Трв без обратных клапанов для воздух вода

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем притык, 19.12.17.

Метки:
  1. delarriver
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    165

    delarriver

    Живу здесь

    delarriver

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    165
    Вы же думайте правильно.
    Если у вас на улице -5... а фреон должен кипеть на 7-10 градусов ниже... что соответствует где то 2,3 бар на всасе компрессора...
    а вы по ходу перезаправили систему... раз у вас температура воздуха -5 и кипение -5,5.
     
  2. 4302ка
    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    41

    4302ка

    Живу здесь

    4302ка

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    41
    @delarriver, спасибо за вправление мозгов. Наконец удалось добиться стабильной работы насоса, понял где была ошибка при замерах давления на всасе компрессора, поигрался с заправкой, сегодня ночью -13 ,отработал на ура. Ещё раз всем спасибо!
     
  3. delarriver
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    165

    delarriver

    Живу здесь

    delarriver

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    165
    И в чём была ошибка?
    А что делали с заправкой? травили? или полностью перезаправили заново?
     
  4. 4302ка
    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    41

    4302ка

    Живу здесь

    4302ка

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    41
    Ошибка была в том, что сервисный клапан на всасе компрессора находится под верхней крышкой наружного блока. Для замеров откручиваю верхнюю крышку, вентилятор не тянет воздух через испаритель, и все показатели рушаться. Изготовил крышку из плотного картона (на время замера) и все стало на свои места. Перегрев 8 К, если делаю меньше то быстро обмерзать начинает испаритель, темп компрессора 80 - 84 гр, в смотровом чистый жидкарь. При -2 высокое 12,3 .Потребление 620 ватт, выдаёт 2,8 кВт по теплу. Трв по мощностью на 3 кВт, явно не хватаетпропускной способности. На выходных начну переделывать следующий блок с учётом всех ошибок. С человеческим трв, с двухрядным испарителем, с перепайкой входа и выхода из испарителя. Ещё раз огромное спасибо всем не равнодушным форумчанам!
     
  5. delarriver
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    165

    delarriver

    Живу здесь

    delarriver

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    165
    Будете делать, фоток сделайте) людям интересно) да и инструкция по комплектации и сборке будет для кого-то)
     
  6. delarriver
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    165

    delarriver

    Живу здесь

    delarriver

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    165
    @4302ка,
    Я сталкивался с такой же ситуацией, при монтаже холодильного оборудования сплит Полаир... там тоже, открываешь крышку и воздух не просасывается через конденсатор, начинает высокое подниматься. и заправить по давлению нормально не получается, пока картонкой не прикроешь корпус)
     
  7. 4302ка
    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    41

    4302ка

    Живу здесь

    4302ка

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    41
    Погода позволила установить новый, то есть переделанный блок. Трв Данфос дюза номер 2. Порадовала производительность: свои 4 кВт при 0 на улице выдает, посмотрим что будет в морз. Единственное что напрягает это темп фреона на выходе 70-73 гр, и соответственно темп компрессора на2/3 высоты -90-95 гр. Регулировку трв не трогал, заправкой поигрался- безрезультатно. Заправлял до чистого жидкаря в стекле. давление на всасе 2,8 ,высокое 12,3, потребление970 вт. Данных по блоку нет, 12 бту, 22 газ. Кто в курсе - подскажите как с этим бороться.
     
  8. delarriver
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    165

    delarriver

    Живу здесь

    delarriver

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    165
    а с чем бороться то? это же нормальный режим работы.
    пример прилагаю
     

    Вложения:

    • Безымянный.jpg
  9. 4302ка
    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    41

    4302ка

    Живу здесь

    4302ка

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    41
    @delarriver, спасибо, почти успокоили. Но попробую ещё поиграться с заправкой, сегодня темп уличная выше 0 и темп компрессора полезла за 100. На первом моём компрессоре киторый в конце сезона отопления начал через раз опускаться и биться током на массу вскрытие показало подгоревшую обмотку. Блок был бу и за температурой я тогда не следил. То ли уложили его до меня, а я помог, то ли я это сделал теперь уже не поймуОчень не хочется ещё раз наступить на эти грабли. Сам по профессии моторист и что такое подгоревшее масло понимаю очень хорошо. Форумчане пишут у кого темп нагнетания50 гр, у других 55. На предыдущем блоке выше 60 у меня не поднималась, и компрессор был 85+- как то вменяемо. Сей час перед оттайкой 103. Ну как то так, завтра поэксперементирую и отпишусь
     
  10. delarriver
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    165

    delarriver

    Живу здесь

    delarriver

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    165
    Такова термодинамика. поэтому воздушные ТН с кучей наворотов, электронными ТРВ и впрыском хладагента в полость сжатия..что бы снизить температуру нагнетания...
    Именно по этой причине обычный кондиционер не долго живёт, если его експлуатировать при низких температурах как ТН
     
  11. vovan234
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330

    vovan234

    Живу здесь

    vovan234

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Украина
    подскажите какую капилярку надо убирать под трв.(а то вчера двоих спецов уговорил что ту каторая шунтируется) занимался мебелью могу наве photo_2018-09-03_12-02-00.jpg photo_2018-09-03_12-02-00.jpg зать своё мнение как ихние
     
  12. 4302ка
    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    41

    4302ка

    Живу здесь

    4302ка

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    41
    Убираете длинную капилярку она на тепло. А короткую вместе с клапаном впаиваете паралельно трв. В режиме оттайки (охлаждение) будет работать капилярка через открытый клапан, на обогрев трв а клапан перекроет капилярку. Уже два блока так перепаял, все работает
     
  13. delarriver
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    165

    delarriver

    Живу здесь

    delarriver

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    165
    А как по мне, так не стоит делать... или два ТРВ с обратными клапанами или капилярки...
     
  14. siligo
    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243

    siligo

    Живу здесь

    siligo

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243
    Адрес:
    Киев
    Капилярка установленная для оттайку всегда работает в постоянных ни когда не меняющихся условиях, ее расчет элементарный, рабочие параметры прогнозируемы с высокой точностью. Основания для рекомендаций установки Трв нет.
     
  15. 4302ка
    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    41

    4302ка

    Живу здесь

    4302ка

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    41
    Расскажу немного о переделаном блоке. Удалось добиться нормальных температурных режимов как по фреону так и темп компрессора, понимаю что ему не хватало фреона. Отпустил трв сначала на один оборот и в стекле пошли пузыри. Чуть добавил фреона до попадания пузырей и сразу упала темп конденсации и темп компрессора. Перегрев 9 К, подождал минут 10 и ещё открутил трв на пол оборота и опять пузыри -чуть долил до чистого жидкаря -перегрев 7 К. Подождал минут сорок, т компр 80, подачажикаря 60, открутил ещё на четверть, так и оставил. Получилось так-улица-5 подача52 компр 70 перегрев 4,5 потлебл 1 кВт, коп брутто 4,3 .При -12 подача газа 37 обратка 32 коп 3,5, темп компр55.При потеплении до +3 подача газа лезет за 60 гр и компрессор за 80 гр, стоит Фасек 33 с ибратной логикой и сбрасывает обороты вентилятора, чуть быстрее обмерзает, оттайка раз в час оттайка занимает 3 минуты. Ещё поставил защиту от заморозки теплообменника на китайском термореле при достижении 0 гр в нижней точке теплообменника отрубаем компрессор с сохранением циркуляции. Спать стал спокойнее.
     
    Последнее редактирование: 18.01.19