1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11

Отопление кондиционером - 2

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. ForceUser
    Регистрация:
    31.05.12
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    95

    ForceUser

    Живу здесь

    ForceUser

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.12
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Москва
    Вы о чем?
    Вы привели схему на которой заявлен совсем другой компрессор, нежели я обнаружил на своем BKV.
    С тем же успехом в реальном BKV, который у меня, может и не быть ЕРВ, а стоять капиллярка.
    Как сказали @Besserwisser, BKV удешевленная модель. Будущее тошибы...
     
  2. Вячеслав_Н
    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    1.009
    Благодарности:
    559

    Вячеслав_Н

    Живу здесь

    Вячеслав_Н

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    1.009
    Благодарности:
    559
    Адрес:
    Москва
    Ну и что? Зато Япония. Через 10 лет компрессор спокойно поменяете если чё)
     
  3. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309
    У тошибы буквы много значат
    см https://market.yandex.ru/compare/4PhmZrHaJYDq7TTbYD6yudXvQW62?hid=90578&id=7869916&id=6184472 одинаковое все, ценник тоже впринципе один.

    В одном тошибовский двухроторный компрессор (da111a1f-20F1), в другом однороторный (da89x1c-23fz).
    Причем на данный момент первый даже чуть чуть дешевле -)
     
  4. versergey
    Регистрация:
    12.11.17
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    45

    versergey

    Живу здесь

    versergey

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.17
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    45
    Напиши что у тебя получилось.
     
  5. Rov777
    Регистрация:
    02.01.14
    Сообщения:
    2.628
    Благодарности:
    1.379

    Rov777

    Живу здесь

    Rov777

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.14
    Сообщения:
    2.628
    Благодарности:
    1.379
    Адрес:
    Москва
    А где магическая цифра до -25? Кондиционеров до -15 достаточно много, недавно смотрел Хитачи, все до 40 тыс. Для себя ищу хотя бы до -20 режим работы.
     
  6. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.316
    Благодарности:
    5.032

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.316
    Благодарности:
    5.032
    Адрес:
    МО
  7. Вячеслав_Н
    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    1.009
    Благодарности:
    559

    Вячеслав_Н

    Живу здесь

    Вячеслав_Н

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    1.009
    Благодарности:
    559
    Адрес:
    Москва
    Мало написать до какой температуры работает. Главное чтобы он в тако минус тепло давал а не как вентилятор работал. 40% остатка у Арктика я не считаю работой. Сомневаюсь что у ballu по другому
     
  8. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309
    Какая разница до -15С написано или до -25С.
    Важно с EVI или без него.
    А с эви это сходу раза в 1.5 дороже даже если это китайский C&H.

    В этом смысле mini VRF интересны. Там не редкость EVI, а IHX. По остатку мощности при минусах где то посередине между evi и не evi, по cop при минусах несколько лучше evi.

    В пересчете на квт тепла в морозы, выходят не дороже мультисплитов.
     
  9. antxa
    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    844

    antxa

    Живу здесь

    antxa

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    844
    все же поправлю - у арктика останется побольше, чем 40%.

    максимальное потребление в -25 будет на уровне 1500Вт, если взять при этом СОР 1,5, то выйдет 2250 Вт тепловой мощности. при номинале 3670, это будет 61%, что, в-принципе, согласуется с данными сервис-мануалов.

    арткик вполне хорош для своих задач - для регионов с мягким климатом, если есть дополнительный источник тепла, для дачи с непостоянным проживанием.

    Интересно, как перезимовал @1234543211234 - первые впечатления у него были резко отрицательными. очень запомнилась фраза "купил какашку")
     
  10. Вячеслав_Н
    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    1.009
    Благодарности:
    559

    Вячеслав_Н

    Живу здесь

    Вячеслав_Н

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    1.009
    Благодарности:
    559
    Адрес:
    Москва
    Видимо замерз). Я хотел Арктик на айси поменять но там трубки другого диаметра а трасса проложена...
     
  11. Rov777
    Регистрация:
    02.01.14
    Сообщения:
    2.628
    Благодарности:
    1.379

    Rov777

    Живу здесь

    Rov777

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.14
    Сообщения:
    2.628
    Благодарности:
    1.379
    Адрес:
    Москва
    Вы имели ввиду что то наподобие Компрессорно-конденсаторный блок Carrier 38EYX036 X 9, интересный блок, сам на него смотрю.
     
  12. antxa
    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    844

    antxa

    Живу здесь

    antxa

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    844
    очень интересны. гидробокс с рекуперацией тепла в режиме охлаждения, есть сразу баки для ГВС.

    но мне кажется, что рынок не примет. в системах отопления царствуют сантехники, а не холодильщики. им нужно простое и понятное им решение. поэтому тренд на моноблоки, где никаких фреоновых магистралей и вакуумирования, а в случае с врф это еще и опрессовка.
     
  13. dikss007
    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    186

    dikss007

    Живу здесь

    dikss007

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Москва
    Может 12ый айси подойдет.
     
  14. antxa
    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    844

    antxa

    Живу здесь

    antxa

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    844
    девятый :)
     
  15. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    8.014
    Благодарности:
    10.888

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    8.014
    Благодарности:
    10.888
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Это отличный старт-стопник. Отличный. Но старт-стоп и ни разу не мультисплит.
     
Статус темы: