1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13

ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем timgod, 19.12.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. aparat2
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    1.667

    aparat2

    Живу здесь

    aparat2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    1.667
    Вообще, если диагностировать хорошо, то надо мерить уровень переохлаждения фреона после конденсатора. И если уровень переохлаждения аномально высокий - то фреона не хватает.
    Если более простым методом, то частично снять тепло-звукоизоляцию на компрессоре и измерить температуру на головке компрессора и на картере компрессора. Если фреона мало, то температура на голове будет относительно низкой. А вот картер наоборот будет горячий, так как не хватает фреона уносить тепло с электрообмоток. Если фреона наоборот много, то нагнетание будет расти вверх. То есть 100 градусов и выше на голове компрессора, так как рабочая ёмкость конденсатора будет излишне залита жидким фреоном, снижая эффективную площадь теплообмена. И лишь датчик температуры на нагнетании будет удерживать компрессор от повышенных оборотов и температур за +115с.
     
  2. dikss007
    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    186

    dikss007

    Живу здесь

    dikss007

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Москва
    Труба с газом горячая - это показатель правильной работы на обогрев? При оттайке покрывается инеем вижу в районе гайки наружного блока. Шум работы компрессора в норме - подтверждено дилером (устанавливала другая фирма).
    Касательно шума antxa меня не понял. Он меряет относительно одноклассников, а я относительно загородной тишины)
     
  3. dikss007
    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    186

    dikss007

    Живу здесь

    dikss007

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Москва
    Проверьте пожалуйста реакцию купера как будет возможность. В прогретом помещении до установленных 23 опустить t до 20 итогом будет стартстоп или купер понизит потребление? Вентилятор желательно на макс.
     
  4. bf1648
    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    426
    Благодарности:
    572

    bf1648

    Живу здесь

    bf1648

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    426
    Благодарности:
    572
    Адрес:
    Коломна
    @dikss007, на самом деле выяснилось, что он все равно стартстопил, просто очень сильно увеличивается время между остановками - по несколько часов.
     
  5. dikss007
    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    186

    dikss007

    Живу здесь

    dikss007

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Москва
    Может в авто перестанет. У меня это не вариант т. к. установлен в коридоре и на авто не прогревает весь дом.
     
  6. dikss007
    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    186

    dikss007

    Живу здесь

    dikss007

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Москва
    Сегодня застал работающий купер в солнечную погоду -2 градуса. Сразу обратил внимание, что внешний блок работает тише. Купер установлен на +20 и макс вентилятор, средняя по дому +17, моментальный расход 1.2кВт, при этом зуда от трассы почти нет.
    А вот за последние две недели при сильных минусах результат не очень, средний расход 2.9кВт следовательно включались конвектора, что означает падение t в доме ниже +10.
    При сильных минусах производительность сильно падает, что очень заметно на больших площадях.
     
    Последнее редактирование: 09.03.18
  7. nurzigan
    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    1.114
    Благодарности:
    599

    nurzigan

    Живу здесь

    nurzigan

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    1.114
    Благодарности:
    599
    Морозы вроде уже не сильные. Может свет отключали? У нас стали отключать чуть не каждый день и до 5 часов.
     
  8. dikss007
    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    186

    dikss007

    Живу здесь

    dikss007

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Москва
    Может и отключали, но как то приезжал в -17 купер уже не справлялся и местами включались конвектора установленные на +10. За последние пару недель t часто уходила за -20 по области.
     
  9. bf1648
    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    426
    Благодарности:
    572

    bf1648

    Живу здесь

    bf1648

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    426
    Благодарности:
    572
    Адрес:
    Коломна
    Немного моей статистики.
    За последние 6 суток среднее потребление составило 850 Вт/ч. Купер выставлен на +16, по факту +17...+19 в доме.

    Неделю назад платил за февраль. Средний расход ТН за месяц (28 дней) составил 1,05 кВт/ч. Температуры за бортом достигали -25 гр. Внутри было по разному, когда +16 было выставленно, когда, +20, иногда +21.
     
    Последнее редактирование: 10.03.18
  10. dikss007
    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    186

    dikss007

    Живу здесь

    dikss007

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Москва
    Вот странно, мой установлен в коридоре и даже имея запас по мощности не набирает t выше установленной. Вчера был установлен на +20 ел 1.2кВт и четко держал 20 в коридоре (где установлен), в доме 16-17
     
  11. bf1648
    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    426
    Благодарности:
    572

    bf1648

    Живу здесь

    bf1648

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    426
    Благодарности:
    572
    Адрес:
    Коломна
    Dikss007, не знаю почему так. Температуру в доме контролирую четырьмя разными термометрами в разных углах - один обычный спиртовой, один электронный китайский, ещё электронный, подключенный к плате Лаурент-2 и ещё один в составе умного дома от Xiaomi (mi home). Показывают примерно одинаковые результаты. Т. е. в моем случае выставленная температура меньше фактической.
     
  12. dikss007
    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    186

    dikss007

    Живу здесь

    dikss007

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Москва
    А сам он, при этом какую t показывает внутри помещения?
    Может у вас в большом обьеме установлен в этом и разница.
     
  13. antxa
    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    844

    antxa

    Живу здесь

    antxa

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    844
    А у вас, случаем, внутренний блок установлен не на наружной стене?
     
  14. bf1648
    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    426
    Благодарности:
    572

    bf1648

    Живу здесь

    bf1648

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    426
    Благодарности:
    572
    Адрес:
    Коломна
    Да, объем пока один и большой, перегородки пока в виде каркасов.
    Установлен ВБ не на наружной стене. Где то в начале этой темы выкладывал схему размещения.
     
  15. bf1648
    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    426
    Благодарности:
    572

    bf1648

    Живу здесь

    bf1648

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    426
    Благодарности:
    572
    Адрес:
    Коломна
    Температуру сам внутренний блок показывает на 2 гр. меньше фактической.
     
Статус темы:
Закрыта.