1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12

Водяные тёплые полы - 9

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Да.
    Не только не страшно, но и должны отличаться, иначе дискомфорт. Различаться между собой могут, а скорее всего будут, и контуры в гостиной, т. к. зоны расположения контуров имеют разные параметры.
    Не советую.
    Все транзитные трубы должны быть в теплоизоляции. Транзит желательно располагать ниже контура ТП. Для примера
    upload_2019-2-16_12-13-55.png
     
  2. иванычччч
    Регистрация:
    17.08.18
    Сообщения:
    924
    Благодарности:
    129

    иванычччч

    Сергей

    иванычччч

    Сергей

    Регистрация:
    17.08.18
    Сообщения:
    924
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Новая Москва, Щербинка
    Спасибо. Кухня как раз у внешней стены, поэтому буду везде вести трубы.
    Да, магистрали в теплоизоляции пущу, только не очень удобно приложить под трубами обогрева. Хотя можно в эппс канавки проделать и в них пустить.
     
  3. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.073
    Благодарности:
    1.607

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.073
    Благодарности:
    1.607
    Адрес:
    Россия
    Еще и шкаф какой нибудь поставите? Купе например. Комодик, тумбочки? Сколько после этого останется м2 открытого пола? Как думаете, хватит этого что бы обогреть угловую комнату?
     
  4. leo2611
    Регистрация:
    10.05.14
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    51

    leo2611

    Живу здесь

    leo2611

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.14
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Kazan, Tatarstan
    Извиняюсь :hello: если тема уже поднималась, вопрос в следующем, стоит ли заморачиваться с насосам частотного регулирования в смесительной узле на теплый пол, ведь по идеи расход теплоносителя там постоянный и в дополнительном регулировании не нуждается? Или вообще вместо смесителя забабахать RTL?
    Площадь отапливаемых полов около 50-60 м. кв. Четыре контура.
     
  5. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    В это случае не нужно
     
  6. Natura
    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    6.152
    Благодарности:
    9.822

    Natura

    Живу здесь

    Natura

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    6.152
    Благодарности:
    9.822
    Адрес:
    Москва
    Само собой нужно мощность набирать, и если нет других путей, то можно и под шкафами даже вдоль теплых (внутренних) стенах ТП положить. Но мой пост скорее про другое - про отсутствие движения воздуха, холод и сырость под мебелью вдоль наружных стен.
     
  7. 2001photo
    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.666

    2001photo

    Живу здесь

    2001photo

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.666
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    Идете на сайт Valtec. Ищете софт по расчету теплопотерь и отопления. Далее на Ютюбе смотрите 4 урока (4 часа в сумме, слово "Коттедж" в уроке присутствует), делаете параллельно с Ютюбом. Ссылки на ролики есть на сайте Валтек.
     
  8. aaonline
    Регистрация:
    24.06.17
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    323

    aaonline

    Живу здесь

    aaonline

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.17
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    323
    Адрес:
    М.О.
    Насколько критична разница между контурами в 50 м?

    А если один контур, например, 70 м. а другой 120 м?
     
  9. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.656
    Благодарности:
    19.255

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.656
    Благодарности:
    19.255
    Адрес:
    Донецк
    :no::no:
    например, 70 м. а другой 120 м 60+60 или 50+70, любит у нас народ сначала создать трудности, а затем мужественно их преодолевать.
     
  10. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Не имеет значения.
     
  11. aaonline
    Регистрация:
    24.06.17
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    323

    aaonline

    Живу здесь

    aaonline

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.17
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    323
    Адрес:
    М.О.
    @Next57, @Сергей192,

    Где правда, брат? ©
     
  12. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.656
    Благодарности:
    19.255

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.656
    Благодарности:
    19.255
    Адрес:
    Донецк
    Берём лист бумаги, карандаш находим самый тугой контур ТП, считаем потерю напора в 120 метрах наверняка МП16, затем подбираем насос для НСУ. Имхо, заявленные мной 60..70м МП16, без проблем "продавит" UPS 25 (32) -60 даже с учётом КМС - в фитингах, коллекторах и термо смесительном клапане.
     
  13. aaonline
    Регистрация:
    24.06.17
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    323

    aaonline

    Живу здесь

    aaonline

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.17
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    323
    Адрес:
    М.О.
    @Next57,
    Труба Рехау пинк 16. Одноэтажник. Есть Grundfos UPS 32-80.Коллектор на шесть контуров. Отопление только тёплыми полами. Без смесительного клапана.
     
  14. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.656
    Благодарности:
    19.255

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.656
    Благодарности:
    19.255
    Адрес:
    Донецк
    Открываем табличку от производителя
    и смотрим заявленное сопротивление.
    :super::)] площадь ТП? не вынуждайте консультантов работать подручными Мюллера.
    Это на площадь 60..70м2, хватит для М. о?
    Котёл позволяет держать Т* не выше 35* на подаче?
    Чисто случайно лежал в гараже на полочке. :aga:

     
  15. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Имхо. У Вас немного неверный подход.
    Включенное в систему нельзя рассматривать отдельно от системы. Всё должно рассматриваться с точки зрения целесообразности и подтверждаться расчётами.
    Бывает когда разделение на меньшие участки "ухудшает" параметры системы, делая систему менее стабильной.
    Не всегда есть возможность разделить контур по техническим причинам.
    При длинных контурах не всегда требуется насос с большим расходом и большим напором.
    Вот пример ТП в ктором по техническим причинам нельзя было сделать контуры иными. Один контур 129 м. п., два по 127 м. п. и один 42 м. п. Насос UPS 15-40. Труба МП 16х2
    upload_2019-2-17_7-58-59.png
     
Статус темы: