1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13

ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем timgod, 19.12.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Doctor621
    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    66

    Doctor621

    Живу здесь

    Doctor621

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    66
    Вот как раз небольшой минус и провоцирует обмерзание плюс видимо погодные условия снег, метель
     
  2. Doctor621
    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    66

    Doctor621

    Живу здесь

    Doctor621

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    66
  3. Doctor621
    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    66

    Doctor621

    Живу здесь

    Doctor621

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    66
    Застал свой на днях тоже обросший
     
  4. Ilektriksan
    Регистрация:
    06.12.18
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    10

    Ilektriksan

    Участник

    Ilektriksan

    Заблокирован

    Участник

    Регистрация:
    06.12.18
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    10
    Да господа-мне бы Ваши проблемы.
    Купить хантер за 60 рублей или за 40 для дома 140м2 (или около того) и Это -Дорого?
    Заплатить в месяц за электричество 3 р вместо 6 ?
    Это -просто ниочём. Неважно сколько я уже вложил в отопление -дело не во мне.
    Но посматривая ролики о том как делают котельные я прихожу к выводу что нормальное отопление для дома пусть будет 100 м2 не может стоить меньше 200 тр.
    Хорошее -300-400 тр. Очень хорошее-от 1 млн руб.
    Конечно же отопление нельзя отрывать от вентиляции-это одно целое.
    Ну и генерация тепла должно перекрывать минимальные нормы 1квт на10 м2 раза в 1.5 для запаса.
    Ну а то что не укладывается в эти нормы-могу считать неким экспериментом с отопительными приборами и изучением теплопотерь-но Это-тоже полезно.
    Извините за прямоту.
     
  5. Besserwisser
    Регистрация:
    15.06.15
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    246

    Besserwisser

    Живу здесь

    Besserwisser

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.15
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    246
    Жесть конечно! я не спец, но могу предположить, что на оттайку он у Вас не уходит. Надо искать почему.
     
  6. bf1648
    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    426
    Благодарности:
    572

    bf1648

    Живу здесь

    bf1648

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    426
    Благодарности:
    572
    Адрес:
    Коломна
    За прошедший месяц мой Купер потреблял в среднем 860 Вт/ч
    Максимальная температура на улице была +3,2 градуса, минимальная -17,1 градуса.
    Работает на 3-й скорости. Примерно первая половина месяца была установка на 23, по выходным 25. Со второй половины было выставлено 21, по выходным 25. улица.png
     
  7. Besserwisser
    Регистрация:
    15.06.15
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    246

    Besserwisser

    Живу здесь

    Besserwisser

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.15
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    246
    Будьте добры напишите, пожалуйста, крупными мазками смету на отопление в 1млн на 100 кв (котел 15 квт, 5 радиаторов, rehau stabil, + пр +работа). Мне интересно.

    1,5 кратный запас - это для плохо утепленных домов. Применяя современные материалы и технологии с разумной достаточностью можно снизить нормативы 1квт.ч на 10 м в полтора-два раза. И зачем тогда полуторакратный запас?

    По поводу 3 тыс вместо 6 - здесь на форуме в основном люди, которые живут на доходы от трудовой деятельности. Некоторые создают такие чудеса в инженерии, что диву даешься.

    А "это просто ниочём" - это больше подходит для уст рядового российского прокурора, проживающего на звенигородском тракте в доме с лифтами, дворовыми крестьянами и парой котлов в 100 квт. ч
     
  8. Вячеслав_Н
    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    1.009
    Благодарности:
    559

    Вячеслав_Н

    Живу здесь

    Вячеслав_Н

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    1.009
    Благодарности:
    559
    Адрес:
    Москва
    Ну с обмерзать по мне налицо неисправный агрегат который не уходит в оттайку. Мой стоит чистый и сухой. Обмерзает радиатор на 3-5 мм и оттаивает полностью
     
  9. antxa
    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    844

    antxa

    Живу здесь

    antxa

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    844
    1. Проверить заправку фреона. Желательно с полной эвакуацией и заправкой по весам. Это насчёт обмерзания. Тут еще может быть вопрос по герметичности системы.

