1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вот такая схемка имеет право на жизнь?

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем hipopobk, 24.09.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Tishina
    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49

    Tishina

    Живу здесь

    Tishina

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Москва
    Нейтраль соединять с землей нужно до счетчика. От контура заземления провод подключается к шине заземления, а от неё уже идет подключение потребителей.
    Если вы уберёте перемычки, как показано стрелкой и подключите на фазу А только тех потребителей, которые будут питаться от генератора, то вы избежите перегрузку генератора и отключение его автомата.
     

    Вложения:

    • 28.09.png
    • перемычка.png
  2. MichaelSB
    Регистрация:
    16.04.08
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    12

    MichaelSB

    Живу здесь

    MichaelSB

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.08
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Нижний Новгород
    1. УЗИП ставится перед счетчиком, а не после. (Понятия "перед" и "после" - всегда по ходу электроэнергии: от электростанции к потребителю.)
    2. Перед счетчиком нужен коммутационный аппарат (автомат или выключатель нагрузки)
    3. Если Вы решили делать TN-C-S, то PEN разветвляется на PE и N до первого коммутационного аппарата, и, естественно, до счетчика. Если TT, то PE вообще нигде не соединяется ни с PEN, ни с N.
    4. УЗО в баню на 40А, а защищен он только общим автоматом на 63А. Это неправильно. Надо или поставить УЗО на 63А или последовательно с УЗО на 40А поставить автомат защиты на 40А.
    5. К УЗИПу тоже PE должен подходить.
    6. Очень важно защитить УЗИП с помощью плавких предохранителей. Это описано в статьях про УЗИПы. Иначе можно легко получить пожар при неисправности УЗИПа, например, после срабатывания от мощного грозового импульса. Обратите внимание на способы монтажа, на прокладку проводов к УЗИПу, на выбор щитка для него.
    7. УЗО освещения (на 16А) защищено автоматами 10А+10А. Неправильно.
    8. Для освещения, в том числе уличного, достаточно УЗО на 30мА. Для уличных розеток надо УЗО на 10мА.
     
  3. hipopobk
    Регистрация:
    26.02.09
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    21

    hipopobk

    Домодачник

    hipopobk

    Домодачник

    Регистрация:
    26.02.09
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Москва
    Замечания учел, спасибо!
    Про плавкие предохранители не понял. Если не затруднит кинуть ссылку, где почитать, а лучше поглядеть (а то я на Яндексе забанен).

    Очередная версия:



    З.Ы. Tishina, а зачем мне убирать ту перемычку, ежели ставится цель сохранения возможности отопления некоторых помещений (не все одновременно) при работе от генератора? Фаза А идет на освещение и розетки (сеть, генератор), фаза В идет на ответственное отопление (сеть, генератор), фаза С - на все остальное (только сеть). Потребление мощности при работе от генератора буду мутить вручную (отключения в наших краях - редкость).
     
  4. alex-1607
    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0

    alex-1607

    Разгильдяй

    alex-1607

    Разгильдяй

    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Домодедово
    Я конечно не специалист экстра-класса, но зачем 7 УЗО, если вы не скупитесь - кабель ВВГ нг-Ls и автоматы типа легранд и при КЗ автомат выбьет и УЗО на вводе?
     
  5. hipopobk
    Регистрация:
    26.02.09
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    21

    hipopobk

    Домодачник

    hipopobk

    Домодачник

    Регистрация:
    26.02.09
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Москва
    Коллективный разум пришел к выводу о необходимости защиты каждой линии своим УЗО. Вобщем-то резон в этом вижу, дабы не оказаться вообще без электричества (и впотьмах искать поиск неисправности), если выбьет единственное УЗО на входе.
     
  6. alex-1607
    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0

    alex-1607

    Разгильдяй

    alex-1607

    Разгильдяй

    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Домодедово
    Тогда надо предусмотреть размещение в этой схеме квазитронно-молекулярного ускорителя сложных электронов в инертном газе (шутка), а по теме, если хочешь по правильному, то автоматы нужно посчитать какие ставить, то есть по источникам потребления и не заморачиваться, но это лишь моё мнение.
     
