1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 2

Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 11.12.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. _Reba_
    Регистрация:
    13.10.15
    Сообщения:
    1.984
    Благодарности:
    1.765

    _Reba_

    Живу здесь

    _Reba_

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.15
    Сообщения:
    1.984
    Благодарности:
    1.765
    Адрес:
    Приазовье
    Продолжение
    IMG_0069.jpg место где стояли райзер и ТО , IMG_0071.jpg райзер, просто обтер рукавицей, слева - низ, видно где Т кожуха была повыше (Т пролазила сквозь щели между шамотин), IMG_0072.jpg - райзер снизу ,- элементы ничем не клеились, просто связаны проволокой ,- герметичность только за счет наружного кожуха). Вытряхнуть шамот из кожуха не удалось (хотя я не сильно и хотел), при сборке фетр был обмотан пленкой и она приварилась к кожуху (да и фетр должен подгореть через щели). Пока ломать не буду ,- хочу несколько опытов провести, а к осени узнаем как чуствует себя фетр когда шамот со щелями . IMG_0075.jpg - райзер внутри , IMG_0077.jpg - это весь унос собранный, еще было 1,5 л в ноябре при модернизации до которой котел не хотел работать. Это за 120-130 топок. Последние 20-25 топок - чисто утилизация всякого горючего хлама, получения тепла - бонус . IMG_0100.jpg - взгляд в Д. трубу снизу, зеленое - это сверху от дерева упало . IMG_0101.jpg - взгляд в трубу сверху, через эту трубы вылетело около 5м3 дров, 0,4т. брикетов и пару кубов (плотно утрамбованных) мусора и хлама .
     
    Последнее редактирование: 05.05.18
  2. ra4cih
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    119

    ra4cih

    Живу здесь

    ra4cih

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Саратов
    Поставить конусные шамотины - мысль интересная, может попробую. Есть опасение, что на сильно газящем топливе будет отжимать ВВ.
    Загрузилось первое видео, горение в райзере.
     
  3. ra4cih
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    119

    ra4cih

    Живу здесь

    ra4cih

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Саратов
    Через 2,5 часа с момента старта начала снижаться температура. Подхожу, добавляю ПВ - немного подрастает, потом снова идет вниз. Дыма из трубы не видно. Сначала подумал, что уже прогорела вся закладка. Заглянул через верхнюю дверку - нет, еще половина бункера. Подкинул пакет с опилками из под кролика. В работе ничего особо не изменилось. За 45 мин температура упала до 350 гр. Подозреваю, что сгорел первый слой мусора и пеплом забило колосник. Пока не хочу чистить, наблюдаю - рассосется само или нет.
     
  4. arsenty
    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    3.193
    Благодарности:
    1.132

    arsenty

    Живу здесь

    arsenty

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    3.193
    Благодарности:
    1.132
    Ну конечно интересно посмотреть видео, но вот то, что видишь несколько не то, что должно быть в райзере.
     
  5. Сергей247
    Регистрация:
    30.04.12
    Сообщения:
    6.249
    Благодарности:
    1.902

    Сергей247

    Живу здесь

    Сергей247

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.12
    Сообщения:
    6.249
    Благодарности:
    1.902
    Адрес:
    Минск
    Потому, что это не райзер. Конструктивносходное изделие. То бишь попросту труба... Нужно изолирующий вкладыш.
     
  6. ra4cih
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    119

    ra4cih

    Живу здесь

    ra4cih

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Саратов
    Главное, что в это время я вижу то, что должно быть из трубы.
    Кадр от VID_20180505_200755.mp4.png
    Между тем прошло 6 часов. Последний час идет угольная фаза. Температура 210 гр. На сухом топливе работает дольше.
     
  7. alarin
    Регистрация:
    29.07.16
    Сообщения:
    8.701
    Благодарности:
    3.770

    alarin

    Живу здесь

    alarin

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.16
    Сообщения:
    8.701
    Благодарности:
    3.770
    Адрес:
    Казахстан, Алма-Ата
    @ra4cih, Отжимание ВВ имеет место быть, но процесс будет слышно, труба реветь начнет и дымок серый появится. Малые температуры, все таки думаю, от того, что много тепла рассеивается из-за использования металла в конструкции. Судя по видио, входная щель слишком квадратная, все таки конусы поставить, для лучшего формирования факела, а так, вполне не плохо для бюджетного варианта. Главное, чтобы вас устраивала работа котла, так сказать доставляла эстетическое наслаждение результатами труда. В следующем варианте конструкции можно будет и подправить некоторые промахи по полученному опыту. Металл возможно довольно быстро скорродирует, как только перестанете топит и появится влага, быстренько начнется межкристаллитное разрушение отожженного металла. Но это пока только мое предположение...
     
  8. alarin
    Регистрация:
    29.07.16
    Сообщения:
    8.701
    Благодарности:
    3.770

    alarin

    Живу здесь

    alarin

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.16
    Сообщения:
    8.701
    Благодарности:
    3.770
    Адрес:
    Казахстан, Алма-Ата
    @_Reba_, И как впечатления от работы котла после сезона отопительного и проведенной ревизии. В пользовании опыт достигнут значительный, может, что улучшить задумано?
    @ra4cih, Вот казалось бы, что на сырых дровах должно дольше гореть, ан нет, а ведь сырьем пытаются мощность придушить и время потянуть. Парадокс однако, или нет, есть гипотеза такого поведения?
     
