1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Газгольдер + ТН воздух-вода или ТН+ дизель?

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alterone, 10.01.18.

  1. sexpe
    Регистрация:
    02.09.18
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    sexpe

    Участник

    sexpe

    Участник

    Регистрация:
    02.09.18
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    мне проектировщики выдают 28квт тепла на этот до, типа по 40 ватт тепла на 1 куб метр площади считают, 707 кубов
     
  2. Shadow31
    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    7.829
    Благодарности:
    10.603

    Shadow31

    Живу здесь

    Shadow31

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    7.829
    Благодарности:
    10.603
    Адрес:
    М.О. Раменское
    Современный дом, особенно без газа, должен потреблять в приделах 60Вт/м2 площади в холодную пятидневку. Уножьте на свою площадь дома и поймёте от чего должны отталкиваться. Если планируете отопление теплым полом, то учтите, что он примерно так же сможет выдать депла с м2.
    Т. ч. попросите своих проектировщиков дать нормальную раскладку по теплопотерям - через ограждения, вентиляцию и ГВС. В комнатах, где будет ТП пускай считают отдельно теплопотери, иначе ТП может не вытянуть. С радиаторами, кстати, тоже.
    Сдается мне, либо проектировщики не проектировщики, либо что-то не так с технологией, хотя это прямо связано с проектировщиками ...
     
  3. Shadow31
    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    7.829
    Благодарности:
    10.603

    Shadow31

    Живу здесь

    Shadow31

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    7.829
    Благодарности:
    10.603
    Адрес:
    М.О. Раменское
    Сегодня позвонил сосед. Говорит что могу сказать про ТН, типа газ для газгольдера дорожает, ставил когда было 15р/л, сейчас от 25, а зимой будет еще дороже. Дом 250м2 (примерно как у ТС), топит частично ночным тарифом + газгольдер, выходит в среднем тысячи 3-4 за ЭЭ + около 20 за газ в отопительный месяц.
    Т. ч. думающие да поймут в какую сторону смотреть...
    @Alterone, как успехи?
     
  4. Alterone
    Регистрация:
    06.08.09
    Сообщения:
    823
    Благодарности:
    788

    Alterone

    Живу здесь

    Alterone

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.09
    Сообщения:
    823
    Благодарности:
    788
    Адрес:
    Москва
    приветствую @Shadow31
    успехи хороши, вгоняю себя все дальше в долги. идет подсыпка песка на теплые полы, так что скоро (через полтора месяца) ТН запущу наверное...
    тут история вся: https://www.forumhouse.ru/threads/443911/page-6
     
  5. Shadow31
    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    7.829
    Благодарности:
    10.603

    Shadow31

    Живу здесь

    Shadow31

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    7.829
    Благодарности:
    10.603
    Адрес:
    М.О. Раменское
    @Alterone, "По факту обсуждений на ФХ, у меня осталась развилка- или 2 или 3 пункты. В темах моих можете посмотреть. Безусловно я знаю что Воздушник ТН в наши морозы не работает, но он дешевла в два раза чем ГК ТН. А если к Воздушнику добавить мобильный газгольдер, то разница не такая уж и большая становится для моего дома- всего то 150- 200 тысяч. Но только в 3м случае я уже буду жить без геморроя с заправкой мобильного газгольдера."
    Что я и говорил... И контору упоминал в этой теме...
    Сколько в итоге вышло за ТН?
     
  6. Alterone
    Регистрация:
    06.08.09
    Сообщения:
    823
    Благодарности:
    788

    Alterone

    Живу здесь

    Alterone

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.09
    Сообщения:
    823
    Благодарности:
    788
    Адрес:
    Москва
    750 к без подключения. подключение позже
     
  7. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235
    Адрес:
    Москва
    Там где будет второй свет, советую дозаложить ещё переразмеренные радиаторы, один ТП не справится, вернее справится, но градусов на 5-10 нужно будет поднять температуру, сам живу в таком доме, а это как минимум минус 1-2 от СОРа, а у ВТН его итак нема.
    Про проблемы с заменой лампочек, наверное в курсе;)
    ГВС и ВТН вещи несовместимые. Если теплопотери >15кВт и выделено всего 15кВт, то в морозы будет выбивать автомат, это тоже нужно учесть при проектировании и сразу докупить недостающую мощность.
     
  8. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032
    Адрес:
    Таганрог
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  9. Shadow31
    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    7.829
    Благодарности:
    10.603

    Shadow31

    Живу здесь

    Shadow31

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    7.829
    Благодарности:
    10.603
    Адрес:
    М.О. Раменское
    @kmvtgn, жаль, только он сам не пишет здесь. Может кому полезно было бы
     
  10. Alterone
    Регистрация:
    06.08.09
    Сообщения:
    823
    Благодарности:
    788

    Alterone

    Живу здесь

    Alterone

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.09
    Сообщения:
    823
    Благодарности:
    788
    Адрес:
    Москва
    спасибо за поздравления, а также ещё раз огромное спасибо всем, кто помогал с обсуждением и выбором вариантов.
     
  11. Alterone
    Регистрация:
    06.08.09
    Сообщения:
    823
    Благодарности:
    788

    Alterone

    Живу здесь

    Alterone

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.09
    Сообщения:
    823
    Благодарности:
    788
    Адрес:
    Москва
    Почти месяц топки дома ГК ТН показал что топить можно, но пока теплопотери очень большие- надо откосы/отливы делать, утеплять армопояс 2го этажа и штукатурить стены гипсом.
    обратка в ТП больше 15,6С не поднимается в прошедшие морозы в -19С... в доме порядка 13С.
    Понимаю, что воздушником бы вообще ноль был бы...
    Сделаю утепление- через год отчитаюсь.
     
  12. Shadow31
    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    7.829
    Благодарности:
    10.603

    Shadow31

    Живу здесь

    Shadow31

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    7.829
    Благодарности:
    10.603
    Адрес:
    М.О. Раменское
    Какой режим и какая мощность? У меня на отоплении ночным тарифом почти похожая фигня была
     
  13. Alterone
    Регистрация:
    06.08.09
    Сообщения:
    823
    Благодарности:
    788

    Alterone

    Живу здесь

    Alterone

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.09
    Сообщения:
    823
    Благодарности:
    788
    Адрес:
    Москва
    мощность 10, установка без пика до 12.
    режим обычный выставлен...
     

    Вложения:

    • S90127-212924.jpg
  14. Shadow31
    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    7.829
    Благодарности:
    10.603

    Shadow31

    Живу здесь

    Shadow31

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    7.829
    Благодарности:
    10.603
    Адрес:
    М.О. Раменское
    Не знаю что за режимы.
    Какие расчетные теплопотери дома?
    В доме должна быть жара сейчас если он 10 на 24ч
     
  15. Alterone
    Регистрация:
    06.08.09
    Сообщения:
    823
    Благодарности:
    788

    Alterone

    Живу здесь

    Alterone

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.09
    Сообщения:
    823
    Благодарности:
    788
    Адрес:
    Москва
    расчетные 12 квт час. при утепленном 2м этаже в части армопояса, пока не утеплен. 12 для холодной пятидневки.

    @Tawman добавь пожалуйста Станислав, я тут не поясню почему у меня 13С внутри сейчас...