  7. hipopobk
    Регистрация:
    26.02.09
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    21

    hipopobk

    Домодачник

    hipopobk

    Домодачник

    Регистрация:
    26.02.09
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Москва
    Так вроде ж просчитано все, на том схему и рисовал. А где Вы заметили неточности по номиналам автоматов на схеме?
     
  8. alex-1607
    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0

    alex-1607

    Разгильдяй

    alex-1607

    Разгильдяй

    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Домодедово
    Я про неточности расчётов не писал, а говорил в целом,
    С этим немогу согласиться, автоматы при КЗ выключаются, и если вопрос принципиальный могу проконсультироваться с братом, он глав.энергетик в строительной компании.
     
  9. Tishina
    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49

    Tishina

    Живу здесь

    Tishina

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Москва
    Это было просто предложение, не более.
    ЗЫ: В упор не хотите соединять ноль с землёй. Религия тоже?
    На освещение посмотрите номиналы автоматов. Обычно достаточно 3 А, реже 6 А, и совсем редко 10А (примерно 2000 ватт света не многовато будет?)
    И нужно выравнять нагрузку по фазам, так называемый перекос фаз не должен превышать 15%.
     
  10. hipopobk
    Регистрация:
    26.02.09
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    21

    hipopobk

    Домодачник

    hipopobk

    Домодачник

    Регистрация:
    26.02.09
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Москва
    Номиналы автоматов пересмотрю, действительно. В продаже меньше 10А не встречал.

    С нагрузкой по фазам вроде расчитывал, нагрузка должна идти более-менее равномерно. Однако не более 15% разницы как добиться? Если принять, к примеру, среднюю нагрузку на каждую фазу 10 кВт в некий момент времени, то 1.5 кВт на этом фоне сложно заметить (чайник включили, посудомойка заработала, конвектор включился). Как такой перекос выравнивать?

    По нулю и земле и религии :). Два мнения тут противоположных. Вроде ж как при ТТ, как на схеме, нуль на землю заводить вроде как не стоит, не?
     
  11. Елля
    Регистрация:
    12.03.08
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    82

    Елля

    Живу здесь

    Елля

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.08
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Ставропольский край
    Я бы посоветовал в распредщитах автоматы характеристики "B" поставить для избирательности, правда редкость жуткая, но вещь хорошая. А ноль с землей нельзя никак. .
     
  12. Tishina
    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49

    Tishina

    Живу здесь

    Tishina

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Москва
    И почему никак нельзя? Тоже религия? В генераторе если ноль заземлен, то что в итоге получится?


    Если контур заземления, ввод в здание и подключение в щитке сделано грамотно, то стоит и обязательно нужно. Я вам уже писал про заземленную нейтраль в генераторе. Вы можете ответить, что там в нем с нейтралью?
     
  13. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.073
    Благодарности:
    10.764

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.073
    Благодарности:
    10.764
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вообще-то автоматы защищают проводку от потребителей, т. е. от превышения тока. По этому автоматы надо подбирать по сечению проводов в шлейфах.
     
  14. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.364
    Благодарности:
    35.907

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.364
    Благодарности:
    35.907
    Адрес:
    Уфа
    И проводку и сами электроприёмники.
     
  15. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.073
    Благодарности:
    10.764

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.073
    Благодарности:
    10.764
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Стоп.
    Скажите, а что будет, если отгорит нейтраль на вводе, и какой ток пойдет по РЕ проводнику от заземлителя? И можно ли будет ходить вокруг заземлителя в это время?

    Генератор.
    На гене мы имеем 2 фазы :) т.е. обычно отвязанные проводники от корпуса гены, который можно заземлять. Иногда один из проводников генератора соединен с корпусом и тогда это маркируется.

    Собственно, никакой нейтрали мы на гене не имеем, т. к. не и имеем там трансформатора. Гену нужно соединять с потребителями только когда мы отключили ввод полностью, т. е. и N и 3L , но если мы N соединим с землей, но отключить нейтраль от заземленного же генератора не получится, что не правильно.


    Потребителей то от чего и как защищает?
     
Статус темы:
Закрыта.