1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Обогрев насосной станции

Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем КочевниК, 23.09.09.

  1. sersuhov
    Регистрация:
    17.07.08
    Сообщения:
    1.086
    Благодарности:
    468

    sersuhov

    Живу здесь

    sersuhov

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.08
    Сообщения:
    1.086
    Благодарности:
    468
    Адрес:
    Красноярск
    Вы смотрели пластиковые или металлические, типа кипятильников? Надо смотреть последние!
     
  2. sim1
    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.084
    Благодарности:
    7.172

    sim1

    Живучка

    sim1

    Живучка

    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.084
    Благодарности:
    7.172
    ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА
    Выборг, Лен. область, ПМЖ, цокольный этаж высота 2 м, площадь 100 м2, на тот момент не отапливалась. НС была установлена в корпус небольшого холодильника, вход от скважины (вода 4 С) " утеплен толщина 13 мм и установлен саморегулирующий кабель (характеристик не припомню покупал в Финляндии). Кабель так же заходил и в "ящик" делал, немало витков по корпусу насоса и выходил по трубе в дом. Минимальная температура в цоколе была -8 С. В самом ящике не замерял, но ничего не подмерзало. Свет отключали но ничего на пару дней, все обошлось .
    Хочу добавить ящик был заполнен "пеной", звукоизоляция 100%.
    Система проработала исправно 6 лет, после был утеплен цоколь и заменена НС.
    Удачи.
     

    Вложения:

    • Безымянный.JPG
  3. sim1
    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.084
    Благодарности:
    7.172

    sim1

    Живучка

    sim1

    Живучка

    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.084
    Благодарности:
    7.172
    Хочу добавить что у ящика была система NO frost с отверстием под слив, так оно идеально подходило под слив конденсата с НС.
    Удачи.
     
  4. Nikolas_
    Регистрация:
    15.06.09
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    417

    Nikolas_

    Живу здесь

    Nikolas_

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.09
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Краснодар
    Я бы включил обычную 40 вт лампочку пониже к полу.
     
  5. sim1
    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.084
    Благодарности:
    7.172

    sim1

    Живучка

    sim1

    Живучка

    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.084
    Благодарности:
    7.172
    ИМХО Лампочка в любой момент "ПШИК", не будете же Вы раз в день проверять ее, тем более, что когда НС у меня стояла в ЯЩИКЕ не слышишь ее и забываешь о ней ВОВСЕ.
    ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА
    Самый идеальный терморегулятор это Матушка Родна Земля.
    Удачи.
     
  6. Nikolas_
    Регистрация:
    15.06.09
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    417

    Nikolas_

    Живу здесь

    Nikolas_

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.09
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Краснодар
    "Пшик" лампочка делает в момент включения, и однажды включенная горит по году-полтора, а запитанная через диод - и забыл когда менял в подъезде.
     
  7. Ivank
    Регистрация:
    07.07.10
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    12

    Ivank

    Участник

    Ivank

    Участник

    Регистрация:
    07.07.10
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Кашин
    Есть еще остеклованные резисторы разной мощности, зеленый цилиндрик диаметром 1-3 см,5-10 см длинной,с двумя выводами.Подойдет резистор на 20 ватт,2 килоома(есть и другие подходящие).Подключается так же как лампа накаливания.Можно собирать схему из несколько штук,последовательно-параллельно.
     
  8. sim1
    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.084
    Благодарности:
    7.172

    sim1

    Живучка

    sim1

    Живучка

    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.084
    Благодарности:
    7.172
    Не "зацикливайтесь" на обогреве НС.
    Обогревать необходимо Всю систему... а лампочками и резисторами это Не сделать.
    Удачи.


    "Пшик" может сделать все...
    ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА.
    В течении 6 лет не обогревал цоколь 200 м3, зимой (не смотря на тепловую инерцию) доходило до -8 С. После утепления цоколя снаружи я убрал ЯЩИК для НС и оставил лишь подогрев линий подачи воды. Весь объем поддерживает температура земли. Этой зимой до -25 С внутри около +3-5 С. и за НС я уже не переживаю.
     
  9. sim1
    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.084
    Благодарности:
    7.172

    sim1

    Живучка

    sim1

    Живучка

    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.084
    Благодарности:
    7.172
    Очень сожалею, что не сделал замеры температуры в самом ЯЩИКЕ. Вода не выходе из скважины от 4 до 6 С, кабель саморегулир. отключается примерно при 8-10 С, если он закаченную НС воду в ЯЩИКЕ нагревал хотя бы до до 8 С. Какой инертностью обладала система?


    Добавлю, что в ЯЩИКЕ от морозильника (с его герметичностью) можно учитывать тепло от эл-мотора, в моем случае это 800 Вт
    Удачи.
     
