  1. antxa
    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    844

    antxa

    Живу здесь

    antxa

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    844
    @ZUDIRA, я бы на вашем месте смотрел, все-таки, в сторону ТН воздух-вода.
    но для этого, прежде всего, необходимо рассчитать теплопотери дома и сделать соответствующие расчеты.

    дело в том, что тепловой насос воздух-воздух, хоть и один из самых простых способов организации отопления, но у него есть определенные ограничения.
    очень часто люди, начитавшись положительного опыта использования, предполагают, что ВТН это какое-то чудо, решение всех проблем и впоследствии разочаровываются.

    ни у кого не вызывает удивления, если 2квт конвектора не хватает на обогрев всего дома. а вот ожидающих, что 2 квт ВТН обогреет дом хватает.
     
  2. Lefon
    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    493

    Lefon

    Живу здесь

    Lefon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    493
    Адрес:
    Казань
    Несколько не верное сравнение - если для дома надо 3кВт, то конвекторов на 2кВт будет мало, а ТН на 2 кВт будет достаточно.
     
  3. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.467
    Благодарности:
    3.311

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.467
    Благодарности:
    3.311
    Если тут не опечатка, не перепутано 'основной' и 'единственный', то все будет нормально.
    А вот единственный - может и можно, но оочень экономически нецелесообразно.

    За Сибири не скажу, а за Москву даже для кондиционеров без гениальной находки маркетологов - ярлыка 'ТН' вполне годно быть 'основным' источником обогрева.

    В -12С на новогодние праздники я достигал +27C в доме обычными кондиционерами (правда в английском мануале, как и любые прочие обратимые, они именуются 'heat pump'). Правда скорее для эксперимента - при каких градусах в одних трусах потеть начинаешь -)

    Ну а как холоднее -15С не на пару часов, а по серьезному, сворачиваем эту лавочку и включаем электро и газовый котел.
     
  4. antxa
    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    844

    antxa

    Живу здесь

    antxa

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    844
    Ну я пережил без потерь и -22. Без дополнительных источников.

    Думаю, и -30 без проблем переживу.
     
  5. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.467
    Благодарности:
    3.311

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.467
    Благодарности:
    3.311
    Вопрос только с каким избытком мощности (и соотв. денег) брать кондиционеров.
    И сколько часов в отопительный сезон оно будет нужно. Тем более с COP < 1.5

    Можно. Только переплата впечатляющая, экономия за сезон копеечная.
     
  6. antxa
    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    844

    antxa

    Живу здесь

    antxa

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    844
    Ну мы в ветке про двухступенчатую машинку.
    Избыток мощности включается по надобности. Соленоидом.
     
  7. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.467
    Благодарности:
    3.311

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.467
    Благодарности:
    3.311
    Все равно ж мощность не от 0 до -30С постоянна. Лишь оттягивает конец, когда он резко падать начинает.
    Да и с COP таких чудес как с мощностью не творит.
     
  8. ZUDIRA
    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    9

    ZUDIRA

    Живу здесь

    ZUDIRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    9
    Воздух-вода дорого получается по сравнению с воздух-воздух если изначально нету смонтированных радиаторов и разводки.
    Поэтому воздух-воздух и подкупает своей простотой монтажа..и если сопоставить монтаж Электрокотла + радиаторы и разводка, то примерно по стоимости одинаково с монтажом ТН воздух-воздух.
     
  9. Yuray56
    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    2.513
    Благодарности:
    1.510

    Yuray56

    Живу здесь

    Yuray56

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    2.513
    Благодарности:
    1.510
    Адрес:
    Москва
    Да Вас никто не отговаривал от куперов.

    Было высказано несколько замечаний-вопросов:
    - исходя из планировки Вашего дома один форумчанин предположил что Вам нужно ставить немного другие по мощности. В частности в прихожую на первый этаж.
    - было выражено сомнение что Ваша схема установки прогреет кухню
    - ну и мною было озвучено ... лично мое мнение, что три наружных блока на доме/у доме c точки зрения эстетики ... не айс

    А Игарок про свой пеллетный аква камин пишет во всех темах, видимо ему он очень нравится
     
  10. Yuray56
    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    2.513
    Благодарности:
    1.510

    Yuray56

    Живу здесь

    Yuray56

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    2.513
    Благодарности:
    1.510
    Адрес:
    Москва
    А Вы вначале поставьте один на первом этаже, погоняйте его сезон,
    Думаю поймете все плюсы и минусы данного вида отопления и в дальнейшем либо докупайте еще кондиционеры, либо делайте другой вид основного отопления
     
  11. Yuray56
    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    2.513
    Благодарности:
    1.510

    Yuray56

    Живу здесь

    Yuray56

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    2.513
    Благодарности:
    1.510
    Адрес:
    Москва
    А если изначально при планировке и постройке дома закладываться именно на этот вид отопления,
    то при условии 100% наличия подачи электричества на объект - и "единственным":) источником обогрева
     
  12. Yuray56
    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    2.513
    Благодарности:
    1.510

    Yuray56

    Живу здесь

    Yuray56

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    2.513
    Благодарности:
    1.510
    Адрес:
    Москва
    Во, наткнулся на интересный ролик ... с чем то не согласен, но в принципе мужик во многом прав.
    Хотя непонятно зачем на дом в 100 квадратов он поставил три зубадана?
     
  13. Lefon
    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    493

    Lefon

    Живу здесь

    Lefon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    493
    Адрес:
    Казань
    Единственного источника отопления не бывает (хоть газ, хоть электричество), резервный источник должен быть всегда. У меня - это печь-камин (считаю, что если лес рядом, то это самый независимый источник на любой неожиданный случай отключения всего и вся), у кого-то - электрический котел, ну и т. п.
     
  14. antxa
    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    844

    antxa

    Живу здесь

    antxa

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    844
    @Yuray56, вы же, вроде, уже достаточно погрузились в тему. зачем вы сюда всякое дерьмо тащите?

    очередной желающий хайпануть на теме.
     
  15. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.097
    Благодарности:
    7.102

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.097
    Благодарности:
    7.102
    Адрес:
    Таганрог
    Посмотрел ролик. Собрание мифов и заблуждений:
    Воздушный тепловой насос стоит существенно меньших денег
    Установлено три тепловых насоса воздух-воздух ПсевдоЗубадан
    СОР в морозы выше
    Про износ оборудования - вообще шедевр)
    Не говоря о сравнении воздуха и воды
     
Статус темы: