1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Ввод газа в дом. Необходимые документы, сроки - 2

Тема в разделе "Газификация", создана пользователем SKIT_SPb, 25.12.17.

  1. JulianaC
    Регистрация:
    05.11.16
    Сообщения:
    8.167
    Благодарности:
    10.025

    JulianaC

    Живу здесь

    JulianaC

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.16
    Сообщения:
    8.167
    Благодарности:
    10.025
    Адрес:
    Рогачево, дмитровский район
    @gaikin_777, а у вас не осталось письма которое вы писали в горгаз по поводу этого сигнализатора?
     
  2. gaikin_777
    Регистрация:
    03.12.15
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    8

    gaikin_777

    Участник

    gaikin_777

    Участник

    Регистрация:
    03.12.15
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Лобня Луговая
    Как то так примерно
    Исключить из проекта систему сакз т. к. Пункт 7.12 СП 62.13330.2011 не является обязательным к исполнению, согласно ПП1521.
    Котел запроектирован с закрытой камерой сгорания, что исключает попадание в помещение угарного газа или же не сгоревшего метана. Помещение оборудовано вытяжкой и окном в результате данных мер взрывоопасная концентрация не может быть достигнута.
    В случае незаконного навязывания системы сакз буду вынужден обратиться в УФАС
    но с первого раза их этим не убедишь) твердолобые они, пугают безопасностью и ответственностью
     
  3. JulianaC
    Регистрация:
    05.11.16
    Сообщения:
    8.167
    Благодарности:
    10.025

    JulianaC

    Живу здесь

    JulianaC

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.16
    Сообщения:
    8.167
    Благодарности:
    10.025
    Адрес:
    Рогачево, дмитровский район
    @gaikin_777, я по счетчику 2 раза писала. Надеюсь что проектировщица все же поставила мне механический счетчик.
     
  4. gaikin_777
    Регистрация:
    03.12.15
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    8

    gaikin_777

    Участник

    gaikin_777

    Участник

    Регистрация:
    03.12.15
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Лобня Луговая
    Пишите еще с ними непросто, жалуйтесь в том числе и на проектировщиков. И проектировщица вам его не поставит пока не придет согласование сверху.
     
  5. JulianaC
    Регистрация:
    05.11.16
    Сообщения:
    8.167
    Благодарности:
    10.025

    JulianaC

    Живу здесь

    JulianaC

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.16
    Сообщения:
    8.167
    Благодарности:
    10.025
    Адрес:
    Рогачево, дмитровский район
    А согласование сверху на счет этого автоматического контроля это к кому? Через ЛК делать запрос?
     
  6. gaikin_777
    Регистрация:
    03.12.15
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    8

    gaikin_777

    Участник

    gaikin_777

    Участник

    Регистрация:
    03.12.15
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Лобня Луговая
    Прикрепите вот это разъяснение оно их остудит)
     

    Вложения:

    • ФАС.png
  7. gaikin_777
    Регистрация:
    03.12.15
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    8

    gaikin_777

    Участник

    gaikin_777

    Участник

    Регистрация:
    03.12.15
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Лобня Луговая
    да, получателем ставьте центральный аппарат, раз у же в свой писали филиал
     
  8. JulianaC
    Регистрация:
    05.11.16
    Сообщения:
    8.167
    Благодарности:
    10.025

    JulianaC

    Живу здесь

    JulianaC

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.16
    Сообщения:
    8.167
    Благодарности:
    10.025
    Адрес:
    Рогачево, дмитровский район
    Написала пока в свой. Посмотрим что ответят
     
  9. ОлегЕЛ
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    9.525
    Благодарности:
    10.350

    ОлегЕЛ

    кто не работает, тот ест

    ОлегЕЛ

    кто не работает, тот ест

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    9.525
    Благодарности:
    10.350
    Адрес:
    Тверь
    Уже устарело.
    https://www.forumhouse.ru/posts/25506931/
     
  10. Внуково2076
    Регистрация:
    02.11.19
    Сообщения:
    1.335
    Благодарности:
    230

    Внуково2076

    Живу здесь

    Внуково2076

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.19
    Сообщения:
    1.335
    Благодарности:
    230
    Еще раз спрошу про сроки, если труба газовая идет по границу участка. сроки 8 или 3 месяца. 85 пункт или 85.1?
     
  11. Neujlev
    Регистрация:
    19.09.12
    Сообщения:
    317
    Благодарности:
    216

    Neujlev

    Живу здесь

    Neujlev

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.12
    Сообщения:
    317
    Благодарности:
    216
    Адрес:
    Московская область
    То есть даже в подвалах и цокольных этажах ИЖС установка сигнализатора не является обязательным требованием?
     
  12. ОлегЕЛ
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    9.525
    Благодарности:
    10.350

    ОлегЕЛ

    кто не работает, тот ест

    ОлегЕЛ

    кто не работает, тот ест

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    9.525
    Благодарности:
    10.350
    Адрес:
    Тверь
    У меня не в подвале. Сейчас надо читать внимательно п. 7.2 СП 62 и СП 402, там должно все быть написано с учетом изменений.
     
  13. JulianaC
    Регистрация:
    05.11.16
    Сообщения:
    8.167
    Благодарности:
    10.025

    JulianaC

    Живу здесь

    JulianaC

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.16
    Сообщения:
    8.167
    Благодарности:
    10.025
    Адрес:
    Рогачево, дмитровский район
    @gaikin_777, пришел мне ответ по поводу этого сигнализатора

     
  14. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.130

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.130
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    А где у Вас котёл будет стоять? Если на кухне, то можно отказаться от сигнализатора.
    https://www.forumhouse.ru/threads/362160/page-28
     
  15. JulianaC
    Регистрация:
    05.11.16
    Сообщения:
    8.167
    Благодарности:
    10.025

    JulianaC

    Живу здесь

    JulianaC

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.16
    Сообщения:
    8.167
    Благодарности:
    10.025
    Адрес:
    Рогачево, дмитровский район
    в отдельном помещении.

    вот еще прислали

    Сообщаю, что проектная документация разработана с соблюдением требований СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб», и с учетом иных нормативных документов органов государственного надзора.

    Проектом предусмотрены минимально необходимые и достаточные требования и меры по предотвращению наступления несчастных случаев и нанесения травм людям в результате взрывов, в том числе предотвращение чрезмерного накопления взрывоопасных веществ в воздухе помещений путем использования приборов газового контроля.

    Согласно Федеральному закону от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" Статья 30 «Требования безопасности для пользователей зданиями и сооружениями» п. 11 в проектной документации должны быть предусмотрены меры по предотвращению наступления несчастных случаев и нанесения травм людям в результате взрывов, в том числе: 4) предотвращение чрезмерного накопления взрывоопасных веществ в воздухе помещений, в том числе путем использования приборов газового контроля.

    Принимая во внимание вышеизложенное, система автоматического контроля загазованности является обязательной и не зависит от желания Заказчика ее устанавливать.