  10. Prince
    Регистрация:
    25.07.10
    Сообщения:
    2.682
    Благодарности:
    2.172

    Prince

    Живу здесь

    Prince

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.10
    Сообщения:
    2.682
    Благодарности:
    2.172
    Самое простое-правильное в данном случае- обогрев двумя лампами по 100 или 60 ватт соединенными последовательно. И не говорите, что перегорит или не будет греть. Для такого объема самое то... Такой тип обогревателя на овощехранилище из ящика на балконе у товарища, а так же инкубаторы самодельные.
     
  11. КочевниК
    Регистрация:
    26.05.08
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    5.182

    КочевниК

    Проездом

    КочевниК

    Проездом

    Регистрация:
    26.05.08
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    5.182
    Адрес:
    Москва
    Спасибо всем откливнувшимся! Надеюсь, теперь моя насосная станция не замерзнет.
    Изучив все предложения выслушав мнения специалистов, купил 2 метра саморегулирующегося обогревающего кабеля.
    По соображениям надежности выбрал кабель фирмы Nelson Heat Trace.
    Привезли мне готовый комплект - сам кабель 2 метра, с одной стороны заглушка, с другой - переход на обычный силовой кабель. За все про все 1700 р.


    Обмотал им насосную станцию, а концы примотал к всасывающей и выходной трубам.





    На всякий случай напихал еще утеплителя под корыто, в котором НС, и выложил стенки еще одним слоем минваты.





    Поставил выключатель на обогрев.



    Думаю, что этого вполне достаточно для поддержания положительной температуры.
    Кабель дает 15 Ватт с метра при 10 градусах. Соответственно, чем ниже окружающая температура, тем выше выделяемая им мощность.
    Проверил - греет. Линия обогрева висит на отдельном автомате, и никаких других потребителей на ней нет.
    Теперь будем посмотреть, как все это дело перезимует.
     
  12. КочевниК
    Регистрация:
    26.05.08
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    5.182

    КочевниК

    Проездом

    КочевниК

    Проездом

    Регистрация:
    26.05.08
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    5.182
    Адрес:
    Москва
    Какой смысл их соединять последовательно? Одна перегорит, другая тоже работать не будет.
    Лампочками обогревать нельзя, слишком они ненадежны. Всю зиму обогревал самрегом Nelson, а зима-то была жуткой. Все нормально, замечаний нет вообще!
     
  13. Prince
    Регистрация:
    25.07.10
    Сообщения:
    2.682
    Благодарности:
    2.172

    Prince

    Живу здесь

    Prince

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.10
    Сообщения:
    2.682
    Благодарности:
    2.172
    Лампочки соединенные последовательно имеют суммарное напряжение 440 вольт, чего в сети не бывает, даже если пропадет "0", то максимум что ожидается 380 в. В подьездах не единожды видел такую подвеску из двух ламп, светят годами, и менять не кто не собирается ввиду высоких потолков (метра 4 наверное). Да, есть на рынки "самогреющиеся кабели, да еще много чего. Не буджетно совсем. За 6 метров самогрея с меня попросили 5 тыр.

    Вижу уже все сделали, спасибо за отчет, он как всегда супер.
     
  14. Kolobok77
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Kolobok77

    Новичок

    Kolobok77

    Новичок

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Убедительная просьба, весной напишите отчет как перезимовали. Хочу сделать так же.
     
  15. Сатурн-МК
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    1.051
    Благодарности:
    7.219

    Сатурн-МК

    Живу здесь

    Сатурн-МК

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    1.051
    Благодарности:
    7.219
    Адрес:
    Москва
    Вдогонку.

    У меня 3 зимы стоит охранная сигнализация в подобном ящике. (Ну, может чуть поменьше...)
    Я решил эту ситуацию с помощью хорошей человеческой грелки (с регулировкой уровней мощности). Надежно, супербезопасно, т. к. сделано для людей, голыми лежащими в постели.
    Грелку засунул внутрь ящика и подключил к термостату от теплых полов.
    Точнее термостат для кабеля, подогревающего уличные ступенбки и пр. Такой термостат, кажется, на +5 - +10 град.
    Датчик температуры от термостата засунул внутрь ящика. И - вуаля!

    Важно, что эта грелка не боится воды (в инстр. написано).

    Вот и фото. Может кому пригодится.

    Слева лежит Грелка неподключенная. На ящике лежит термостат (справа) с подключенной к нему розеткой для грелки.
    -
    Можно и электр. одеяло (простынь) какую-нибудь использовать в подобных случаях ...

    28082009_Устанавливаю сигнализацию.jpg