1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13

ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем timgod, 19.12.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Yuray56
    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    2.512
    Благодарности:
    1.504

    Yuray56

    Живу здесь

    Yuray56

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    2.512
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Москва
    А я съезжу на экскурсию к одному из сотрудников дилера CH:|:,
    у него стоит 24 арктик ... посмотрю, послушаю .. поспрашиваю, :faq:
    а потом и буду принимать окончательное решение. ;)
    Времени до следующего сезона очень много.
    А потом я планирую что трасса пойдет по пристройке и потом по внутренней стене дома, а может быть по внешней стене, там у меня терраса ...
     
  2. dikss007
    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    186

    dikss007

    Живу здесь

    dikss007

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Москва
    Для уверенности, лучше чтоб первые метры трассы не проходили по смежным со спальнями помещениям.
    Будете проверять включите его на турбо.
     
  3. Yuray56
    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    2.512
    Благодарности:
    1.504

    Yuray56

    Живу здесь

    Yuray56

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    2.512
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Москва
    С этим у меня все нормально, поскольку спальни расположены на противоположном конце дома
     

    Вложения:

  4. Rov777
    Регистрация:
    02.01.14
    Сообщения:
    2.628
    Благодарности:
    1.379

    Rov777

    Живу здесь

    Rov777

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.14
    Сообщения:
    2.628
    Благодарности:
    1.379
    Адрес:
    Москва
    А если изолировать трубы прорезиненной шумоизоляцией, поможет? У меня в квартире 12-й Фуджи электрик стоит, о каком то шуме от труб даже в голову не приходило. Всё тихо, даже в ночной тишине в небольшой квартире. В том числе на отоплении в межсезонье.
     
    Последнее редактирование: 30.01.18
  5. dikss007
    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    186

    dikss007

    Живу здесь

    dikss007

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Москва
    У меня в квартире ME 50ый тоже шума нет, хотя на отопление включал пару раз.
    Трубки и так в утеплителе, мало помогает.
     
  6. antxa
    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    844

    antxa

    Живу здесь

    antxa

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    844
    дополнительная изоляция точно не помешает.

    в квартирах, как правило, труба или выходит сразу на улицу, либо замурована в штробе.

    честно говоря, о каком-то ощутимом шуме от магистрали слышу впервые. интересно это только у 18-к так или у 12-ки тоже?
     
  7. Rov777
    Регистрация:
    02.01.14
    Сообщения:
    2.628
    Благодарности:
    1.379

    Rov777

    Живу здесь

    Rov777

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.14
    Сообщения:
    2.628
    Благодарности:
    1.379
    Адрес:
    Москва
    В квартире когда монтировал Фуджи, сразу сказал что бы никаких труб по фасаду, а сразу заходили в квартиру, в пластиковый короб. Шума ноль, только еле заметный от вентилятора внутреннего блока. У соседа трубы были по фасаду, за несколько лет от дождей и солнца теплоизоляция вся улетела, одни медные трубки болтаются по фасаду. Кондиционер какой то Китаец, хорошая вибрация распространяется по фасаду даже в соседнем подъезде чувствуется, такое жужание по плите. Как то проходил возле соседнего магазина, внимание привлёк конкретный треск, забивал шум Московской улицы, смотрю а на стене Китайский ТН трудится, точно не помню, но по моему Хаер. Шум ужасный, если так будет работать это со всеми соседями разругаешься. У меня в доме идеальное место расположения ТН как раз напротив соседских окон...наверное буду смотреть на Фуджи Нордик, хотя и существенно дороже, шум критичный показатель, но пока не определился.
     
    Последнее редактирование: 30.01.18
  8. dikss007
    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    186

    dikss007

    Живу здесь

    dikss007

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Москва
    Antxa, Подскажите почему низ радиатора не обмерзает?
     

    Вложения:

    • 20180130_095138.jpg
  9. antxa
    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    844

    antxa

    Живу здесь

    antxa

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    844
    Очевидно, потому что в той части температура не опустилась ниже точки росы. почему у вас так, а у других не так? попробую объяснить.

    теплообменник двухрядный. трубки в теплообменниках каждого ряда расположены со смещением на полряда
    nb.png

    в вашем экземпляре это смещение пришлось на наружный ряд. у кого-то другого - на внутренний.

    на самом деле ничего страшного нет. это абсолютно не повод для беспокойства.
    вот экземпляр с первой картинки в "боевом" режиме. это мицу, кстати.

    nb2.png
     
  10. antxa
    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    844

    antxa

    Живу здесь

    antxa

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    844
    по алгоритму кабель включается только в цикле оттайки.
     
  11. timgod
    Регистрация:
    14.07.15
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    373

    timgod

    Живу здесь

    timgod

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.15
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    373
    Адрес:
    Минск
    По шуму от магистралей - у меня никаких звуков не издает магистраль. Длинна около 5 метров, никаких петель нету. Сначала идет по котельной открыто, потом в гостинной под гипсокартоном - тишина и в котельной и гостинной
     
  12. timgod
    Регистрация:
    14.07.15
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    373

    timgod

    Живу здесь

    timgod

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.15
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    373
    Адрес:
    Минск
    У меня в минус 18 работала нормально
     
  13. antxa
    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    844

    antxa

    Живу здесь

    antxa

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    844
    мы тут с коллегами посоветовались и пришли к выводу, что может быть заломана труба. с диаметром 1/2 дюйма такое достаточно часто встречается. более тонкие трубы нормально гнутся руками, а вот для толстых нужны приспособы. вы не помните - при установке у монтажников были такие блестящие пружинки - трубогибы?

    проверьте в поворотах трассы, если есть возможность.
     
  14. dikss007
    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    186

    dikss007

    Живу здесь

    dikss007

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Москва
    Трубогибы не помню. Помню как на прямые одели утеплитель добавили дренаж и кабель связи и смотали все вместе черным скотчем, подключили к внутреннему блоку и тащили всю эту обмотанную магистраль через отверстия в стенах. Как то так.
    Можно пригласить Вас на инспекцию?
    Или адрес электронки, на выходных сниму как шумит.
     
    Последнее редактирование: 30.01.18
  15. antxa
    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    844

    antxa

    Живу здесь

    antxa

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    844
    @dikss007, за приглашение спасибо, но я из Минска :)

    монтажников ставили в известность о проблеме? будет правильным пригласить их.

    повороты трассы есть? на поворотах надо разрезать изоляцию и проверить геометрию трубы. как правило, заломы чаще случаются на выходе из стены.
    вот типичный залом: