1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12

Водяные тёплые полы - 9

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    Я могу продавать и радиаторы, и я это делаю. И могу убедиться в свойствах всех систем на практике. Смею вас уверить у меня практика больше чем у владельца одной плохо сделанной системы. Которому я вообще никогда не поверю.
    Инерцией плиты теплого пола.
     
  2. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.510
    Благодарности:
    1.505

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.510
    Благодарности:
    1.505
    Адрес:
    Майкоп
    А что если мои друзья имеют фирму и 20 лет торгуют и делают все виды со, торговое центры, тысячи километров ТП, тысячи радиаторов и т. д., - ваш опыт детство и зазнание, я, яяяя, крут.
    можете мне не верить, мне все равно.
    У ТП специфика, это не манная каша, у не достатков масса. это не абсолютное добро как вы тут расписываете.
     
  3. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    Что же Вам друзья так плохо спроектировали и смонтировали систему, что вы так недовольны ее свойствами?...
    У нас такого нет.
    Командой смонтированы за 15 лет работы более 50 000 м. кв. теплых полов от коттеджей до цехов и автоцентров по всей Сибири до Якутска. Климат соответствующий.
    Опыт людей с Черноморского побережья касательно отопления нас не впечатляет. Работали и там, знаем.
     
  4. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.510
    Благодарности:
    1.505

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.510
    Благодарности:
    1.505
    Адрес:
    Майкоп
    Ну если вы не понимаете очевидного то как вам обьяснить.
    почему, я доволен батареями в спальнях, я доволен тп ванной, просто имею возможность выбирать и выбрал так.
    люди бросаются на тп как на кокаколу в ссср кидались, типа крута, а щас нажрались и поняли что компотик бабушкин задвигает это поило.
    так и с тп, время пройдет нажрутся, распробуют.
     
  5. AndrejR
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    170

    AndrejR

    Живу здесь

    AndrejR

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    170
    Адрес:
    Белая Калитва Ростовской обл.
    Недостатки ТП изучены и понятны. Выбор как набор компромиссов - на кухне жена категорически за плитку, тамбуры и санузлы тоже. Спальни линолеум и зал по всей вероятности. Отопление первое время - электричество, газ последний раз обещали в 21 г. протянуть, обещанного ждем... есть надежда чуть сэкономить на ежемесячных платежах. Заложить в пол трубу для радиаторов под окнами для страховки - подумаю. Пока хочется определиться с вариантом раскладки трубы. Именно отдельными рантовыми контурами пытаюсь компенсировать часть недостатков.
    Уменьшить шаг трубы - если я правильно понял труба в бухтах по 200 м, мне 80 м остатка еще можно разложить, был-бы смысл.
     
  6. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    Это Ваш личный выбор.
    Наверное, его можно уважать.
    Не могу уважать агрессивное за гранью хамства охаивание выбора и опыта других.
    А недостатки радиаторов изучены и понятны? :)]:)]
    Вот-вот...
    Каких?
    А где кроме форума Вы видели отдельные рантовые контура?
     
  7. AndrejR
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    170

    AndrejR

    Живу здесь

    AndrejR

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    170
    Адрес:
    Белая Калитва Ростовской обл.
    В какойто степени. Поэтому смотрю в сторону ТП как основного отопления.
    Возможно, они надуманы, или взяты с неудачных реализаций: ощущение холода у стен и проемов, завышеная температура пола в обитаемой зоне. Более того - основная масса ТП которые видел, перегреты. Не сомневаюсь, что там не то, чтобы считать пытались, но и форум не полистали.
    Практически - нигде. Любопытны недостатки такой реализации.
     
  8. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    Обычно в мануалах рекомендуют при теплопотерях выше некоего значения (то ли 30, то ли 50 вт/м2, не помню, но это наш случай) делать в контуре краевую зону вдоль наружных зон с более частой укладкой и подачу выводить на нее, а уже после греть центральную часть с более редким шагом труб. Делаем только так, рантовая зона получается всегда более теплая, ее ширина обычно 1 м. Шаг трубы - переменный 150/300 мм.
    Пример схемы укладки труб теплого пола
     
  9. AndrejR
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    170

    AndrejR

    Живу здесь

    AndrejR

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    170
    Адрес:
    Белая Калитва Ростовской обл.
    По сути - я рисую тоже самое, но (из неуверенности в результате, не просчитаю тепловую картинку) довавляю возможность отдельной регулировки краевой зоны. Это в чем-то плохо или просто - излишне? Усложнения особого я не вижу, просто расположение контуров другое.
    PS к неуверенности - из калькулятора выходит что краевая зона теплей всего на пару градусов, и центральная зона горячей при том-же суммарном съеме мощности .
     
  10. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    То, что рекомендуется, обычно, более чем достаточно. Часто можно обойтись одним контуром на помещение.
    У вас получается несколько сложнее и, обычно, несколько дороже. Возможно, несколько избыточно.
     
    Последнее редактирование: 10.01.18
  11. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.510
    Благодарности:
    1.505

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.510
    Благодарности:
    1.505
    Адрес:
    Майкоп
    Да нет же вы не правильно поняли, я сказал что ТП гуано, и это можно доказать легко, а ваше мнение частный случай не знание этого. вот все. Когда вы это узнаете вы согласитесь мной. :)
     
  12. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    Все легко согласятся, что гуано в черепной коробке, породившей цитируемое. Доказательства в тексте.
     
  13. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.510
    Благодарности:
    1.505

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.510
    Благодарности:
    1.505
    Адрес:
    Майкоп
    Вот это вы себя рекламируете, просто не жалея сил.
    на лицо доказательсво вашей не грамотности, зашоренности, и конечно ангажированности,
     
  14. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    Ну про "доказательсво вашей не грамотности, зашоренности, и конечно ангажированности" я бы посоветовал вам обратить внимание на себя (т.е. вас):
    "Неграмотность" пишется слитно
    "Проект" пишется через Е, не через Э
    И про остальное - как бы вы сами себя характеризуете своей писаниной.
     
  15. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.510
    Благодарности:
    1.505

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.510
    Благодарности:
    1.505
    Адрес:
    Майкоп
    Ставлю диагноз бесплатно, - когда у человека не хватает аргументов по существу он начинает цепляться за орфографию, пунктуацию и тд, он так сьежает с темы, переводит спич в другую плоскость, но это не литературный форум имени пушкина, я вам просто напоминаю.
     
Статус темы:
Закрыта.