1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Не идет теплоноситель на радиаторы

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ДВА 77, 21.12.17.

  1. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.829

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.829
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Если "разноцветье" обозначает вваренные патрубки (?)
    То это тот же, Г/разделитель со встроенным коллектором.
    Только без разделения перегородкой. :ogo:
    Причем, еще одна "хитро-выдумка" - Только 2 (две) пары патрубков (сверху / снизу) используют
    "расслоение" по температуре, вместо перегородки... И подачу воды из места "естественного",
    в место "нужное".
    И еще 2 пары патрубков (по бокам) - вварены, просто "по смыслу ЕЦ" (гор.- верх, хол - низ)
    ...
    Без подробной инструкции - простое "втыкивание" концов в татрубки - не пройдет...:no:
    Для чего это надо было навыдумывать?
    - Имхо, для большей "квадратности" девайса, и патрубков, как у ежа...
    ...В вашей, "самтрестовской", таких загадок нет. :super:

    [​IMG]
     
  2. Иван Ивановичч
    Регистрация:
    26.05.14
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    58

    Иван Ивановичч

    Живу здесь

    Иван Ивановичч

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.14
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Ростов на Дону
    ИМХО. Ребята ставил гидрострелки Север не один раз. Все всегда четко. Зачем писать производителю. Можно позвонить, там есть тех. поддержка.
    Гидрострелка это внутри вряд-ли имеет перенаправители.
    Это обычное кольцо пустое внутри. Котел насосом гоняет через свой теплообменник по кругу гидрострелки и опять в теплообменник. А если разбора воды нет, то вода в гидрострелке по пути наименьшего, разу назад в котел.
    Так сказать круговое движение. А контура выбирают себе сколько надо. Ну и понятно сразу же возвращают остывший.
    Все просто. Выключи насосы теплого пола, и включи радиаторы. И посмотри появится циркуляция.
    Причин куча может быть. Сами радиаторы я бы перекрыл пока, кроме ближайшего. Насос то хоть крутиться? Температура может от гидрострелки идти и без циркуляции.
    Посмотри на котле на насосе скорости есть, какая стоит?
    Что ответил производитель?
    Я не думаю что есть строгое правило откуда котел подключать. Люди вешают гидроразделители горизонтально и все работает.
     
    Последнее редактирование: 22.12.17
  3. reflector
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    564
    Благодарности:
    248

    reflector

    Живу здесь

    reflector

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    564
    Благодарности:
    248
    Адрес:
    Московская область
    В гидрострелках Север есть "перенаправители" и грязеотбойники. По крайней мере в своей Север-М3 такие видел. Здесь горячим контуром на радиаторы установлено вниз. Очевидно, там вся грязь и собралась. Попробуйте скинуть американку с выхода насоса радиаторного контура. Если из насоса бодро потечёт, то не оно. Если не потечёт ещё и при включённом насосе, то...
     
  4. ДВА 77
    Регистрация:
    03.01.14
    Сообщения:
    972
    Благодарности:
    126

    ДВА 77

    Глаза боятся - руки делают

    ДВА 77

    Глаза боятся - руки делают

    Регистрация:
    03.01.14
    Сообщения:
    972
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Братья! уменьшил скорость котлового насоса, стало хуже, поставил обратно как было на III. Стартовые позиции:
    тп1 - 36гр
    тп2 - 36гр
    рад- 36гр
    Пошла температура у котла, радиаторы стали набирать быстрее чем оба ТП, дошли до 43. Затем стали набирать оба ТП до 40, а радиаторы при этом уменьшились, по-моему тоже до 40-41.
    Отключил ТП1 - я раньше писал, что ничего не меняется, был не прав. Радиаторы стали бодренько расти до 50. Включил ТП1, радиаторы пошли вниз.
    22122017063.jpg
    Что за фигня подскажите
     
  5. ДВА 77
    Регистрация:
    03.01.14
    Сообщения:
    972
    Благодарности:
    126

