1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Сигнализатор газа

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Atriel, 18.12.17.

  1. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.421
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.421
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    Коллеги, добрый вечер! Подскажите а поче мы обсуждаем сакз для котельной, но ни разу по сакз для Кухни? И он также должен перекрывать клапан ,
     
  2. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.129

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.129
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    Во-первых, не котельной, а теплогенераторной.
    Во-вторых для кухни установка САКЗ не является обязательной.
     
  3. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.421
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.421
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    Ну можно осудить какой качественный сакз поставить на кухню, а не вопрос ставить не ставить,
     
  4. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.129

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.129
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    Для кухни он такой же, как и для теплогенераторной. Так что смотрите обсуждения САКЗ для теплогенераторных (или как Вы привыкли "котельных").
     
  5. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    Даже не теплогенераторных, просто вспомогательное помещение в доме.
     
  6. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.103

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.103
    Адрес:
    Россия
    Какой Вам в проекте пропишут, тот и установят. Сейчас моделей/модификаций этих сигнализаторов дофига, лично я не берусь оценивать их «какой из них качественнее»
     
  7. Александр-68
    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.166

    Александр-68

    Живу здесь

    Александр-68

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.166
    Адрес:
    Москва
    Я вот себе поставил по желанию. Модель ту же, которую поставил в цокольном этаже возле котла. Просто что б не плодить разные модели. Клапан, правда, выбрал более современную модификацию. И у меня сложилось впечатления, что они все, что есть на рынке, одинаковые, что ли, в своем ценовом диапазоне.
     
  8. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.421
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.421
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    Так а что поставили ? Проверяли сработку?
     
  9. Иванович23
    Регистрация:
    22.01.15
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    229

    Иванович23

    Живу здесь

    Иванович23

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.15
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    229
    Адрес:
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    Сигнализатор утечки, который кенарь, исполнение под пропан...повезло что в момент взрыва и возгорания датчика был дома и успел его выбросить...испугом отделались...взрыв - именно сам сигнализатор, R3 сопротивление в цепи питания бахнуло...три недели отработал...дом деревянный...
     

    Вложения:

    • 115.jpg
    • 116.jpg
  10. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.103

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.103
    Адрес:
    Россия
    Подборка фото по данной теме
     

    Вложения:

    • 28B660AC-F30F-4562-84E7-E3F47A442C65.jpeg
    • ED79E75D-B04B-47ED-AE0E-BE88EC551DB1.jpeg
    • F00D564F-F898-476E-9399-FD0CC81575DB.jpeg
    • 2DD21B8C-7F62-458C-B995-B804E3440815.jpeg
    • 2AEA7B87-020F-4EE0-9841-886D9853D0D7.jpeg
  11. Иванович23
    Регистрация:
    22.01.15
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    229

    Иванович23

    Живу здесь

    Иванович23

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.15
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    229
    Адрес:
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    Ответ производителя сигналки...:

    "...Мы изучили ваши фото и увидели, что у вас вышел из строя элемент R3, который выполняет функцию предохранителя. Выход его из строя может быть обусловлен перегрузкой блока питания вследствие кратковременного скачка напряжения в сети. Таким образом прибор штатно отработал режим перегрузки..."
    Ну ответили быстро, но резистор в качестве предохранителя...эт граждане того...звиздец полный...:)
    Как и скачок мнимый...
    Поменять предложили на новый...интересно, кто в здравом уме согласится повторно это изделие поставить...?
    В общем-то сам виноват, поленился тему хорошо изучить, отзывы внимательно поискать - ну и купил дешевку...
     
  12. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.874
    Благодарности:
    1.312

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.874
    Благодарности:
    1.312
    Сейчас повсеместно резисторы применяют в качестве предохранителей. Недавно зарядку от самсунга ремонтировал, стоял резистор на 2.8 ома.
    Просто так они не горят, смотреть схему после него, там может стоять варистор на защите от перенапряжения.
    Повнимательней поглядел, варистора похоже нет, там импульсный блок питания. Большая вероятность, что ему кранты.
     
  13. Иванович23
    Регистрация:
    22.01.15
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    229

    Иванович23

    Живу здесь

    Иванович23

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.15
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    229
    Адрес:
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    Стоят они от жадности производителя, у нас такого по определению не может быть от слова совсем...ни в какой технике.
    А тут даже не ноль - резистор, а обычный...не менее 30 ом и 1 вт...ну какой он предохранитель...?
    Про то что пож. технике в принципе не может быть чего-либо сгорающего или сильно нагревающегося в открытом исполнении...изделие-то назначение имеет сигнал о утечке...а будь утечка - гарантирован офигительный бабах...после которого уже следов не будет...:)
    Ну и какой скачок-то...дорогущий инстаб первый на входе в дом, сигналка в доме в том числе и с контролем напряжения, котел с записью неисправностей и собственной защитой...стаб солнечной зарядки-инвертор, тож самое - с записью неисправности по входу...и это произошло на глазах, в соседней комнате сидел за компом, хлопок-дым...выбрасывал уже горящий...
     
    Последнее редактирование: 20.12.22