    2. Проверить целостность лопастей крыльчатки (это по поводу рёва)

    Чтобы с пушкой не стоять, есть алгоритм:

    Запуск принудительной оттайки. В режиме отопления опустить температуру до 16 градусов, затем нажать в течении 5 секунд следующие кнопки, +,-,+,-,+,-
    И агрегат должен уйти в принудительную оттайку
     
  10. Ilektriksan
    Регистрация:
    06.12.18
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    10

    Ilektriksan

    Участник

    Ilektriksan

    Заблокирован

    Участник

    Регистрация:
    06.12.18
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    10
    Уважаемый - здесь (на форуме) каких только смет нет-выбирайте любую.
    Я так пишу (точнее-считаю) совсем не потому что установил Себе нечто за миллион с крутой автоматикой с защитой от любого дурака, обледенения, отключения напряжения до 10 часов, электро и твёрдотопливного котла с буферной ёмкостью на 2 м3,автоматикой управления ТН (воздух-воздух,грунт-вода),резервного генератора на соляре автоматического запуска, ...) ...
    Нет-я обычный нищий пенсионер, который Понял что не потяну зимнего дома с настоящим отоплением и стоит просто ограничиться летним вариантом и не пытаться сделать конфетку из того что для этого не предназначено или отопить дом за 3 тр/месяц.
    Я давно почувствовал что нельзя использовать Хантер для автоматической работы-обледенеет.
    Вот выше примеры.
     
  11. slvr73
    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    320

    slvr73

    Живу здесь

    slvr73

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    320
    Адрес:
    Россия
    У вас какая температура установлена на индикаторе внутреннего блока?
    Заметил что когда ставил у себя поддержание на +8 то блок обмерзал сильнее и были на радиаторе куски льда кое где типа наледи на расстоянии которые не хотели оттаивать!
    На +16 и более таких проблем не было.
    А на ICY это работает?
     
    Последнее редактирование: 08.12.18
  12. dikss007
    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    186

    dikss007

    Живу здесь

    dikss007

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Москва
    В доме 8-9 может в этом причина
     
  13. slvr73
    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    320

    slvr73

    Живу здесь

    slvr73

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    320
    Адрес:
    Россия
    Выше написал уже добавление!
    Кто то как то писал что при установке низкой температуры типа +8 не хватает тепла на оттаивание. Хотя недавно писали про алгоритм который от времени и по датчику оттайкой управляет.
    Потому для себя я так и разрешил точные закономерности оттайки у куперов!
    В вашем случае при таком гиганском обмерзании может быть и неисправность чего то.
     
  14. aparat2
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.999
    Благодарности:
    1.665

    aparat2

    Живу здесь

    aparat2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.999
    Благодарности:
    1.665
    В режиме разморозки часть тепла ТН берёт из внутреннего помещения. При +8с режиме, этого тепла удаётся отобрать меньше (меньше конвекция). От того и уровень оттайки хуже.
     
  15. slvr73
    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    320

    slvr73

    Живу здесь

    slvr73

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    320
    Адрес:
    Россия
    Вентилятор при оттайке не работает во внутреннем блоке и воздух не прокачивается через рёбра и потому не заберёшь много тепла изнутри!
    Он должен больше при этом оттаивать за счёт тепла от работы компрессора!

    А вот если как тут как то советовали переключить систему в режим охлаждения то вентилятор уже будет прокачивать воздух через внутренний блок и тогда должен хорошо оттаить!

    В случае в@_Ilya81, там по фото наглухо замерзло всё где греющий кабель и сливные отверстия.
    Может с этим кабелем связан дефект. Надо разбираться и желательно теперь за ним следить постоянно!
     
Статус темы:
Закрыта.