    ДВА 77

    Глаза боятся - руки делают

    ДВА 77

    Глаза боятся - руки делают

    Регистрация:
    03.01.14
    Сообщения:
    972
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Минут через 10:
    тп1-40
    тп2-39
    рад-43
    пока смотрел радиаторы дошли до 44 и котел отключился
    фильтр на обратке смотрел, было немного мусора, почистил
     
  6. Иван Ивановичч
    Регистрация:
    26.05.14
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    58

    Иван Ивановичч

    Живу здесь

    Иван Ивановичч

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.14
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Ростов на Дону
    Внешне симпатично, молодец.
    Вот скажи, у тебя на контур радиаторов, т. е. вниз с гидрострелки, пошел контур.
    Ты поставил группу быстрого монтажа. я думаю собака в ней зарыта.
    1. На твоем месте я бы пока теплым полом не занимался (надо было термосмеситель ставить. Деньги те же, головняка ноль.) Так вот не трогай его вообще.
    Когда наладишь нормально радиаторы, тогда и тп будешь подключать. Это будет уже другой вопрос.
    Сейчас надо добиться чтобы от котла радиаторы нагревались до 70 градусов.

    2. Что залито в систему?

    3. У тебя есть возможность скинуть группу быстрого монтажа радиаторов, посмотреть глазами, нет ли отверстий с перемычках. Т. е. перемычки круглые что держат квадрат для подачи и обратки. Т. е. убедись что твоя группа действительно параллельна, и не сообщается подача с обраткой.
    Один раз был косяк. Напарник заказал гидрострелку большую на заказ у них, мы собрали все по инструкции, потом заметили что стрелка была обратная. А именно подписана подача, а это обратка. Пришлось все переделывать. Надо глазами увидеть что вода там тачно из подачи в обратку не убегает.
    4. Проверить насос. Спустить с него воздух. А миенно на насосе центральная гайка под плоский шлиц. Откручиваешь ее смело, воды будет несколько капель. Максимум стакан. Никакого давления там не будет. Не веришь просто приоткрути. И посмотри крутится ли крыльчатка, ну и воздух выйдет сразу.
    Почему котел нагрев больше 60 градусов не производит?

    5. Ну и знай что насос можно развернуть вверх, для удобства переключения скоростей. Вот для этого надо перекрыть насос, отключить, и сольется немного воды. Открутишь четыре шестигранника.
    6. Я встречал, что с котлом идет сразу в контуре отопления фильтр грубой очистки, это сеточка пластмассовая, сразу вставлена в трубку отопления, как бы в сторону теплообменника. Почитай в инcтрукции, в рисунках нет такого?
    пока что вопросов к котлу нет, к подключению гидрострелки нет. Надо проверить насос, группу быстрого монтажа! и циркуляцию к радиаторам!
    7. А что это за кран открытый. Контур из гидрострелки в подачу котла. Перед грязевиком тройник. Это куда ?
     
    Последнее редактирование: 23.12.17
  7. Иван Ивановичч
    Регистрация:
    26.05.14
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    58

    Иван Ивановичч

    Живу здесь

    Иван Ивановичч

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.14
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Ростов на Дону
    Ну и вкрути сразу градусник на обратку радиаторов, в группу быстрого монтажа. Раз такой банкет.
    Вот у них а рисунке понятно где перемычка а где сообщается и водичка течет. А у тебя уверен что не сообщается.
     

