1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13

ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем timgod, 19.12.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. dikss007
    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    186

    dikss007

    Живу здесь

    dikss007

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Москва
    Это увеличит зазор и время облединения. Для смещения вариантов нет, похоже только менять подставку.
    Вот думаю не сломает ли там радиатор?
     
  2. dikss007
    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    186

    dikss007

    Живу здесь

    dikss007

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Москва
    Для 18го icy производителем заявлен сор 3.7 это при +7 улица и +20 в доме, разница температур 13 градусов.
    Вопрос на какой реально сор можно рассчитывать при -10 улица и 23 в доме, разница температур 33 градуса? Так же вероятно нужно учесть общее падение производительности при -10 относительно +7 на улице.

    Интересен общий сор, с оттайками и т. д.
     
    Последнее редактирование: 15.02.18
  3. ИгорЪ
    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    766

    ИгорЪ

    Живу здесь

    ИгорЪ

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    766
    Адрес:
    Брест
    В районе 2х будет +/- судя по моделям с похожими характеристиками. А вообще обычно в мануале эти данные есть. Табличка на последих страницах с потреблением и производительностью.
     
  4. dikss007
    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    186

    dikss007

    Живу здесь

    dikss007

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Москва
    В мануале вроде нет. Около 2х и получается, значит работает нормально. Спасибо.
     
  5. timgod
    Регистрация:
    14.07.15
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    373

    timgod

    Живу здесь

    timgod

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.15
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    373
    Адрес:
    Минск
    2-ой месяц закончился с начала экплуатации ТН. С 13 января 2018 по 13 февраля 2018 израсходовал 736 кВт, т. е. 0.98 в час. Психологический порог в 1000 не преодолен
    январь весь.jpg
    февраль по 17.jpg
     
  6. timgod
    Регистрация:
    14.07.15
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    373

    timgod

    Живу здесь

    timgod

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.15
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    373
    Адрес:
    Минск
    У вас немного неудачно подставка сделана, я смотрю она на болтах - может можно переделать как то. У меня вот так сделана и я все заглушки поснимал что есть - никаких проблем со льдом нету.
    P_20180214_125735.jpg P_20180214_125750.jpg P_20180214_125821.jpg P_20180214_125847.jpg P_20180214_125859.jpg
     
  7. dikss007
    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    186

    dikss007

    Живу здесь

    dikss007

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Москва
    Заглушек у меня нет, просто рамка немного попадает под слив и этого хватает(, заменю весной.
    Смотрю у Вас льда почти нет, у меня прям гора
     

    Вложения:

    • 20180218_144433.jpg
  8. nurzigan
    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    1.114
    Благодарности:
    599

    nurzigan

    Живу здесь

    nurzigan

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    1.114
    Благодарности:
    599
    Метеоусловия в Москве и Минске сильно разняться. Москву снегом заваливает, сосульки с крыш до 4 метров доходят. В Минске судя по представленным цифрам с осадками небогато.
     
  9. dikss007
    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    186

    dikss007

    Живу здесь

    dikss007

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Москва
    И это я чистил на прошлых выходных. Это все не учтенные в сор оттайки) реальный средний сор при минусовых t от 0 до -15 примерно 2, при плюсовых надеюсь больше.
    Да и первые пару метров трассы должны быть на улице (бублик, делать вход выше блока или сразу вешать внутренний блок) т. к. передают звук компрессора.
    Разные среднии t, разные теплопотери и разная внутренняя t - дают совершенно разный результат в кВт. Нужно как то приближать к результатам котла или конвекторов.
    В доме timgod мои конвектора покажут cop 2) с чем его и поздравляю.
     
  10. Doctor621
    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    66

    Doctor621

    Живу здесь

    Doctor621

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    66
    А меня на даче очень выручает этот побочный лед, ставлю корыто строительное на 40 литров потом вынимаю эти брикеты дроблю и в тепло, техническая чистая вода, так как скважины пока нет, вожу только питьевую
     
  11. dikss007
    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    186

    dikss007

    Живу здесь

    dikss007

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Москва
    У Вас видимо блок висит на стене, в случае с подставкой это не так удобно. Если только вывести всю воду в центральное отверстие. Способ получения воды не интересен, а вот как избавиться от ледяной горы без особых усилий?
    Монтажник от дилера сказал, что в комплекте с наружником должны быть заглушки для отверстий под радиатором и вся вода должна уходить через спец заглушку центрального отверстия которую все советуют не ставить. Что он имел ввиду?
     
  12. Doctor621
    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    66

    Doctor621

    Живу здесь

    Doctor621

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    66
    Блок на подставке высотой см 25, за неделю набирается одно корыто 40 литров, вода гораздо чище получается чем из снега
     
  13. dikss007
    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    186

    dikss007

    Живу здесь

    dikss007

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Москва
    Предлагаете учитывать получение воды в общем сор?)
     
  14. slvr73
    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    320

    slvr73

    Живу здесь

    slvr73

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    320
    Адрес:
    Россия
    Там в комплекте заглушка есть с патрубком и на неё можно трубку надеть а на остальные отверстия в поддоне поставить просто глухие заглушки (тоже есть в комплекте)
    Тогда воду можно отводить по трубке в одно место.
    Это будет работать только где зима с отрицательными температурами не бывает!
    Первый же минус буквально на пару градусов и этот слив перемёрзнет!
    У нас (где зимы с минусом) всё должно быть только максимум открыто для слива.
     
  15. aparat2
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    2.007
    Благодарности:
    1.667

    aparat2

    Живу здесь

    aparat2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    2.007
    Благодарности:
    1.667
    Примерно так:
     

    Вложения:

    • IMG_208.jpg
    • IMG_209.jpg
    • IMG_210.jpg
Статус темы: