    @Илья Шибалов, начните с грязевика всё-таки.
     
  2. Илья Шибалов
    Регистрация:
    18.05.14
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    1

    Илья Шибалов

    Живу здесь

    Илья Шибалов

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.14
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Луховицы
    По ходу буду делать все выше перечисленное
     
  3. andr-o
    Регистрация:
    03.07.10
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    172

    andr-o

    Живу здесь

    andr-o

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.10
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    172
    Адрес:
    Москва
  4. Илья Шибалов
    Регистрация:
    18.05.14
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    1

    Илья Шибалов

    Живу здесь

    Илья Шибалов

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.14
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Луховицы
    Доберусь до котла только к выходным, потом отпишусь
     
  5. Илья Шибалов
    Регистрация:
    18.05.14
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    1

    Илья Шибалов

    Живу здесь

    Илья Шибалов

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.14
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Луховицы
    Общий итог, проверил все как говорили. Фильтр чист. Сделал разводку горячей воды, и поставил температуру на 70 С. Средняя температура в СО стала 60 градусов. Температура в доме комфортные 20.
    П. с. включить насос СО на постоянку так и не получилось, ввиду отсутствия "-" режима, выставил 20 минут, что вполне хватает между розжигами горелки
     
  6. gvbnn
    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    29

    gvbnn

    Живу здесь

    gvbnn

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    29
    Проблема в том, что проблема не решена и даже не найдена. Увеличение температуры до 70 градусов естественно дало эффект, но на улице сейчас около нуля, соответсвенно когда на улице будет -10, придётся повышать ещё раз и т. д. Но повышать невозможно до бесконечности, не говоря уж о том, что может получиться что на целевые 85 град, например, котёл не сможет выйти при -15 за бортом даже работая непрерывно

    Я тоже топлюсь первую зиму и вопрос «хватит - не хватит» меня очень интересует. Я соответсвенно делал замеры сколько работает котёл по времени, какой объём газа потребляется, какие теплопотери приданной температуре - сравнил с проектом и расчетом.

    Очень рекомендую оценить какие теплопотери (по общему объёму газа за час/сутки) сейчас и спрогнозировать какие будут при -20 хотя бы.
     
  7. andr-o
    Регистрация:
    03.07.10
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    172

    andr-o

    Живу здесь

    andr-o

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.10
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    172
    Адрес:
    Москва
    @Илья Шибалов, судя по вашим радиаторам, у вас высокотемпературная СО. Δt 70°С - это номинал по их теплоотдаче, дельта (тепловой подпор) считается по формуле Δt=(tпод+tобр)/2-tпомещения.
    Данные радиаторы можно греть до 135°С, что не есть хорошо. Скорее всего, вам не хватает радиаторов по мощности. Свяжитесь с тем кто вам делал СО, уточните этот вопрос.
     
    Последнее редактирование: 30.12.17
  8. gvbnn
    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    29

    gvbnn

    Живу здесь

    gvbnn

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    29
    У меня аналогичные радиаторы royal termo с аналогичными характеристиками. Вчера убавлял котёл с 55 на 50, так как было жарко.

    Соответсвенно в данном случае либо их (радиаторов) мало, либо к ним (радиаторам) тепло не доходит, либо оно (тепло) куда то девается.

    Надо вернуться на исходные и сделать расчёт теплопотерь (не забыть потери на вентиляцию) даже самостоятельно можно управиться за пару дней. Далее оценить мощность установленных радиаторов и мощность котла (она должна соответствовать мощности радиаторов и теплопотерь)

    В качестве первого шага можно найти и устранить (запенить дырки например) источники теплопотерь - с помощью лазерного термометра промерять изнутри пол, стены, потолок, просто ладонью проверить углы, откосы, подоконные стыки и т. п.