    Вложения:

    • Screenshot_5.png
  8. ДВА 77
    Регистрация:
    03.01.14
    Сообщения:
    972
    Благодарности:
    126

    ДВА 77

    Глаза боятся - руки делают

    ДВА 77

    Глаза боятся - руки делают

    Регистрация:
    03.01.14
    Сообщения:
    972
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Иван Ивановичч,
    1. Я собирал все по проекту, от себя ничего не добавлял. Насосы у меня смонтированы на Север Осн/Р - радиаторы, Север Осн/S - теплый пол. Про какой термосмеситель ты говоришь? У меня перед насосами ТП стоят трехходовые клапаны ESBE.
    Котел сейчас стоит на 60гр, залит антифриз пропиленгликоль. Когда я закрыл ТП1, то пошла температура на радиаторы и быстро дошла до 50, я понял, что все стало нормально и открыл ТП1.
    Сейчас делаю как ты говоришь, Один ТП2 открыт, ТП1 закрыл и жду пока радиаторы нагреются до 60гр. Котел снова вошел в паузу. Жду.
     
  9. ДВА 77
    Регистрация:
    03.01.14
    Сообщения:
    972
    Благодарности:
    126

    ДВА 77

    Глаза боятся - руки делают

    ДВА 77

    Глаза боятся - руки делают

    Регистрация:
    03.01.14
    Сообщения:
    972
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Насос я уже проверял, воздуха там нет. На котле я выставил 60гр, а зачем больше?
    Справа от котла у меня группа безопасности и гидробак 8л
    Термометр по проекту был и на подаче ина обратке, да поленился ставить на обратке.
     
  10. ДВА 77
    Регистрация:
    03.01.14
    Сообщения:
    972
    Благодарности:
    126

    ДВА 77

    Глаза боятся - руки делают

    ДВА 77

    Глаза боятся - руки делают

    Регистрация:
    03.01.14
    Сообщения:
    972
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Радиаторы прогрелись до 58гр минут за 10. ТП2 все время был открыт на 40гр.
    Открываю закрытый ранее ТП1, радиаторы стали быстро остывать, минут через 5 ТП1 показывает 43гр, а радиаторы 46. Чуть прикрыл ТП1, радиаторы поднялись на 1гр.
    Что же это такое? Увеличиваю ТП, падает на радиаторах и наоборот
     
  11. ДВА 77
    Регистрация:
    03.01.14
    Сообщения:
    972
    Благодарности:
    126

    ДВА 77

    Глаза боятся - руки делают

    ДВА 77

    Глаза боятся - руки делают

    Регистрация:
    03.01.14
    Сообщения:
    972
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Еще через 5мин:
    ТП1-43гр
    ТП2-40гр
    рад-50гр
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.152
    Благодарности:
    28.782

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.152
    Благодарности:
    28.782
    Адрес:
    Касимов
    С теплого пола приходит остывший теплоноситель. Приходит в общую кучу! насос СО подхватывает этот подмес...
     
  13. ДВА 77
    Регистрация:
    03.01.14
    Сообщения:
    972
    Благодарности:
    126

    ДВА 77

    Глаза боятся - руки делают

    ДВА 77

    Глаза боятся - руки делают

    Регистрация:
    03.01.14
    Сообщения:
    972
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так остывший приходит в общую кучу обратки, а у меня падает подача в радиаторах
     
  14. ДВА 77
    Регистрация:
    03.01.14
    Сообщения:
    972
    Благодарности:
    126

    ДВА 77

    Глаза боятся - руки делают

    ДВА 77

    Глаза боятся - руки делают

    Регистрация:
    03.01.14
    Сообщения:
    972
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По крайней мере я точно знаю, что циркуляция в радиаторах есть и дело не в ней а в чем-то другом. В чем не пойму. Остается вариант, что стрелка смонтирована не верно по отношению к котлу. Хотя Иван Ивановичч говорит, что стрелка и так должна работать
     
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.152
    Благодарности:
    28.782

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.152
    Благодарности:
    28.782
    Адрес:
    Касимов
    Куча там общая. Это бублик не должен иметь, и не имеет разделений.
    @ДВА 77, У этой кракабядры, есть характеристики по мощности, аль еще что? Его может постоянно в 90* нужно держать, чтобы что-то попало в высокотемпературный контур СО. А сейчас он кушает из общей тарелки с ТП...