1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Настенный газовый котел BUDERUS Logamax U072-18K не корректно работает

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем fine_br, 06.01.18.

Метки:
  1. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Екатеринбург
    чёго это вдруг?
    Что сделали?
     
  2. Atom2005
    Регистрация:
    21.12.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    5

    Atom2005

    Участник

    Atom2005

    Участник

    Регистрация:
    21.12.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На котел обратил внимание заказчик, после того как почуял запах горелой пластмассы в воздухе. Окончание горизонтального дымохода было черное, белый подшив кровли, на доме из клееного бруса закопченый. И все это через 3 месяца после ПНР. Что было: на газгольдере, от которого питается 4 дома с 4 шт U072-18 с наступлением холодов стал обмерзать редуктор. На газгольдер Установили новый GOK редуктор, и чуть с37 до 45мБар подняли давление. Еще заменили гибкий отвод на газгольдере с ДУ 15 на ДУ 20. Итог на фото. Подробности в коментариях к посту в Инстаграмм. Я это все к чему, за 16 лет опыта наладчика и не только, такой случай впервые. Обычно при таких ситуациях срабатывает защита тяги или перегрева. В конденсационных котлах еще перегрев отходящих газов или не нормальная работа ионизации. В ситуации с котлом за 25 000 рублей, постройка стоимостью 8 млн рублей едва не полыхнула. Не смотря на то, что котел заказчику я восстановил, посмотрев как устроена ПО ФАКТУ ОТКРЫТАЯ КАМЕРА СГОРАНИЯ котел он поменял на конденсационный WOLF
     
  3. Atom2005
    Регистрация:
    21.12.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    5

    Atom2005

    Участник

    Atom2005

    Участник

    Регистрация:
    21.12.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. Котел работал на сжиженом газе, На нем же работало еще 3 котла. 2. После ПНР, в течении 2-х месяцев нареканий не было. Потом, иногда котлы стали вставать на ошибку отсутствия розжига или отсутствия газа. 3. Камера сгорания и корпус у этого котла изначально минимизирован ("задушен") для котла атмосферного типа!
     
  4. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Екатеринбург
    А регулировку газового клапана делали, после своих манипуляций с газгольдером?
    И это, если мне память не изменяет, то 36 входящего - это максимальный предел для котла!
     
  5. Atom2005
    Регистрация:
    21.12.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    5

    Atom2005

    Участник

    Atom2005

    Участник

    Регистрация:
    21.12.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Владелец, и заказчик котла Buderus U072, после работ на газгольдере, до момента возгорания котла, ни каких действий с котлом не предпринимал.
    Я, после вызова на погорельца, снизил давление на ГГ, и проконтролировал/отрегулировал давление на соплах.
    ДЛЯ СПРАВКИ:
    НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА ДЛЯ Buderus U072 13mBar.
    Из этих данных выходит, что эксплуатировать этот котел в современных газовых сетях с давлением магистрального газа 18..25мБар опасно!
    Это чисто российский котёл, который по своим техническим хорактеристикам давления газа, пригоден лишь для старых газовых сетей с номинальным давлением 13мБар, и не предназначен для работы в современных сетях с 20мБар.
     

    Вложения:

    • IMG_20180201_093403.jpg
    Последнее редактирование: 01.02.18
  6. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Екатеринбург
    ух ты!
    да ну?

    паспорт котла то хоть открывали?
     
  7. Atom2005
    Регистрация:
    21.12.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    5

    Atom2005

    Участник

    Atom2005

    Участник

    Регистрация:
    21.12.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Для подтверждения своего мнения, привожу данные технички на Buderus U072, и опыт эксплуатации на завышенном давлении.
     

    Вложения:

    • IMG_20180201_093403.jpg
  8. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    :faq:
     
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    С чего вдруг? В инструкции да, написано именно так. Но для какого газа.
    Рисунок1.png
    Наш газ - G20.
    А газ G23 это испытательный предельный газ для отрыва пламени. В общем почитайте ГОСТ Р 51733-2001 и выясните категорию котла. H это второе семейство газов данной группы
    С чего вдруг? Газовый клапан рассчитан на большее входное давление.
    А эти данные даны для газа H (Hi (15 °C)= 9,5 кВтч/куб.м). К реальному газу в наших газовых сетях это никакое отношение не имеет.
    С чего вдруг? Сборка да, российская. И это всё.
    С чего вдруг?
    Что это за такие газовые сети. Кто это в Питере ввёл для них такую классификацию. Что за хрень.
    Почитайте СНиП 42-01-2002.
     
    Последнее редактирование: 01.02.18
  10. Atom2005
    Регистрация:
    21.12.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    5

    Atom2005

    Участник

    Atom2005

    Участник

    Регистрация:
    21.12.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я ни кого не отсылаю к нормативноправовой базе, которая будет защищать огрехи российского производителя. И не привожу классификации запутывающие обывателя на ФХ.
    Данный форум создан для обычного потребителя, как банк знаний и опыта! Тут я поделился опытом конкретно по Buderus U072.
    Как российский котёл - он лучшее, что было и есть. В нем собрали много интересных решений: открытый протокол OpenTherm; поддержка БойлераКосвеногоНагрева; ПогодоЗависимоеРегулирование; Модулируемый вентилятор.
    Но как надёжный, безопасный и ремонтопригодный - то это не про Buderus U072
     
    Последнее редактирование: 02.02.18
  11. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Екатеринбург
    :)]
    :)] "яподсталом!"
    это не опыт, хня полная!
    Сборка российская и есть уже косяки, которые на других котлах не проявлялись: "плохой контакт в врезных контактах штекеров"
    :mad:
    да любой котёл этим блещит, есть ньюансы :)]
    он не моделируемый как это принято понимать, он электронно-подстраиваемый к дымоходу и только
     
  12. Atom2005
    Регистрация:
    21.12.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    5

    Atom2005

    Участник

    Atom2005

    Участник

    Регистрация:
    21.12.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Много флуда воды и скверны. А по существу 0
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Почему ноль.
    Абсолютно верно.
    Абсолютно верно. Только добавлю, что любой котёл с мозгами.

    Российская сборка, не делает его российским. Нам разрешили только отвёрточную сборку, как папуасам из третьего мира. Снизошли, так как это выгодно для производителя. И то умудряемся накосячить. Ну это уж как всегда.
    А котёл да, очень даже приличный. Ну а что будет дальше? Поживём увидим. Сегодня даже именитые бренды гонят на рынок России удешевлённые котлы, что конечно сказывается на их качестве и работоспособности. Не может наш массовый клиент покупать котлы более качественные. Не на что. Все деньги на глобальные проекты ушли или украдены. Ну нам это озвучивают, как кризис и санкции.

    О каком существе речь?

    Это бюджетная версия и главное тут это соотношение "цена-качество".
    Если есть деньги, то покупайте котлы премиум - класса.
     
    Последнее редактирование: 02.02.18
  14. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    ja11.jpg

    Переведи.
     
  15. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Вау! Как пафосно. Вот оказывается какой ты ФХ. Теперь надо и ему об этом сообщить.
    Вы с Википедией не перепутали.
    Какой опыт у пользователя, какие знания у обычного потребителя. Возникла проблема-вопрос.
    Есть вопрос- получил ответ, что надо нажать, подкрутить или пришпандорить. Решил проблему и всё на этом. Какой банк, если один и тот же вопрос по сотни раз повторяется.