1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11

Отопление кондиционером - 2

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.094

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.094
    Адрес:
    Таганрог
    Haier 1u18 (обычный внешний блок мульти-сплит системы на 6 кВт) и 2u18 (внешний блок для мультисплит системы на 2 внешних блока) стоят одинаково. Внешний блок на 3 внутренних блока чуть дороже.
     
  2. versergey
    Регистрация:
    12.11.17
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    45

    versergey

    Живу здесь

    versergey

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.17
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    45
    не много, не так. Макс потребление при+7 1650вт может выдать 5250вт. При -22 работал на максимальных оборотах компрессора потребляя 1150вт, сор был более 2 (на выходе 32, в доме опустилась температура до 19 (с 23), скорость вентилятора 3 (560м3). Дельта фреона 67 градусов, на всасе -30 на нагнитании +37. Это максимум для этого ch 12 arctic. При большем - будет хуже.
     
  3. antxa
    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    844

    antxa

    Живу здесь

    antxa

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    844
    у купера серия Home VRF начинается от 12 квт. трехтрубный только гидробокс, ставится первым в системе. все остальные блоки на двух трубах висят.
    по цене комплект вполне сопоставим с ТН воздух-вода.
     
  4. Rov777
    Регистрация:
    02.01.14
    Сообщения:
    2.628
    Благодарности:
    1.379

    Rov777

    Живу здесь

    Rov777

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.14
    Сообщения:
    2.628
    Благодарности:
    1.379
    Адрес:
    Москва
    Так этот блок до -15, а Carrier до -34 и площадь отопления отличается в 2 раза
     
  5. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.094

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.094
    Адрес:
    Таганрог
    upload_2019-3-18_12-38-9.png
    MUZ-SF50 внешний блок. Бытовая серия.

    Если подачу сделать +15, СОР будет выше трех.
     
  6. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309
    Мне мини-ВРВ самой годной темой для частных домов 150-300м2 видится.
    Заплатив из-за длины трасс и кучи дырок на улицу только за установку 140тр некоторая переплата относительно мультисплитов мне кажется целесообразной.
    Ну и еще гибче и динамичней мощность по помещениям можно раскидать + внешний блок еще на меньшую ном. мощность, т. к. охлаждение надо слабо, а мощность на обогрев у них падает меньше мультисплитов без переохладителя.
     
  7. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.094

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.094
    Адрес:
    Таганрог
    Производитель перестраховывается, выше картинка - подтверждение на практике. Это самый холодный день за всю зиму.
     
  8. antxa
    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    844

    antxa

    Живу здесь

    antxa

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    844
    спасибо за практические наблюдения. :super:

    при таком раскладе все равно ближе к 60% (63) от номинала получается.
     
  9. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.094

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.094
    Адрес:
    Таганрог
    Они хуже регулируются, насколько я помню. Пробовали City Multi. И посмотрите сколько стоит компрессор на VRV/VRF)

    Чудес не бывает. Они просто переразмерены, поэтому мощность кажется что падает меньше.
     
  10. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309
    Он при своих 5.5кВт тепла поди под сотку стоит.
    Понятия бытовой/не дорогой к мицу-электрик вообще не очень применимы -)
     
  11. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309
    И чего ? у меня в дайкине мульте 30ке стоит тот же компрессор (2yc45dxd), что в канальнике MHI с индексом 71 и мини-врв хитачи с индексом, то ли 2.5, то ли 3.5 лошади.
    И по каталогам ~55тр. У меня их 2, а ВРВшки хватило б одной на 5 коней.
    Так что мне не чего терять -)
     
  12. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.094

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.094
    Адрес:
    Таганрог
    Стоит дешевле, чем suz-ka50 (это уже полупром). А suzka50 стоит около 60 тыс. руб.
     
  13. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.094

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.094
    Адрес:
    Таганрог
    Лучше все-же иметь 2 комплекта оборудования, чем один вдвое мощный. Диапазон регулирования мощности шире, и есть резервирование
     
  14. versergey
    Регистрация:
    12.11.17
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    45

    versergey

    Живу здесь

    versergey

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.17
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    45
    это так,
    площадь обогрева больше 50м2, он на 35м2. То и в -25 с 35м2 он справится, но по форуму, не кто не используют по своим площадям.
     
  15. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.312
    Благодарности:
    5.030

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.312
    Благодарности:
    5.030
    Адрес:
    МО
    Там фреон R32 и для него все размером меньше нужно, по сравнению с R410A.
     
Статус темы: