1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13

ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем timgod, 19.12.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. dikss007
    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    186

    dikss007

    Живу здесь

    dikss007

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Москва
    Выходит причина в ошибке датчика внутреннего блока.
    У меня установлен на наружной стене.
     
  2. bf1648
    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    426
    Благодарности:
    572

    bf1648

    Живу здесь

    bf1648

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    426
    Благодарности:
    572
    Адрес:
    Коломна
    Сегодня на улице влажность низкая, в районе 50%. И несмотря на околонулевую температуру (-4...-5 в последние часы), теплообменник совсем не обмерзает и оттайки нету.
     
  3. ИгорЪ
    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    766

    ИгорЪ

    Живу здесь

    ИгорЪ

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    766
    Адрес:
    Брест
    Стоит обратиться в сервисный центр C&H или задать вопрос инженерам в службе поддержки, по поводу некорректной работы датчика
     
  4. bf1648
    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    426
    Благодарности:
    572

    bf1648

    Живу здесь

    bf1648

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    426
    Благодарности:
    572
    Адрес:
    Коломна
    Датчик меня собственно не парит совсем, буду считать, что это не баг, а фича) Поправку в два градуса могу и в голове посчитать)
     
  5. dikss007
    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    186

    dikss007

    Живу здесь

    dikss007

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Москва
    Да, влажность сильно влияет на оттайки.
    По датчику, если это стабильно, то и не проблема.
     
  6. aparat2
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    1.667

    aparat2

    Живу здесь

    aparat2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    1.667
    Да они опять поди писульку пришлют за подписью, якобы, американского коллеги.
    Может это просто температурная компенсация на внутреннем блоке? Если включить функцию IFeel на пульте, то разность температур исчезает?
     
  7. slvr73
    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    320

    slvr73

    Живу здесь

    slvr73

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    320
    Адрес:
    Россия
    Нет никакай фактической или реальной... он показывает температуру в месте установки своего датчика температуры!
    Поток воздуха вышел от вентилятора и прошёл вдоль стены и сразу охладился на 1-2 градуса.
    Везде в комнате температура будет +- несколько градусов.
    Тем более когда тут имеем воздушное отопление и потоки воздуха намного мощнее чем от стоящей батареи с теплопередачей конвенцией.
    Любой датчик имеет из за своей массы тепловую инерционность и показывает усреднённую температуру!
    Если взять очень быстрый малоинерционный измеритель температуры то он как раз и покажет в разных точках комнаты (а дома тем более) разные температуры.
    Посмотрите измерения на видео на ютубе с термографом и там видно как различаются цвета -температуры в разных частях комнаты и дома!
    Так что паника и наезды на купер-хантер излишни! Всё работает как и должно!
     
  8. timgod
    Регистрация:
    14.07.15
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    373

    timgod

    Живу здесь

    timgod

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.15
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    373
    Адрес:
    Минск
    Как то быстро пролетел еще месяц. С 13.02.2018 по 13.03.2018 (28 дней) израсходовал 571 кВт - 0,85 в час. Температуры прилагаю
    февраль весь.JPG

    март.jpg
    Еще заметил интересную штуку - после того как ТН стоит выключенным и его включаешь, начинает дуть 1-2 минуты, а потом уходит типо в оттайку минут на 5-7 и уже начинает греть. Даже при плюсовых температурах так происходит. Это у всех так?
     
  9. antxa
    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    844

    antxa

    Живу здесь

    antxa

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    844
    Это не баг, а фича (с)

    В брошюрах называется "теплый старт". Предварительно подогревается теплообменник внутреннего блока и только потом запускается крыльчатка.
     
  10. slvr73
    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    320

    slvr73

    Живу здесь

    slvr73

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    320
    Адрес:
    Россия
    Там про другое речь... теплый старт не причём.
    Просто в купер хантерах к сожалению нет датчиков намерзло ли чего на радиаторе или нет ...
    Возможно и мощность не замеряет чтобы понять намёрзла на радиаторе шуба или нет
    Оттаивать или нет он определяет от времени и от температуры на улице как я заметил на своём
    У @timgod, он пытается разморозить на вский случай перед своим новым циклом работы который сразу после обесточивания.
     
  11. antxa
    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    844

    antxa

    Живу здесь

    antxa

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    844
    датчиков "намерзло ли чего", действительно нет. мне очень любопытно было бы посмотреть на такой датчик.

    на самом деле, момент включения цикла разморозки запускается по показателям датчиков температуры фреона. время и температура на улице не являются определяющим для алгоритма запуска режима. никаких "на всякий случай" в алгоритме тоже не будет.

    чтобы не быть голословным, предлагаю график температур на теплообменнике, на входе (2 шт.) и на улице, где хорошо видно количество и частота циклов разморозки. даже беглого взгляда достаточно, чтобы понять, что разморозка никак не привязана к временным периодам.

    C&H FTXHV-B 09, Room Temperatures.jpg
     
  12. slvr73
    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    320

    slvr73

    Живу здесь

    slvr73

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    320
    Адрес:
    Россия
    Брехня эта температура фреона!
    Иначе бы он не включал разморозку при совершенно чистом радиаторе!
    Можно ещё температуру на Марсе мерить и от неё включать разморозку. Эффект тот же будет!
     
  13. bf1648
    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    426
    Благодарности:
    572

    bf1648

    Живу здесь

    bf1648

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    426
    Благодарности:
    572
    Адрес:
    Коломна
    Мой Купер включает разморозку только по факту обмерзания. Когда на улице низкая влажность, он может и сутки не уходить в оттайку.
     
  14. Mikik2009
    Регистрация:
    11.12.14
    Сообщения:
    1.103
    Благодарности:
    1.296

    Mikik2009

    Живу здесь

    Mikik2009

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.14
    Сообщения:
    1.103
    Благодарности:
    1.296
    Я вот тоже удивлялся, что зубадан включает разморозку при внешне абсолютно чистом радиаторе и оттуда текла вода! Оказалось, что лёд образуется между ламелями внешнего блока!
     
  15. dikss007
    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    186

    dikss007

    Живу здесь

    dikss007

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Москва
    Работает ли сейчас удаленное управление? Какая из программ стабильней?
     
Статус темы:
Закрыта.