1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13

ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем timgod, 19.12.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. bf1648
    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    426
    Благодарности:
    572

    bf1648

    Живу здесь

    bf1648

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    426
    Благодарности:
    572
    Адрес:
    Коломна
    Сегодняшние наблюдения:
    Был на даче сегодня почти весь день, прежде чем выехать туда, выставил температуру +21 градус (было +16 для экономии). Температуру он поднял до 23 градусов и больше не выключался, то есть перестал стартстопить. Потреблял при этом в районе 1,7 кВт. (Когда набирал температуру с 16 до 21 потреблял 2,6 кВт). И самое интересное, ни разу не уходил в оттайку за весь день, теплобменник абсолютно чистый без какого то либо намека даже на иней. Влажность на улице по моему датчику в районе 60%, а температура была -13...-15 градусов.
     
  2. Radio07
    Регистрация:
    16.11.16
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    23

    Radio07

    Живу здесь

    Radio07

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.16
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    23
    Как такое может быть?
    Без оттайки, это что, вечный "двигатель"...
     
  3. bf1648
    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    426
    Благодарности:
    572

    bf1648

    Живу здесь

    bf1648

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    426
    Благодарности:
    572
    Адрес:
    Коломна
    @Radio07, подозреваю, что из за низкой влажности.
     
  4. dikss007
    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    186

    dikss007

    Живу здесь

    dikss007

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Москва
    Какая примерно была t на выдохе?
    А я застал одну оттайку, был правда только 2-3 часа. Льда в целом за неделю не сильно прибавилось.
     
  5. bf1648
    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    426
    Благодарности:
    572

    bf1648

    Живу здесь

    bf1648

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    426
    Благодарности:
    572
    Адрес:
    Коломна
    @dikss007, на выходе внутреннего блока? Не знаю, завтра попробую замерить, если диапазона датчика хватит...
     
  6. Radio07
    Регистрация:
    16.11.16
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    23

    Radio07

    Живу здесь

    Radio07

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.16
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    23
    Подозревать, это не факт.
    Зубаданы, Панасоники и др. себе такого не позволяют, а тут китаец
     
  7. dikss007
    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    186

    dikss007

    Живу здесь

    dikss007

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Москва
    Внутреннего и желательно при максимальной скорости вентилятора, тогда и диапазона должно хватить. Смутило, что при -16 за бортом воздух на выдохе не сильно теплый, хотя может влиять температура вдоха, а она у меня была 15-16 градусов.
     
  8. antxa
    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    844

    antxa

    Живу здесь

    antxa

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    844
    я вам в другой ветке ответил. здесь продублирую.

    поведение вашего аппарата абсолютно нетипичное. необходимо проверить количество фреона с полным сливом и взвешиванием. если его будет меньше, чем указано на табличке - тщательным образом искать утечку.
     
  9. dikss007
    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    186

    dikss007

    Живу здесь

    dikss007

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Москва
    По вашему 18ый купер должен отопить мой дом? Труба с газом достаточно теплая, обмерзает ровно, оттаивает нормально. Звук дилер диагностировал как норма, трасса в порядке, давление в норма (вроде 28). Что конкретно не так? При -16 на улице купер почти один держит +12 в доме и возможно t в доме немного росла после более холодной ночи.
    Как я понимаю это и есть понижение производительности при понижении уличной t?
    Вероятно t выдоха в том числе стала ниже т. к. понизилась t вдоха, связь как я понимаю прямая?
     
    Последнее редактирование: 25.02.18
  10. dikss007
    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    186

    dikss007

    Живу здесь

    dikss007

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Москва
    Чем удобней измерять Т выдоха кондиционера? Справится ли с этим пирометр? Он хоть в хозяйстве пригодится.
     
  11. bf1648
    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    426
    Благодарности:
    572

    bf1648

    Живу здесь

    bf1648

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    426
    Благодарности:
    572
    Адрес:
    Коломна
    Замерил температуру на выходе внутреннего блока.
    На улице -20, в помещении +20, кондей выставил на +25, т. е. идёт нагрев дома (ночью был выставлен на +16). Далее режимы вентилятора и температура при этом на выходе:
    Low 53,5; Medium low 48; Medium 45; Medium high 43; high 41; Turbo 38,5.
    Потребляет при этом 2,1-2,3 кВт.
    Внешний теплообменник по прежнему чистый, появилось немного совсем инея.
     
  12. dikss007
    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    186

    dikss007

    Живу здесь

    dikss007

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Москва
    Спасибо! А что за датчик у вас? Думаю можно ли пирометром измерять т воздуха, а не поверхности?
     
  13. bf1648
    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    426
    Благодарности:
    572

    bf1648

    Живу здесь

    bf1648

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    426
    Благодарности:
    572
    Адрес:
    Коломна
    Измерял китайским термометром с вынесенным датчиком на проводе. Датчик вставил в решетку блока. Погрешность этого термометра по моим прикидкам не больше градуса.

    Сейчас на улице потеплело до -17, в доме чуть более 20, вентилятор стоит на Medium, на выходе 46,5 гр.
     
  14. Mikik2009
    Регистрация:
    11.12.14
    Сообщения:
    1.103
    Благодарности:
    1.296

    Mikik2009

    Живу здесь

    Mikik2009

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.14
    Сообщения:
    1.103
    Благодарности:
    1.296
    У меня не получилось. Измеряет температуру нагретых частей. Сейчас использую DS18B20 и контроллер на ESP8266.
     
  15. dikss007
    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    186

    dikss007

    Живу здесь

    dikss007

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Москва
    46.5, а при -20 было 45, выходит есть зависимость от уличной температуры и чем сильней скорость вентилятора тем больше будет разница.
    На макс скорости разница вход-выход у вас 21градус. Также влияет в моем случае т входа 15гр (т.к. купер не рассчитан на мою площадь) прибавляем 21градус и получаем т на выходе 36гр.
    Итог t на выходе опустилась по двум причинам 1. Понижение уличной t. 2. Понижение t в доме (t входа).
    Чего тогда смущает antxa в работе моего купера?
     
Статус темы:
Закрыта.