    Ну вот взял и прочитал. И даже в закладки уложил уж очень много моделей протестировано (правда это продавец) И все практически один в один с мицу. Я прям так и писал:"если греть до -15°, то общий СОР (он считается как средне арифметическое с учётом СОР для каждой градации с учётом выработанного) будет 2,8"
    Именно так и написано по Вашей ссылке .
     
  2. antxa
    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    844

    antxa

    Живу здесь

    antxa

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    844
    неправда.

    VTT Technical Research Centre of Finland Ltd is a state owned and controlled non-profit limited liability company.[VTT provides research and innovation services and information for domestic and international customers and partners, both in private and public sectors. VTT is part of Finland's innovation system and operates under the mandate of the Ministry of Economic Affairs and Employment.
     
  3. elki-palki
    Регистрация:
    17.01.17
    Сообщения:
    999
    Благодарности:
    409

    elki-palki

    Живу здесь

    elki-palki

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.17
    Сообщения:
    999
    Благодарности:
    409
    Вот внизу у них на сайте по Вашей ссылке.

    "Услуги и поддержка всегда рядом с вами

    Мы поможем вам выбрать правильный продукт для технической поддержки. Мы также предоставляем финансовые услуги для покупки теплового насоса. Наша сеть дилеров по всей Финляндии профессионально занимается установкой и обслуживанием. Проверьте наши услуги и попросите больше"
    Кто они ?

    Но ведь вопрос то не в этом. А в СОР. Я прочитал Вашу ссылку. Где снимать очки? Покажите где от +8 до -15 работы можно увидеть, что СОР будет значительно, до степени " снять розовые очки" ниже чем 2,8.
     
  4. DimFF
    Регистрация:
    14.03.08
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    179

    DimFF

    Живу здесь

    DimFF

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.08
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    179
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, очень информативно.
    Хорошие результаты у Mitsu (ожидаемо) и Gree (как ни странно)..
     
  5. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309
    То есть вприницпе расклад такой:
    1. мицу и тошиба при -15С COP почти дотягивает до 2.5
    2. грии, который можно считать вполне благородным китаем - 2.0
    3. Заказ РусКлимат по OEM с мидеи - уверенно 2.8

    Падкий все таки у нас народ на бренды - за жалкие потуги пункта 1 выкладывает 3 цены лидирующего пункта 3 -)
     
  6. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309
    По своему опыту и подсчетам, дайкины (для дотошных - на самом деле mcquay, но на эмблеме и корпусных элементах все заканчивается) заставшие динозавров, но, тем не менее, еще продающиеся, в реальных условиях COP 3.0 демонстрируют ~0С градусов.
    Что там на -15С - фиг его знает, не было пока. подозреваю, сильно не 2.8 -)
     
  7. elki-palki
    Регистрация:
    17.01.17
    Сообщения:
    999
    Благодарности:
    409

    elki-palki

    Живу здесь

    elki-palki

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.17
    Сообщения:
    999
    Благодарности:
    409
    Что то мицу на своём сайте на -15 указывает сор 1,94.
     
  8. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309
    Теплопотери разные повтыкайте.
    Там калькулятор такой прошаренный, что COP в зависимости от производительности пересчитывает.
    И блоков там несколько типов. До 100 и после 100 они довольно разные
     
  9. elki-palki
    Регистрация:
    17.01.17
    Сообщения:
    999
    Благодарности:
    409

    elki-palki

    Живу здесь

    elki-palki

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.17
    Сообщения:
    999
    Благодарности:
    409
    Satyr666 - То есть однозначно от+8 до -15, мы общий СОР 2,8 а то и выше поимеем?
    Точно разные блоки дают разный Сор. Самый большой на 14 кВт дал при -15 сор 2,24
    Ну я брал самый маленький, соответственно и подсчёты на минимальный СОР
    Вот бы кто протоколы перевёл? Сделайте доброе дело кто умеет
     
    Последнее редактирование: 20.01.20
  10. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309
    Что такое 'общий' ?
    Тот, что внизу таблицы на зубаданном калькулятора ?
    Это, видимо, сезонный COP. Примерно как SCOP у евровента, но там под один из стандартных климатических режимов считают, а зубадан типа под конкретный город и теплопотери дома

    Мне этот калькулятор для 112 блока обещает COP 2.8 только до -3С.

    Кстати, для 80 и 112 блоков обещает SCOP 2.8, а для 140 - 3.0
    По науке, 140 с тем же теплообменником и компрессором должны быть хуже 112. Видимо, переохладитель решает.
     
    Последнее редактирование: 20.01.20
  11. elki-palki
    Регистрация:
    17.01.17
    Сообщения:
    999
    Благодарности:
    409

    elki-palki

    Живу здесь

    elki-palki

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.17
    Сообщения:
    999
    Благодарности:
    409
    Наверное вот так как Вы и сказали, только до -15. То есть тот который покажет, сколько я намотаю
     
  12. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309
    Умножите столбики продолжительность градации на теплопотери и увидите, какой диапазон вытягивает сезонный COP.
    Для Москвы это +4 - -11С
     
  13. elki-palki
    Регистрация:
    17.01.17
    Сообщения:
    999
    Благодарности:
    409

    elki-palki

    Живу здесь

    elki-palki

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.17
    Сообщения:
    999
    Благодарности:
    409
    Хорошо
     
  14. elki-palki
    Регистрация:
    17.01.17
    Сообщения:
    999
    Благодарности:
    409

    elki-palki

    Живу здесь

    elki-palki

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.17
    Сообщения:
    999
    Благодарности:
    409
    Удалил, чтобы не вводить в заблуждение, какая то шняга получается. Перевёл в ггугл таблицы, пытаюсь посчитать- цифры какие то не реальные
     
    Последнее редактирование: 20.01.20
  15. antxa
    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    844

    antxa

    Живу здесь

    antxa

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    844
    мидея слишком дорогая для low-cost бренда. в лучшем случае это будет хайсенс.
     