1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Кто виноват и что делать? Плесень на перекрытиях под линолеумом в СИП доме

Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем bars83, 17.12.17.

  1. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    10.771

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    10.771
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Если основное второй этаж, а первый - остаточные следы - то просто заперли влагу в мокрых досках. Там где с одной теплой стороны - высохло с внешней стороны. А межэтажке сохнуть было некуда...
     
  2. Юрий Уфимский
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.283
    Благодарности:
    1.375

    Юрий Уфимский

    Живу здесь

    Юрий Уфимский

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.283
    Благодарности:
    1.375
    Адрес:
    Уфа
    Кто виноват:
    1. Сип - не виновата. Не напрашивалась.
    2. Технология - не виновата. Нет правильной технологии строительства из сип, т. е. ее нет.
    3. Подрядчик - не виноват. Попросили собрать сип. Собрал.
    4. Отделочники - не виноваты. Нет технологий правильной отделки сип. Попросили отделать. Отделали.
    Что делать:
    Тоже интересует. Если технологии правильного строительства из сип нет, то технологии ремонта и подавно не существует.
     
  3. SSergeyA
    Регистрация:
    16.04.13
    Сообщения:
    4.465
    Благодарности:
    8.136

    SSergeyA

    Живу здесь

    SSergeyA

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.13
    Сообщения:
    4.465
    Благодарности:
    8.136
    Адрес:
    Рядом с Курском
    Самый полный ответ. И человеку сразу стало легче.
     
  4. stepanstroy
    Регистрация:
    09.06.09
    Сообщения:
    9.704
    Благодарности:
    9.900

    stepanstroy

    Живем в SIP, строим SIP

    stepanstroy

    Живем в SIP, строим SIP Представитель компании

    Регистрация:
    09.06.09
    Сообщения:
    9.704
    Благодарности:
    9.900
    Адрес:
    Мытищи
    @bars83, Сначала сушите дом. Потом пилить, ломать по остаточному принципу.
    Завтра подробней посмотрю Вашу тему, сейчас с дороги, только из Питера в Москву вернулся. Не спешите. :hello:
     
  5. ССергей
    Регистрация:
    03.04.10
    Сообщения:
    13.658
    Благодарности:
    24.586

    ССергей

    Omnis comparatio cognitatur

    ССергей

    Omnis comparatio cognitatur

    Регистрация:
    03.04.10
    Сообщения:
    13.658
    Благодарности:
    24.586
    Адрес:
    Иваново
    :)]:)]
     

    Вложения:

    • maxresdefault.jpg
  6. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    10.771

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    10.771
    Адрес:
    Moscow, Russia
    У тебя неполная картинка. Там снизу еще слоны и черепаха должны быть
     
  7. Vfrkby
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.502
    Благодарности:
    715

    Vfrkby

    Живу здесь

    Vfrkby

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.502
    Благодарности:
    715
    Адрес:
    Киров
    Производство сип-панелей – это непростой технологический процесс, который требует закупки сложного оборудования и материалов для изготовления панелей.
    Производство сип панелей состоит из нескольких этапов. Соблюдение технологических особенностей каждого из этапов изготовления имеет особое значение, ведь от этого напрямую зависит прочность будущего дома.
    Склейка заготовок для изготовления сип-панели в единый монолитный сэндвич-блок под гидравлическим прессом - пожалуй, важнейший этап производства сип панелей. Там, под мощнейшим давлением, будет идти процесс полимеризации клея.
    Такой процесс производства сип панелей гарантирует прочность готовой продукции. После нахождения заготовки сип-панели под гидравлическим прессом, элемент приобретает цельную структуру. Клеевой шов настолько прочен, что выдержит любые нагрузки, деформации и температурные колебания. Прочность склейки выше прочности самого материала.

    Как это всё будет выполняться при ремонте панелей в полевых условиях?
     
  8. SSergeyA
    Регистрация:
    16.04.13
    Сообщения:
    4.465
    Благодарности:
    8.136

    SSergeyA

    Живу здесь

    SSergeyA

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.13
    Сообщения:
    4.465
    Благодарности:
    8.136
    Адрес:
    Рядом с Курском
    это другая версия. :)]
     
  9. SSergeyA
    Регистрация:
    16.04.13
    Сообщения:
    4.465
    Благодарности:
    8.136

    SSergeyA

    Живу здесь

    SSergeyA

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.13
    Сообщения:
    4.465
    Благодарности:
    8.136
    Адрес:
    Рядом с Курском
    В различных видах конструкций от панелей требуются различные характеристики, в конструкции пола в отличии от стен на панели нагрузка в разы меньше, поэтому панели пола выдержат ремонт в " полевых" условиях без каких-то последствий. Имхо.
     
  10. bars83
    Регистрация:
    23.05.16
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    260

    bars83

    Живу здесь

    bars83

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.16
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    260
    Адрес:
    Красноярск-Сочи
    Полагаю что в данном случае вполне допустимо, если пол станет не СИП, а назовём его полом по балкам с утеплением пенополистиролом с зашивкой osb.
     
  11. bars83
    Регистрация:
    23.05.16
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    260

    bars83

    Живу здесь

    bars83

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.16
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    260
    Адрес:
    Красноярск-Сочи
    Большое спасибо всем отписавшимся, очень ценно мнение всех, тем более почти все завсегдатаи СИП тем высказались :super:
    В дополнение, на схеме расположения балок отметил места выхода влаги. Красное - более менее, бордовое - совсем плохо. Внутренние стены - чёрные линии. Ростверк (200х200) - синий цвет. В трёх помещениях ещё не вскрывал пол.
     

    Вложения:

    • 1эт.png
    • 2эт.png
  12. SergeyU
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    10.936
    Благодарности:
    18.777

    SergeyU

    Живу здесь

    SergeyU

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    10.936
    Благодарности:
    18.777
    Адрес:
    Пушкино
    @bars83, фото фасада можно ? У меня после потопа было такое... сперва панели высушить, будут почти как новые. И мне тоже кажется, что это подсос воздуха, я про первый этаж.
     
  13. bars83
    Регистрация:
    23.05.16
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    260

    bars83

    Живу здесь

    bars83

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.16
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    260
    Адрес:
    Красноярск-Сочи
    Фото фасада пока не под рукой, позже. Затянуто мембраной. Насчёт подсоса - 90% всего времени в доме окна были открыты, т. к. лето жара. Сейчас работает приточно-вытяжная вентиляция, по одному вентилятору 200куб/час на приток и на вытяжку. Плюс это всё было закупорено сверху линолеумом, т. е. из щелей по полу первого этажа ну никак не могло воздух сосать
     
  14. SergeyU
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    10.936
    Благодарности:
    18.777

    SergeyU

    Живу здесь

    SergeyU

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    10.936
    Благодарности:
    18.777
    Адрес:
    Пушкино
    Могло. просто не видно. У меня там клей был по ОСБ сразу сплошняком и плитка крупноформатная также.
     
  15. bars83
    Регистрация:
    23.05.16
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    260

    bars83

    Живу здесь

    bars83

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.16
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    260
    Адрес:
    Красноярск-Сочи
    И ещё вопрос, как считаете, в стенах может быть такая же ситуация? Обои винил везде. Я всё таки думаю, что во-первых влага испаряясь таки вверх по брусу и по гипсокартону должна была найти путь наверх, во-вторых где-то бы да проступили следы плесени, если уж она линолеум подъедает, то через белые обои точно бы проступила.