Или пользователи адекватные отбираются.
     
  4. virustel
    Регистрация:
    28.08.14
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    577

    virustel

    * * * * *

    virustel

    * * * * *

    Регистрация:
    28.08.14
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    577
    Адрес:
    Yaroslavl
    Я делал знакомым, поэтому подходил ответственно, чтобы не прослыть балаболом, кроме того, это не мой бизнес и я не занимаюсь этим ежедневно. Нужно переключить мозги, сосредоточится, опросить человека, как и что ему нужно.
    Нравится мне ардуинка, я себе сделал электрозамок на калитке на ней и автоматику ворот, включается через "Ок, Гугл";)
     
    Последнее редактирование: 30.01.20
  5. virustel
    Регистрация:
    28.08.14
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    577

    virustel

    * * * * *

    virustel

    * * * * *

    Регистрация:
    28.08.14
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    577
    Адрес:
    Yaroslavl
    Да, ещё, скажу честно, хотите проверить, поищите видео на моем канале в Ютуб. Я взвешивал карандаши, которыми топлю. Прямо с завода он, длинною 45 см весит ~1700 г. После двухнедельной сушки в котельной 1200 г. В котел на угли входит 40 штук, это ~48 кг. Полную шахту сухих не засыпал ни разу, всегда загружаю вяленые, в которых 40 литров воды, которую котел испаряет
     
  6. Glaz2137
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.187
    Благодарности:
    1.876

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.187
    Благодарности:
    1.876
    Адрес:
    Минск
    Вот хоть какие-то цифры. То есть 11х15= 165 квт часов энергии с шахты?
    Так это где-то 60% процентов КПД.
     
  7. Glaz2137
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.187
    Благодарности:
    1.876

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.187
    Благодарности:
    1.876
    Адрес:
    Минск
    Может 20 кг воды?
     
  8. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.550
    Благодарности:
    1.881

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.550
    Благодарности:
    1.881
    Адрес:
    Уфа
    Афигеть академик. По радиаторам КПД считать? А теплотворность топлива бабка нашептала?
    При таком подходе можно и 40 и 80 насчитать.
     
    Последнее редактирование: 30.01.20
  9. Glaz2137
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.187
    Благодарности:
    1.876

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.187
    Благодарности:
    1.876
    Адрес:
    Минск
    Разделите 165/ 259. Мы же ранее доказали, что в шахту входит 60 кг дров по 4,3 квт час.
     
  10. sicos
    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    4.375
    Благодарности:
    921

    sicos

    Живу здесь

    sicos

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    4.375
    Благодарности:
    921
    Адрес:
    Украина
    Как только окси бьют цифрами, начинается включение дурака и троллинг)
     
  11. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.550
    Благодарности:
    1.881

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.550
    Благодарности:
    1.881
    Адрес:
    Уфа
    Смешно. Доказатель. Все цифры с потолка. Вот только что написал 48 кг сырых дров т е с неизвестной теплотворной способностью. Но явно ни как не 4,3. Про радиаторы вообще смешно. Чтобы более менее определить их мощность надо мониторить температуру поверхности каждого радиатора.
     
    Последнее редактирование: 30.01.20
  12. Glaz2137
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.187
    Благодарности:
    1.876

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.187
    Благодарности:
    1.876
    Адрес:
    Минск
    А ваши разве претендуют на истину?
     
  13. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.550
    Благодарности:
    1.881

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.550
    Благодарности:
    1.881
    Адрес:
    Уфа
    Естественно. Но тащить оттуда подробности не буду. Есть желание спорить: изучите, выложите аргументы в соответствующей теме, обсудим.
     
  14. Glaz2137
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.187
    Благодарности:
    1.876

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.187
    Благодарности:
    1.876
    Адрес:
    Минск
    То есть отсылаете перечитывать 144 страницы воды.
     
  15. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.550
    Благодарности:
    1.881

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.550
    Благодарности:
    1.881
    Адрес:
    Уфа
    Что делать? Тащить несколько страниц сюда? Искать для вас не буду. Да честно сказать, и спорить не буду. Утомительно и незачем. Не хотите не верьте. Можете так и написать: не верю.