Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5

Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apx69, 26.12.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Avs9nka
    Регистрация:
    26.06.12
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    196

    Avs9nka

    Живу здесь

    Avs9nka

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.12
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    196
    Адрес:
    Минск
    @Громозека, Вы имели ввиду Предельный изгибающий момент для конструкции фундамента ?
    Да, данная величина изменяется при увеличении количества стержней или увеличении диаметра.
    Там указано, что данная величина рассчитывается на воздействие сил пучения.
    Грубо говоря, если начнет поднимать фундамент, то балка 2+2 скорее всего лопнет, а 3+3 поднимется - и после оттаивания сядет на место ? Конструктивную все таки может оставить ? Она по RUB не сильно удорожает фундамент

    PS/Прогнозная деформация здания под воздействием сил морозного пучения, см не изменяется в калькуляторе от изменения армирования

    PSS/ Еще глупый вопрос, как рассчитывается шаг хомутов ? Нашел вот такое описание
    Максимальное расстояние между поперечными стержнями у каждой грани поверхности железобетонного элемента не более 600 мм и 2t (t- ширина грани элемента)
    Судя по тому что у меня ширина грани 400мм то мне подходит " не более 600 мм " ?
    Нашел кстати Вашу картинку)
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2972591/
    Буду делать 3+3 из 12мм + 8 конструктивная, остался вопрос по шагу хомутов
     
    Последнее редактирование: 19.03.18
  2. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.417

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.417
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нисколько, совершенно серьезно. Для траншеи такой глубины, вполне адекватное решение. Вот если бы был подвал, то тогда совсем другой расклад. Бетон, естественно, не ниже гарантированного М200.
    Да, это касается исключительно траншейной заливки, цоколь нужно армировать.
     
  3. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.417

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.417
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А где данные по грунту, подготовке основания? Рассуждать о висячей балке нет резона.
     
  4. Avs9nka
    Регистрация:
    26.06.12
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    196

    Avs9nka

    Живу здесь

    Avs9nka

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.12
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    196
    Адрес:
    Минск
    Если интересно - Суглинок, маловлажный, вода не стоит, УГВ 2.5м, уклон 1метр на 20 метров, дом 1 этажный из газосиликата 400мм, полы по грунту, дренаж вокруг фундамента + утепление отмостки и цоколя.
     
  5. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.417

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.417
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И зачем такую высокую ленту делать? Лента на грунт опирается, без подсыпки?
     
  6. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.249
    Благодарности:
    6.254

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.249
    Благодарности:
    6.254
    Адрес:
    Абакан
    Оставьте.
    Обычно в таких случаях принимают за 500 мм.
     
  7. Avs9nka
    Регистрация:
    26.06.12
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    196

    Avs9nka

    Живу здесь

    Avs9nka

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.12
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    196
    Адрес:
    Минск
    Лента делается такой высотой. потому что опалубка берется в аренду (щиты высотой 0,75 метра) вот такие
    schitovaya-opalubka.jpg
    (мне дешевле взять эту опалубку у знакомого, чем колотить из 2-3 сорта горбылей щиты, если покупать 1 сорта доску 25-30мм на подшивку потолка, то выйдет дороже, собери/разбери щиты, половину растащат соседи и тд.

    Размер фундамента 11000*8600 с перемычкой по середине, по длинной стороне (кстати думаю, может добавить еще перемычки по короткой стороне.
    Снимаю 30-40 см грунта (на эту глубину гад назад трактор мне перепахивал участок) + 1.5 метра в стороны от застройки, теперь опять задумался (сначала геотекстиль положить и потом щебень или сразу щебень вбить в суглинок, потом геотекстиль и опять щебень сверху) щебня 60 см шириной 10 см высотой, поверх опалубку, и льюсь, потом трубу в геотекстиль со щебнем и песком все засыпаю и утепляю отмостку
     
  8. i_samartsev
    Регистрация:
    14.05.17
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    57

    i_samartsev

    Живу здесь

    i_samartsev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.17
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Энгельс
    Что бы поставить точку в своих вопросах набросал ленту, посмотрите нет ли чего то криминального в ней :)]? Если все ок, то суть ясна под другие размеры смогу пересчитать и проверить предложения строителей.
    1. Высота 2000 мм ширина 500 мм (возможно снижу до 450 мм)
    2. Рабочая продольная арматура 16 мм по 3 прута верх и низ Площадь 12.06
    3. Конструктивная продольная 4 ряда 12 мм по 2 прута в ряду. Расстояние надо делать одинаковым, или можно между 3 сделать по 400 мм и между 1 300 мм?
    4. Хомуты 8 мм с шагом 500 мм
    5. Защитный слой 50 мм, или необходимо 70 мм (прочитал, что для монолитных фундаментов необходимо 70 мм)

    P. S 400 мм данного фундамента будет являться цоколем.
     

    Вложения:

    • 002 (2).jpg
  9. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.417

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.417
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если опалубка халявная, то, наверное, рентабельнее. Хотя, совсем не обязательно заливать её под завязку.
    Щебень вбивают в суглинок, если он рыхлый и/или влажный. Если основание хорошо выровнено и зачищено, то сразу геотекстиль, а по нему слой песка 5-10 см и затем щебень. Если слой щебня достаточный и с расклинцовкой мелким, то достаточно высоты ленты в 40-60 см.
     
  10. Avs9nka
    Регистрация:
    26.06.12
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    196

    Avs9nka

    Живу здесь

    Avs9nka

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.12
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    196
    Адрес:
    Минск
    @Groundworkturf, можно ли отказаться от песка под фундаментом ? выровнять все щебнем 5-20 фракции ?
     
  11. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.417

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.417
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ничего, кроме ненужной арматуры.
    Это зависит не от типа фундамента, а от основания под ним. Если бетонная подготовка или плантер, то достаточно 40 мм. Если щебень, то 70 мм.
    Вот его и надо армировать.
     
  12. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.417

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.417
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вполне. Щебень, ессно, известняк?
     
  13. Avs9nka
    Регистрация:
    26.06.12
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    196

    Avs9nka

    Живу здесь

    Avs9nka

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.12
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    196
    Адрес:
    Минск
    @i_samartsev, постою послушаю старожил форума, но мне кажется конструктивная арматура на то и конструктивная, 16 имхо перебор, хотите перестраховаться, возьмите 10 мм
    По поводу защитного слоя - Таблица 8.1 СП 52-101-2003
    Я себе делаю 50мм, потому что звездочки нашел 50 мм
    Минимальная для фундамента в грунте - 40мм
     
  14. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.417

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.417
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это да, но выровнять грунт с такой точностью не реально. Поэтому, либо щебень, либо песок выравнивающим слоем.
     
  15. Avs9nka
    Регистрация:
    26.06.12
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    196

    Avs9nka

    Живу здесь

    Avs9nka

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.12
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    196
    Адрес:
    Минск
    @Groundworkturf, все верно, известняковый. Это грубо говоря перестраховка моя, вбить крупный 40-70 (или 20-40 если более крупный не будет вбиваться уже) потом геотекстиль, и 5-20 щебень, выставить опалубку по нивелиру. По калькулятору я и без подушки проходил по нагрузке более чем в два раза.
    Буду ждать схода снега и температуры + 8 +10 и поеду снимать пятно застройки, потом постараюсь поделится опытом
    На выходных поеду в гараж хомуты гнуть, штук 170
     
Статус темы:
Закрыта.