  9. ra4cih
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    119

    ra4cih

    Живу здесь

    ra4cih

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Саратов
    Так и не дождался окончания горения и ушел спать. Ну примерно около 7 часов должно быть. За ночь загрузилось второе видео, всего процесса растопки.

    Моя гипотеза, что сырые дрова отнимают много тепла и для поддержания режима требуют большего разгона. Поднимается нижний предел мощности. Тепла при этом больше не производится, лишняя мощность тратится на испарение воды. Сырьем можно задушить в режиме обычного горения как правило с большим недожегом. Все, что написано в книжках по газгенам, подтверждается.
    Остался еще один непроясненный момент. Перед угольной фазой, когда в бункере остается еще немного топлива, вторичное горение срывается. Горит небольшой факелочек в самом низу райзера, из трубы появляется дым. Небольшой, но заметный. В прошлый раз такой режим длился около 30 мин, в этот раз около часа. Можно ли с этим бороться, или это неизбежность?
     
  10. Сергей247
    Регистрация:
    30.04.12
    Сообщения:
    6.249
    Благодарности:
    1.902

    Сергей247

    Живу здесь

    Сергей247

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.12
    Сообщения:
    6.249
    Благодарности:
    1.902
    Адрес:
    Минск
    Всё логично. Сухие дрова больше энергии, дольше горит. Есть температура, на поддержание которой с сырыми нужно тратить энергию и воздух, а это лишний балласт охлаждающий.
     
  11. Сергей247
    Регистрация:
    30.04.12
    Сообщения:
    6.249
    Благодарности:
    1.902

    Сергей247

    Живу здесь

    Сергей247

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.12
    Сообщения:
    6.249
    Благодарности:
    1.902
    Адрес:
    Минск
    В отсутствии изоляции нарушается баланс температур в "райзере" и бункере, который больше греется от углей и труба уже не справляется, оверфуэл. А бездымного горения и в костре добиться можно. Так что определяйтесь, устраивает отсутствие дыма из трубы или таки он есть. Изоляция (вкладыши керамоволокна, уж разоряйтесь) и герметизация (им же) выправит ситуацию.
     
  12. alarin
    Регистрация:
    29.07.16
    Сообщения:
    8.701
    Благодарности:
    3.770

    alarin

    Живу здесь

    alarin

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.16
    Сообщения:
    8.701
    Благодарности:
    3.770
    Адрес:
    Казахстан, Алма-Ата
    Здесь только заслонками работать воздушными, концентрация горючего газа падает и горение срывается, если бы райзер к этому моменту был сильно нагрет, то дыма бы скорее всего небыло. Ну и еще нюансы из области управления. В этой фазе было бы неплохо топлива ракетного добавить, пластика, тпа полиэтилена, картона, отработки с опилками, т е того, что угля не образует а газа горючего дает много. Ну понятно, что получится. А на угольную фазу подбрасываю чего нибудь высокозольного, бумагу например, тогда горение угля сильно затягивается...
     
  13. ra4cih
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    119

    ra4cih

    Живу здесь

    ra4cih

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Саратов
    Все определено. Дым из трубы есть при растопке до выхода на режим около 30 мин и по окончании перед угольной фазой. В рабочем режиме дыма нет. При растопке никуда не денешься, сократить наверное можно. Растапливать правильно еще учусь. Райзер у меня кстати утеплен и очень неплохо. Вокруг райзера сделан кожух.
    P1010020.JPG
    Это рабочий момент. Сейчас все пространство внутри кожуха заполнено минватой и закрыто крышкой.
    При предыдущих испытаниях, когда ГО было шире, на бездымный режим выходило быстрее, бывало за 5 мин и без использования растопочной заслонки. С уменьшением сечения ГО время выхода на режим увеличилось и приходится разгонять, открывая растопочную заслонку. Но это вобщем-то закономерно. Вот не обратил внимания, дымило в конце перед угольной фазой или нет. Может дело тоже в малом сечении ГО. Сегодня попробую еще раз с большим сечением.
     
  14. ra4cih
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    119

    ra4cih

    Живу здесь

    ra4cih

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Саратов
    В этом режиме на заслонки почти не реагирует. Температура медленно, но неуклонно снижается. При 420 гр произошел срыв горения. Открытие ПВ в первый момент восстановило горение, температура поднялась до 500. Через 5 мин температура снова начала снижаться, и добавка ПВ ее уже не поднимала. Хоть полностью открыта, хоть полностью закрыта. На заслонку ВВ вообще никакой реакции. В результате ВВ закрыл, ПВ оставил щель около 3 мм. Так и догорало.
     
  15. alarin
    Регистрация:
    29.07.16
    Сообщения:
    8.701
    Благодарности:
    3.770

    alarin

    Живу здесь

    alarin

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.16
    Сообщения:
    8.701
    Благодарности:
    3.770
    Адрес:
    Казахстан, Алма-Ата
    @ra4cih, Судя по видюшке хронически не хватает температуры в топливнике., а работа заслонками получается, когда в градусник смотришь. Место же для градусников я достаточно долго выбирал, как раз, чтобы было хорошо видно реакцию на заслонки.
     
Статус темы:
Закрыта.